Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка
Хоть одну причину можете назвать?
19.11.2018 в 22:39:11
Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка
Хоть одну причину можете назвать?
19.11.2018 в 22:39:46
Vadim 161 написал: На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.
На кой?
19.11.2018 в 22:41:29
kuminov_artem написал: Добрый день! Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?
kuminov_artem, Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.
kuminov_artem написал: Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.
С такими советами электрик идет лесом.
19.11.2018 в 22:44:08
7.5 кВт это при нагрузке ас1 есть 35 ампер. Этот ток выше допустимого для кабеля сечением 4мм кв. От розетки идёт шестерка. Для нее предел ну скажем 40-42 Ампера. На духовку идёт вилка и кабель типа ПВС 3х2.5. Если защищается кабель 36 автоматом 40а то он не сработает до 40х1.13=45ампер. Если происходит замыкание в духовке то кабель 32.5 к ней будет пропускать эти 45ампер. Итого кабель 3х6 до коробки будет в ажуре а кусок 3х2,5 сгорит. Либо если будет двойная розетка то выгорит шнур с вилкой. Да и розетка для духовки на 16ампер. Мысль моя ясна? Вешается по факту на один кабель два разностных устройства
BV Ваше мнение полностью поддерживаю
19.11.2018 в 22:48:54
dokar, 2.5 ставят на трехфазное подключение. А на однофазное минимум 4кв мм
19.11.2018 в 22:52:09
СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов
19.11.2018 в 22:52:51
СтранникXXI написал: На кой?
Чтобы всё как положено было. Хоть какое-то оправдание подключение ДШ к линии на ВП имеет лишь тогда, когда уже купили и ВП, и ДШ, а кабель вывели всего один, 3x6, и ремонт уже готовый.
Грубый, но справедливый
19.11.2018 в 22:53:29
Сан-Саныч написал:
dokar написал:
Сан-Саныч написал: Мне одному кажется
-Шнайдер Элекрик - террорист ?.
dokar, Идиотов везде хватает если честно. Не видел чтоб такие девайсы кто то на западе в здравом уме ставил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу