Всем здрасте! По нашему дому сделали наконец проект по капитальному ремонту электроснабжения. Дом с газовыми плитами, девятиэтажный. На взгляд профессионалов, есть ли какие то моменты и рекомендации, которые можно было бы дополнить и исправить, пока проект у нас (инициативной группы жильцов) на согласовании? https://yadi.sk/d/2USjuwZ3tZc66Q

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2018 в 16:53:23

грохотайло, 4,5 кВт на квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134353

14.11.2018 в 17:00:01

4.5квт на квартиру установленной, по 25А - автоматы поставят

В качестве молниеприемника использывать металлическую cетку с шагом ячейки не менее 15х15м, по периметру здания в земле на глубине 0,5м проложить контур сталной 4х25мм ,в качестве токоотводов использывать ст Ф8мм через каждые 15м в местах присоединения токоотводов к контуру приварить электрод ст ф12мм длиной 2,5м.

Не верю, что зароют

Куда это в проекте 127 ламп накаливания? Куда 32 люм трубок? и еще 119 ламп накаливания по 60 вт?

Читайте проект и чтобы все трубы к стальной полосе и на уравнивание в подвале

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

14.11.2018 в 17:19:23

megrad написал: грохотайло, 4,5 кВт на квартиру?

megrad, Да, там так и написано. Сечения 16 квадратов меди достаточно?

BV написал: 4.5квт на квартиру установленной, по 25А - автоматы поставят

В качестве молниеприемника использывать металлическую cетку с шагом ячейки не менее 15х15м, по периметру здания в земле на глубине 0,5м проложить контур сталной 4х25мм ,в качестве токоотводов использывать ст Ф8мм через каждые 15м в местах присоединения токоотводов к контуру приварить электрод ст ф12мм длиной 2,5м.

Не верю, что зароют

Куда это в проекте 127 ламп накаливания? Куда 32 люм трубок? и еще 119 ламп накаливания по 60 вт?

Читайте проект и чтобы все трубы к стальной полосе и на уравнивание в подвале

BV, Насчёт ламп освещения я уже написал проектантам, что давайте делать всё единообразно и делать везде светодиоды. Есть ещё непонятное - зачем в проекте щиток вместе со счётчиком, причём однотарифным. Насчёт заземления большое спасибо, как бы ещё это проконтролировать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2018 в 17:37:37

грохотайло написал: Есть ещё непонятное - зачем в проекте щиток вместе со счётчиком, причём однотарифным.

Взяли стандартный проект....

грохотайло написал: Да, там так и написано. Сечения 16 квадратов меди достаточно?

На 4,5 кВт достаточно 4 мм 2. Вы проект заказывали без увеличения мощности?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

14.11.2018 в 17:54:49

megrad, мы ничего не заказывали. Подрядчик к нам пришёл через фонд капитального ремонта и пока разрабатывал его без учёта наших пожеланий. 4.5 киловатт на квартиру, но их же получается по шесть на линию?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134353

14.11.2018 в 18:05:40

грохотайло написал: megrad, мы ничего не заказывали. Подрядчик к нам пришёл через фонд капитального ремонта и пока разрабатывал его без учёта наших пожеланий. 4.5 киловатт на квартиру, но их же получается по шесть на линию?

грохотайло, там автомат 25А - не внимательно смотрите. Хватит 4мм2, но себе бы я 6ку заложил

грохотайло написал: зачем в проекте щиток вместе со счётчиком, причём однотарифным.

лоханулись, одно тариф дешевле

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2018 в 18:17:30

грохотайло написал: 4.5 киловатт на квартиру,

Я не про стояки, я про квартиры...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 17:11:00

грохотайло написал: На взгляд профессионалов, есть ли какие то моменты и рекомендации, которые можно было бы дополнить и исправить, пока проект у нас (инициативной группы жильцов) на согласовании?

Вы на пороге грандиозного шухера... Требуйте 7кВт на квартиру, стояки 5х 35-70 на "литых" АВ С100-150S. Антивандальные светодиодные с акустическим датчиком светильники для лестничных клеток и маршей. Освещение подвала и техэтажа LED 6 W. Щитовые /лифтовые LED ~ 20 W. Раздельные группы освещения на каждый подъезд. АСКУЭ на квартирные счетчики, двухтарифный учет на ОДН (кроме лифтов). По подвалу прокладку - в стальном коробе, стояки в каналах строительных конструкций. Освещение подъездов - скрыто! Питающие линии квартир - скрыто! Не отражено присоединение к элементов строительных конструкций и лифтового оборудования (рельсы шахты, лебедка), СУП ХВС, ГВС, СО, ГС (то есть полоса как-бы упомянута, но самого присоединения нет). Наружный контур ЗУ во время грозы представляет опасность в радиусе 15 метров!
Как вообще будет реализовываться установка квартирных щитков и за чей счет??? Может избавится от такого "подарка" и групповые квартирные аппараты расположить в этажных щитках..?

