Пятиэтажка-хрущевка. Однотрубная система отопления.
Был стальной стояк из 3/4 трубы и чугунные батареи, где-то забился, поменяли на 25-ю полипропилен.трубу. Полностью, с 1-го по 5-й этаж.
На картинке слева кухня, справа комната.
Мне поставили с одной и с другой стороны на обеих трубах (на подаче и на обратке) по шаровому крану.
Т.е. всего 4 крана. Дальше я уже сам спаял трубопровод из 25-й ПП трубы и подключил биметаллические радиаторы.
И с тех пор в комнате нормально, а вот на кухне греется только верх радиатора и горячая труба подачи. А обратка и низ радиатора холодные. Кран Маевского открывал, оттуда вода под давлением бьет.
Ради эксперимента снимал целиком с трубами (до крана) кухонный радиатор, заливал в него через подачу воду, с обратки вода нормально вытекала. Ну да оно и понятно, радиатор ведь новый.
В чем может быть причина ?
Если я закрою нижний кран(обратку), разъединю нижнюю часть, идущую к кухонному радиатору и с нее потечет вода - это будет моим доказательством сантехнику, что радиатор у меня исправный и система спаяна нормально ?
Сходил на кухню, закрыл нижний кран (на фото есть), чуть открутил "Американку" на нижнем кране и горячая вода аж долбанула напором. Быстренько закрыл верхний кран (подачу), чтобы пол не залить водой.
Вернул все как было.
dark70 написал:
Если я закрою нижний кран(обратку), разъединю нижнюю часть, идущую к кухонному радиатору и с нее потечет вода - это будет моим доказательством сантехнику, что радиатор у меня исправный и система спаяна нормально ?
Подключать сразу к кранам не пробовал
dark70, для начала я бы подключил радиатор непосредственно на запорную арматуру . Если не заработает , то и доказывать нечего, а брать за гриву «мантажеров» и заставить переделать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Как оказалось, у всех кто вместо старых советских чугунных батарей (дому 53 года) воткнул современные радиаторы, так давно уже.
Теперь и я к тем жильцам добавился.
dark70 написал:
Как оказалось, у всех кто вместо старых советских чугунных батарей (дому 53 года) воткнул современные радиаторы, так давно уже.
Теперь и я к тем жильцам добавился.
dark70, У вас в комнате радиатор весь теплый? По секциям, верх, низ?
Если на кухне обратка от радиатора холодная....
Берете толстый шланг с переходником, подключаете к крвну от открываете на полную в ведро - если поток аж хлещет - все ОК, если слабенько течет - значит запаяли стык. Так проверяете все отводы.
Еще узнайте направление подачи в стояке.... Если нижняя - то версия что плохо греет при замене чугуна на биметалл имеет место быть.
Но за весь дом говорить не корректно - могут быть П образные стояки - и у кого-то верхняя подача, у кого-то - нижняя
Inch1964, нет, я же в самом верху рисунок выкладывал и чуть ниже фотографию стояка.
На фото видно, что приходит стояк с 5-го этажа, а уходит ниже на 3-й этаж.
Красными стрелками отмечены трубы, идущие к кухонному радиатору, а синими-к радиатору, расположенному в комнате.
Молоток, и BV, спасибо за уточнения, теперь точно не промахнусь
Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею
Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе.
А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором.
Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
dark70 написал:
Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею
Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе.
А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором.
Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
dark70, а обязан быть одинаковым. Низ заплавлен, что и требовалось доказать.
dark70 написал:
Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
расход в нижнем слабее.
Можете сделать то же в комнате, и сравнить с кухней.
Еще - надо сливать воду и смотреть с фонариком, а лучше с инспекционной камерой.
Могут быть все заплавлены, только нижний на кухне - заплавлен до спичечной головки.
Если там 6 бар - то хоть с банкой, хоть с ведром на незаплавленных отводах вы бы умыли всю кухню
dark70 написал:
Буду ждать весны. Верх батареи все же горячий да и в квартире не холодно.
dark70, Если слить - теоретически можно рассверлить длинным сверлом + инспекционная камера для контроля с другой стороны. Проблема только в длинной стружке - может улететь в стояк.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.