19.11.2018 в 22:39:11

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка

Хоть одну причину можете назвать?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:39:46

Vadim 161 написал: На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.

На кой?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

19.11.2018 в 22:41:29

kuminov_artem написал: Добрый день! Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0b7b12229c419de352f41ccedd28c9de

kuminov_artem, Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.

kuminov_artem написал: Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.

С такими советами электрик идет лесом.

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:44:08

7.5 кВт это при нагрузке ас1 есть 35 ампер. Этот ток выше допустимого для кабеля сечением 4мм кв. От розетки идёт шестерка. Для нее предел ну скажем 40-42 Ампера. На духовку идёт вилка и кабель типа ПВС 3х2.5. Если защищается кабель 36 автоматом 40а то он не сработает до 40х1.13=45ампер. Если происходит замыкание в духовке то кабель 32.5 к ней будет пропускать эти 45ампер. Итого кабель 3х6 до коробки будет в ажуре а кусок 3х2,5 сгорит. Либо если будет двойная розетка то выгорит шнур с вилкой. Да и розетка для духовки на 16ампер. Мысль моя ясна? Вешается по факту на один кабель два разностных устройства

BV Ваше мнение полностью поддерживаю

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:44:21

BV написал: Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.

Чем плох вариант с

dokar написал: http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.

кабелем 3х6 и АВ 32А?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:46:35

dokar написал:

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется

-Шнайдер Элекрик - террорист ?http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.

dokar, Идиотов везде хватает если честно. Не видел чтоб такие девайсы кто то на западе в здравом уме ставил

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:48:54

dokar, 2.5 ставят на трехфазное подключение. А на однофазное минимум 4кв мм

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

19.11.2018 в 22:51:51

СтранникXXI написал:

BV написал: Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.

Чем плох вариант с

dokar написал: http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.

кабелем 3х6 и АВ 32А?

СтранникXXI, Именно .

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Старожил

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:52:09

СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов

0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.11.2018 в 22:52:51

СтранникXXI написал: На кой?

Чтобы всё как положено было. Хоть какое-то оправдание подключение ДШ к линии на ВП имеет лишь тогда, когда уже купили и ВП, и ДШ, а кабель вывели всего один, 3x6, и ремонт уже готовый.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:53:29

Сан-Саныч написал:

dokar написал:

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется

-Шнайдер Элекрик - террорист ?http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.

dokar, Идиотов везде хватает если честно. Не видел чтоб такие девайсы кто то на западе в здравом уме ставил

  1. Вы много видели, кто что ставит на Западе?
  2. Что конкретно плохого Вы можете сказать про этот девайс?
0