Сан-Саныч, Мысль ясна. При замыкании в духовке ток КЗ будет значительно больше 40×1,45 и можно еще раз на 1,45. Так что автомат на 32А сработает одинаково. Кабель 3×2,5 будет пропускать не 45А, а столько, сколько будет потреблять духовка, а это гораздо меньше. А насчет розеток на разное количество амперов, нам помогает 1 закон Кирхгофа. Варочная будет потреблять свое, духовка свое, в общем кабеле эти токи складываются, в розетках разделяются. Нет необходимости в панике.