СЛТ написал:
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,секунду по схеме устройства УЗО катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,
СЛТ, Спасибо Дружище! Дело было к двенадцати ночи и я уже плохо соображал, прощу прощения за мое хамство