Добрый день!
Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.
Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль.
Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?
kuminov_artem,
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.
kuminov_artem написал:
Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.
7.5 кВт это при нагрузке ас1 есть 35 ампер. Этот ток выше допустимого для кабеля сечением 4мм кв.
От розетки идёт шестерка. Для нее предел ну скажем 40-42 Ампера.
На духовку идёт вилка и кабель типа ПВС 3х2.5.
Если защищается кабель 36 автоматом 40а то он не сработает до 40х1.13=45ампер.
Если происходит замыкание в духовке то кабель 32.5 к ней будет пропускать эти 45ампер. Итого кабель 3х6 до коробки будет в ажуре а кусок 3х2,5 сгорит.
Либо если будет двойная розетка то выгорит шнур с вилкой. Да и розетка для духовки на 16ампер.
Мысль моя ясна?
Вешается по факту на один кабель два разностных устройства
BV написал:
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.
BV написал:
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.
СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов
Чтобы всё как положено было. Хоть какое-то оправдание подключение ДШ к линии на ВП имеет лишь тогда, когда уже купили и ВП, и ДШ, а кабель вывели всего один, 3x6, и ремонт уже готовый.