ПPOPAБ написал:
грохотайло написал:
На взгляд профессионалов, есть ли какие то моменты и рекомендации, которые можно было бы дополнить и исправить, пока проект у нас (инициативной группы жильцов) на согласовании?
Вы на пороге грандиозного шухера...
Требуйте 7кВт на квартиру, стояки 5х 35-70 на "литых" АВ С100-150S. Антивандальные светодиодные с акустическим датчиком светильники для лестничных клеток и маршей. Освещение подвала и техэтажа LED 6 W. Щитовые /лифтовые LED ~ 20 W. Раздельные группы освещения на каждый подъезд. АСКУЭ на квартирные счетчики, двухтарифный учет на ОДН (кроме лифтов). По подвалу прокладку - в стальном коробе, стояки в каналах строительных конструкций. Освещение подъездов - скрыто! Питающие линии квартир - скрыто! Не отражено присоединение к элементов строительных конструкций и лифтового оборудования (рельсы шахты, лебедка), СУП ХВС, ГВС, СО, ГС (то есть полоса как-бы упомянута, но самого присоединения нет). Наружный контур ЗУ во время грозы представляет опасность в радиусе 15 метров!
Как вообще будет реализовываться установка квартирных щитков и за чей счет??? Может избавится от такого "подарка" и групповые квартирные аппараты расположить в этажных щитках..?
Проведите сейчас почасовой замер токов стояков. И как стояки выполнены нынче?
ПPOPAБ,
У нас некоторые считают (проектировщик из нашего дома), что нам положено ровно столько, сколько было заложено в 1969 году. И типа если будет выше, то экспертиза не пропустит. Я говорю, что уж меньше чем сейчас закладывают в проекте уж точно не стоит опускаться.
Насчёт светильников уже озвучено.
Освещение подъездов скрыто ни как не получится, дом панельный.
Этажные щитки, как я понимаю, будут меняться на заложенные в проекте. Весь банкет за счёт фонда капитального ремонта.
Сейчас алюминий. Почасовой провести не смогу, но разовый замер в прайм-тайм зимой показал примерно 120-160 ампер по каждой фазе.
Насчёт ДСУП совместно с нашей проектировщицей решили, что это косяк и пусть либо перечерчивают, либо разъясняют чего они там нарисовали. Опять же не понятно, как по стояку они планируют металлическую ленту тащить. Не проще ли протянуть кабель, как это делают нормальные люди?
Насчёт наружного контура как его безопаснее размещать, чтобы жильцы не попали под раздачу? Или может вообще стоит отказаться?