Проведите сейчас почасовой замер токов стояков. И как стояки выполнены нынче?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

20.11.2018 в 15:17:12

ПPOPAБ написал:

грохотайло написал: На взгляд профессионалов, есть ли какие то моменты и рекомендации, которые можно было бы дополнить и исправить, пока проект у нас (инициативной группы жильцов) на согласовании?

Вы на пороге грандиозного шухера... Требуйте 7кВт на квартиру, стояки 5х 35-70 на "литых" АВ С100-150S. Антивандальные светодиодные с акустическим датчиком светильники для лестничных клеток и маршей. Освещение подвала и техэтажа LED 6 W. Щитовые /лифтовые LED ~ 20 W. Раздельные группы освещения на каждый подъезд. АСКУЭ на квартирные счетчики, двухтарифный учет на ОДН (кроме лифтов). По подвалу прокладку - в стальном коробе, стояки в каналах строительных конструкций. Освещение подъездов - скрыто! Питающие линии квартир - скрыто! Не отражено присоединение к элементов строительных конструкций и лифтового оборудования (рельсы шахты, лебедка), СУП ХВС, ГВС, СО, ГС (то есть полоса как-бы упомянута, но самого присоединения нет). Наружный контур ЗУ во время грозы представляет опасность в радиусе 15 метров!
Как вообще будет реализовываться установка квартирных щитков и за чей счет??? Может избавится от такого "подарка" и групповые квартирные аппараты расположить в этажных щитках..?

Проведите сейчас почасовой замер токов стояков. И как стояки выполнены нынче?

ПPOPAБ, У нас некоторые считают (проектировщик из нашего дома), что нам положено ровно столько, сколько было заложено в 1969 году. И типа если будет выше, то экспертиза не пропустит. Я говорю, что уж меньше чем сейчас закладывают в проекте уж точно не стоит опускаться. Насчёт светильников уже озвучено. Освещение подъездов скрыто ни как не получится, дом панельный. Этажные щитки, как я понимаю, будут меняться на заложенные в проекте. Весь банкет за счёт фонда капитального ремонта. Сейчас алюминий. Почасовой провести не смогу, но разовый замер в прайм-тайм зимой показал примерно 120-160 ампер по каждой фазе. Насчёт ДСУП совместно с нашей проектировщицей решили, что это косяк и пусть либо перечерчивают, либо разъясняют чего они там нарисовали. Опять же не понятно, как по стояку они планируют металлическую ленту тащить. Не проще ли протянуть кабель, как это делают нормальные люди? Насчёт наружного контура как его безопаснее размещать, чтобы жильцы не попали под раздачу? Или может вообще стоит отказаться?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.11.2018 в 05:35:24

грохотайло написал: У нас некоторые считают (проектировщик из нашего дома), что нам положено ровно столько, сколько было заложено в 1969 году. И типа если будет выше, то экспертиза не пропустит. Я говорю, что уж меньше чем сейчас закладывают в проекте уж точно не стоит опускаться.

От чего бы это? Реконструкция ведь для чего нужна, чтоб при свечах жить..? Вы этому проектировщику задайте вопрос: какая категория комфортности у ваших квартир? И пусть он откроет МГСН с типовыми схемами. Экспертиза должна свой ответ аргументировать. Ровным счетом как и сети отказ от подключени пресловутых "15 кВт в одни руки за 550 рублей.

грохотайло написал: Сейчас алюминий. Почасовой провести не смогу, но разовый замер в прайм-тайм зимой показал примерно 120-160 ампер по каждой фазе.

Сечение какое? Это на стояке или на вводе в дом? Там ведь два ввода...

грохотайло написал: Насчёт наружного контура как его безопаснее размещать, чтобы жильцы не попали под раздачу?

У вас же проектировщик есть... Вы хоть у ОБО Беттерманн подсмотрите изолированные опуски молниезащиты.