BV написал:
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.
BV написал:
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.
СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов
Чтобы всё как положено было. Хоть какое-то оправдание подключение ДШ к линии на ВП имеет лишь тогда, когда уже купили и ВП, и ДШ, а кабель вывели всего один, 3x6, и ремонт уже готовый.
Сан-Саныч,
Мысль ясна.
При замыкании в духовке ток КЗ будет значительно больше 40×1,45 и можно еще раз на 1,45.
Так что автомат на 32А сработает одинаково.
Кабель 3×2,5 будет пропускать не 45А, а столько, сколько будет потреблять духовка, а это гораздо меньше.
А насчет розеток на разное количество амперов, нам помогает 1 закон Кирхгофа. Варочная будет потреблять свое, духовка свое, в общем кабеле эти токи складываются, в розетках разделяются.
Нет необходимости в панике.
BV написал:
Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А.
К этим линиям больше ничего не подключаете.