dark70
dark70
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Омск

Сообщений: 9

15.11.2018 в 18:05:40

Inch1964, нет, я же в самом верху рисунок выкладывал и чуть ниже фотографию стояка.

На фото видно, что приходит стояк с 5-го этажа, а уходит ниже на 3-й этаж. Красными стрелками отмечены трубы, идущие к кухонному радиатору, а синими-к радиатору, расположенному в комнате.

Молоток, и BV, спасибо за уточнения, теперь точно не промахнусь :)

0
dark70
dark70
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Омск

Сообщений: 9

18.11.2018 в 11:11:01

Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе. А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором. Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.

0
dark70
dark70
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Омск

Сообщений: 9

18.11.2018 в 13:25:38

Подключил сразу на краны. Оставил на пару часов. Пощупал, верх горячий, низ холодный.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.11.2018 в 11:08:34

dark70 написал: Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе. А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором. Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.

dark70, а обязан быть одинаковым. Низ заплавлен, что и требовалось доказать.

0
dark70
dark70
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Омск

Сообщений: 9

20.11.2018 в 13:39:02

Буду ждать весны. Верх батареи все же горячий да и в квартире не холодно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138637

20.11.2018 в 13:51:57

dark70 написал: Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.

расход в нижнем слабее. Можете сделать то же в комнате, и сравнить с кухней.

Еще - надо сливать воду и смотреть с фонариком, а лучше с инспекционной камерой. Могут быть все заплавлены, только нижний на кухне - заплавлен до спичечной головки.

Если там 6 бар - то хоть с банкой, хоть с ведром на незаплавленных отводах вы бы умыли всю кухню :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138637

20.11.2018 в 13:56:23

dark70 написал: Буду ждать весны. Верх батареи все же горячий да и в квартире не холодно.

dark70, Если слить - теоретически можно рассверлить длинным сверлом + инспекционная камера для контроля с другой стороны. Проблема только в длинной стружке - может улететь в стояк.

0