Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 23:07:53

СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов СтранникXXI, В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе. А не "неа"

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 23:12:25

ebf написал:

Сан-Саныч написал: Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер.

У вас прямо сегодня вечер откровений ,кто вам их поведал,что вы их рассказываете ,на полном серьёзе :)

ebf, пуэ поведало. Табличка там, слышали про такую? Почитайте на досуге если не уснуть будет

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

19.11.2018 в 23:12:29

Вообщем три рабочих(и я считаю равноправных) варианта 1) Вадим и BV 2) Двойная розетка .3) клеМмник КлК-5С Кабели еще не проложены , поэтому это решать ТСу исходя из его возможностей. Сан Санычу даны четкие разъяснения . Все .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.11.2018 в 23:13:06

Сан-Саныч написал: В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе. А не "неа"

Может хватит придумок и лучше почитать ГОСТ ,там всё так понятно написано,что любой поймёт :yu:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.11.2018 в 23:14:06

Сан-Саныч написал: В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе.

Да что Вы говорите? :swoon

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.11.2018 в 23:15:00

BV написал: Насчет кабеля - на плиту варка + духовка, да 6мм2, отдельно на варку хватит и 4мм2, кстати и АВ 25А тоже хватит, так как запустить эту варку на все свои 7.5квт ДОЛГОВРЕМЕННО - задача не реальная.

Естественно, кто ж спорит-то.

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 23:15:10

Разъяснения дилетантов. Попробуйте такой проект через экспертизу протащить. Там расскажете про "да с чего решил так" или "хрен тебе, все нормально будет". Сложно воспринимать разъяснения тех кто не "шарит в теме". На каждый девайсы свой кабель и свой автомат своего номинала. Остальное бред собачий

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 23:16:23

СтранникXXI написал:

Сан-Саныч написал: В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе.

Да что Вы говорите? :swoon

СтранникXXI, расскажите что считается как в воздухе или земле. Поржал, спасибо

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.11.2018 в 23:17:01

dokar написал: Вообщем два рабочих(и я считаю равноправных) варианта 1) Вадим и BV 2) Двойная розетка . Кабели еще не проложены , поэтому это решать ТСу исходя из его возможностей.

"Аналогично!" (С)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21512

19.11.2018 в 23:19:11

Сан-Саныч написал: Попробуйте такой проект через экспертизу протащить.

Реально, никак? :eek:

Сан-Саныч написал: На каждый девайсы свой кабель и свой автомат своего номинала.

Часто видели столько кабелей в новостройках? Их строят без проектов? Проекты не проходят экспертизу?

У меня сложилось ощущение, что вам понравилось богатое слово "экспертиза", поэтому вы его здесь использовали. Не очень, правда, понимая, что там и как, и для чего вообще.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.11.2018 в 23:20:21

Сан-Саныч написал:

СтранникXXI написал:

Сан-Саныч написал: В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе.

Да что Вы говорите? :swoon

СтранникXXI, расскажите что считается как в воздухе или земле. Поржал, спасибо

Сан-Саныч, прежде, чем ржать, "на досуге, если не уснуть будет" почитайте ГОСТ 50571.5.52-2011. Там всё очень популярно расписано.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.