Добрый день.
Теплые полу грею уже 3 года. Зашумел насос Wilo RS25/6 Ku P, при поиске замены я обнаружил что он стоит категорически неправильно: с осью расположенной вертикально.

Возможно поэтому и загудел.
Вопрос можно ли найти насос на замену , который допускает такую установку ?
Как с минимальными потерями исправить ситуацию. Я думаю можно завернуть нижнюю часть гребенки на уголках вправо.

mihmosh,
Кому вообще в голову пришло так собрать систему?
Раком с пучком труб в стену.
А вообще насосу пофигу как он стоит, главное в правильную сторону качать.
Насос походу устал. Грунфос поставьте. Получше по моему будет.

Ось насоса должна быть горизонтальна. Этого легко достичь поворотом насоса. Насосы wilo - *овно. Уточните межфланцевое расстояние насоса (скорее 130 мм) и ищите Грунфос такого размера с перепадом 6 метров и установите его правильно. Беда этой схемы не в вертикальном расположении коллектора, а в отсутствии смысла. Такой коллектор должен работать с комнатными датчиками в помещениях без радиаторов вообще.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Hitgher написал:
Кому вообще в голову пришло так собрать систему?
Раком с пучком труб в стену.

Паутинные ответвления из металлопластика такое убожество. mihmosh, замените на новый вило, но только башню поверните в правильное положение на вас, и блок к верху.

Hitgher написал:
А вообще насосу пофигу как он стоит,

Вот совсем не пофигу - см инструкции

Я даже боюсь представить, что там дальше за стеной...

повернуть насос на себя от стены не даст труба байпаса.

mihmosh написал:
повернуть насос на себя от стены не даст труба байпаса.

mihmosh, попробуйте его убрать. Он не нужен.

mihmosh написал:
Вопрос можно ли найти насос на замену , который допускает такую установку ?

Нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.