Всем привет. Ремонт в процессе, в квартире меняется проводка, будет установлен квартирный щит. Хочу так же создать ДСУП у себя. Подскажите, могу ли я это сделать при моей схеме? Дом панельный, 2013 года постройки (серия И155н) Воодной кабель в квартиру 5х6 (3 фазы), такое сечение было изначально, при замене вводного кабеля сечение не стал увеличивать - не вижу смысла. Фото щита. Общий вид стояка: Крупный план колодки заземления (электрически соединяется с корпусом щита): Крупный план колодки рабочих нулей (электрически эта колодка с корпусом щита не соединяется - видны красные изоляторы): Фото моих автомата и узо. Сразу оговорюсь - так было изначально, *но АВ на 63А на кабель 56 - это ведь неправильно**?:

Вопрос по подключению к колодкам в этажном щите: есть смысл мои PE и N проводники (моножила) обжать наконечниками под болт типа ТМЛ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

15.11.2018 в 16:40:55

Posix86749 написал: Хочу так же создать ДСУП у себя. Подскажите, могу ли я это сделать при моей схеме?

Да, конечно.

Posix86749 написал: Вопрос по подключению к колодкам в этажном щите: есть смысл мои PE и N проводники (моножила) обжать наконечниками под болт типа ТМЛ?

Не нужно. Колечко под шайбу более чем достаточно.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

15.11.2018 в 17:32:15

BV написал:

Posix86749 написал: Хочу так же создать ДСУП у себя. Подскажите, могу ли я это сделать при моей схеме?

Да, конечно.

Posix86749 написал: Вопрос по подключению к колодкам в этажном щите: есть смысл мои PE и N проводники (моножила) обжать наконечниками под болт типа ТМЛ?

Не нужно. Колечко под шайбу более чем достаточно.

BV, вводной автомат и УЗО должны быть 32А и 32А/300мА соотвественно? Воодной автомат должен разрывать нейтраль, т.е. нужен 4П аппарат?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.11.2018 в 17:32:44

Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

15.11.2018 в 17:41:37

Rumato написал: Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.

Rumato. Хм, точно, рубильник. Сразу и не понял. А с чего вы взяли, что это АВДТ? Написано вроде "УЗО"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

15.11.2018 в 17:45:02

Posix86749 написал: BV, вводной автомат и УЗО должны быть 32А и 32А/300мА соотвественно? Воодной автомат должен разрывать нейтраль, т.е. нужен 4П аппарат?

три раза нет :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.11.2018 в 17:47:31

Posix86749, "Увидев на клетке со слоном надпись буйвол, не верь написаному" (Козьма Прутков). На ввод ставьте автомат 20А, трехполюсный. Противопожарное УЗО Вам не нужно.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

15.11.2018 в 17:48:24

BV написал:

Posix86749 написал: BV, вводной автомат и УЗО должны быть 32А и 32А/300мА соотвественно? Воодной автомат должен разрывать нейтраль, т.е. нужен 4П аппарат?

три раза нет :)

BV, :) касаемо номиналов -а сколько должно быть? По справочникам 6кв.мм. меди при закрытой прокладке выдерживают 34А ток, значит АВ должен быть на 32А, Ну и узо должно быть где-то там же. Ошибаюсь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

15.11.2018 в 18:48:32

Posix86749 написал:

Rumato написал: Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.

Rumato. Хм, точно, рубильник. Сразу и не понял. А с чего вы взяли, что это АВДТ? Написано вроде "УЗО"

Posix86749, буковка С перед 20

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

15.11.2018 в 21:51:38

BV написал:

Posix86749 написал:

Rumato написал: Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.

Rumato. Хм, точно, рубильник. Сразу и не понял. А с чего вы взяли, что это АВДТ? Написано вроде "УЗО"

Posix86749, буковка С перед 20

BV, ну диф, так диф, не это сейчас важно, а важно то, какой таки автомат не поставить на вводе. 20А на 6мм.кв.- это явно заниженно. Или это сделано специально, что бы ограничить мощность на квартиру?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

15.11.2018 в 22:50:12

Posix86749 написал: Или это сделано специально, что бы ограничить мощность на квартиру?

да