Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

10.11.2018 в 23:34:41

Добрый день. Нужны терморегуляторы для водяного теплого пола управлять сервоприводами. Подойдут ли регуляторы для электрического теплого пола? Вроде должны, ведь нагрузка там та же, только ампераж меньше. Нормально закрытый сервопривод должен открываться при возникновении фазы и пока она не пропадет, будет открытым. Все ли я верно понимаю или есть какие-то нюансы? Спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.11.2018 в 08:52:14

Clrs написал: закрытый сервопривод должен открываться

ТП не батарея, мгновенно не нагревается. Движение теплоносителя постоянное, остается выбрать как регулировать температуру подачи.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

11.11.2018 в 15:52:25

Температура подачи постоянна, ее в расчет не берем. Интересует именно управление сервоприводами регулятором для электрического теплого пола.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.11.2018 в 08:46:55

Clrs написал: Температура подачи постоянна, ее в расчет не берем.

А про постоянство температуры,я и не говорил. Разговор про непрерываемое движение теплоносителя по трубам.

Clrs написал: регулятором для электрического теплого пола.

:confused:

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 400

13.11.2018 в 13:53:16

Clrs написал: Нормально закрытый сервопривод должен открываться при возникновении фазы и пока она не пропадет, будет открытым. Все ли я верно понимаю...

верно (сервопривод должен самостоятельно закрываться при отключении фазы с выхода терморегулятора)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.11.2018 в 19:35:56

Clrs написал: Подойдут ли регуляторы для электрического теплого пола?

Нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.11.2018 в 19:55:36

Clrs написал: Подойдут ли регуляторы для электрического теплого пола?

Да. Вполне подойдут. Ни какой особой принципиальной разницы между ними нет. Можно использовать связку из терморегулятора и сервопривода специально друг под друга подходящие. По сути можно использовать и заменять (при определённых условиях) терморегуляторы тёплых полов и котлов. Сейчас полно вариантов с 2-мя датчиками (в полу и по воздуху) У меня например для управления котлом трудится терморегулятор для электрического тёплого пола. Сейчас хочу на такой перейти.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

13.11.2018 в 19:57:13

Inch1964 написал:

Clrs написал: Подойдут ли регуляторы для электрического теплого пола?

Нет.

Inch1964, обоснуете?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2018 в 05:10:31

Inch1964 написал: Clrs написал: Подойдут ли регуляторы для электрического теплого пола?

Нет.

В качестве курьёза скажу, что Рехау убрали из программы погодный регулятор для пола. И теперь единственным рекомендованным вариантом для совместной работы полов и радиаторов Рехау предлагает термостат с датчиком в полу и отключённым датчиком по воздуху. Не то чтоб это было документировано. Просто выпытал признание у их официального автоматчика в процессе семинара. Слышал, что существуют термостаты кабельных полов с симистором в качестве ключа. Их не стоит использовать с актуаторами. Может не открыться. Слишком маленький ток. Из половых кабельных термостатов стоит посмотреть на Ebeco. У них обещана программа адаптации под инерцию стяжки. Но не уверен, что эти термостаты вообще нужны. При совместной работе полов и радиаторов наилучшей схемой остаётся погодное управление температурой подачи и радиатор с термоголовкой в качестве доводчика. Если на коллекторе есть клапаны, их не обязательно нужно использовать. Если же полы являются единственным источником тепла, управлять клапанами на коллекторе стоит воздушным термостатом.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.11.2018 в 05:33:32

Купил терморегуляторы Rehau Nea HCT. Не стал рисковать. Но другим, думаю, будет интересно. Выбор терморегуляторов для теплого пола явно гораздо шире регуляторов водяного. У меня на отоплении только теплый пол, радиаторов нет.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2018 в 05:37:31

Clrs написал: У меня на отоплении только теплый пол, радиаторов нет.

Тогда нужен регулятор с датчиком воздуха, который вешается на высоте 1,2 - 1,5 метра от пола.

0
Аватар пользователя
Clrs

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Сочи

Сообщений: 121

14.11.2018 в 06:39:21

cineman написал:

Clrs написал: У меня на отоплении только теплый пол, радиаторов нет.

Тогда нужен регулятор с датчиком воздуха, который вешается на высоте 1,2 - 1,5 метра от пола.

cineman, Ну, подрозетники с двумя ввг 2х1.5 предусмотрены как раз на высоте 1500мм. Сервоприводы только подключить и все. Придут Nea HCT подключу и вперед.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу