20.11.2018 в 07:31:58

Rumato написал: kuminov_artem, 32 и 6 16 и 2,5 2,5 не потому что жадные, а потому что 4 надо будет еще к розетке подключить, провода в подрозетник уложить, и механизм розетки установить. Можно сделать 20 и 2,5. Если уж он есть.

Rumato, выше Radio писал и показывал такую розетку, двойную. На 32 и 16 А. Здесь же на форуме ее обсуждали, вроде как 4ка туда заходит спокойно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2018 в 07:39:49

kuminov_artem, Да кто ж против то? Вы только определитесь, у Вас 2 кабеля будет или один? Лично я уже запутался :cool:

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 07:58:39

SB3, плиты на 10квт не видел. Но на 9.5 есть. У меня такая старая gorenje на даче. 4конфорки и духовка с грилем Gorenje E54Q2-E3

Она 9.9 кВт

Я правда не проверял, можно ли включить гриль и тэны одновременно. Посмотрел мануал. Можно. Все конфорки 6.5 кВт и духовка в максимальном режиме 3.4 квт. Мда....но вживую не проверял

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 08:03:13

Rumato, Вы для чего пытаетесь меня на словах поймать? Вот для чего? Вы же сами понимаете идиотизм отвода от скрутки 2.5кв мм. Ну что, это умный ход? Это либо дурь либо когда уже делать нечего. Тогда уж поставить бокс на два модуля у этой коробки и автомат для духовки. Этого ж никто не предлагает. Один кабель -одно устройство актуально для стационарного мощного устройства, ну хотя бы от 2квт. Например, для ПММ, стиралки, плиты, варочной поверхности и т.д. Причем же тут зарядка? К чему Вы утрируете ситуацию?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 08:07:51

BV, 7 кВт это 31-32 Ампера. Не многовато ли для 4кв мм ? Я вот заложил четверку но планирую ставить трехконфорочную поверхность. Не более 5квт. Они в основном 4.7-4.8 квт

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 08:12:18

kuminov_artem, зачем Вам 4мм на духовку? Вот это уже лишнее. Просто либо протянете два кабеля, один для плиты, один для духовки. Ну как вариант поставить доп автомат на отводе от коробки. Ставить 6 или 4 на варочную поверхность Ваше дело. Если вводной кабель 10мм, я б заложил 6мм. Если 4поставите-я б считал что одновременно все конфорки не включат. У себя заложил 4кв мм но я планирую трехконфорочную ставить на 45см

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2018 в 08:55:34

Сан-Саныч, Никого я не ловлю. Я пытаюсь понять. Короче останусь при своём, а то и так ничего непонятно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.11.2018 в 09:16:55

Сан-Саныч написал: У меня такая старая gorenje на даче. 4конфорки и духовка с грилем Gorenje E54Q2-E3 Она 9.9 кВт Я правда не проверял, можно ли включить гриль и тэны одновременно. Посмотрел мануал. Можно. Все конфорки 6.5 кВт и духовка в максимальном режиме 3.4 квт

Как Вы думаете, проводами какого сечения подключены ТЭНы духовки?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

20.11.2018 в 09:29:57

Сан-Саныч написал: СтранникXXI, рубильник чтоб потом поменять вводной диф без необходимости отключать сип от автомата. Просто выключатель рубильник, меняешь автомат не под напряжением. Диф пока иэк 32а, 30мА. Что было то и поставил.

Если в ваших краях спокойное отношение к счётчику в доме зачем вообще вся эта байда с коробкой на стене дома? Кто мешает поставить этот самый ВН в щите в доме?

Сан-Саныч написал: Третья жила (земля)заведена в щит, пока никуда не подцеплена. Один конец в наружном боксе, второй в щитке не клемме. Думаю что с ней делать. Может землю организую. Но лень копать

Т.е. заземление Вам не нужно?

Сан-Саныч написал: Сомнительные решения это отвод 3х2.5 от кабеля 3х6 без своего аппарата защиты

10см внутри комбинированной розетки?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 10:06:10

СтранникXXI, тонкими. Я ее когда чинил то видел. От силы 2.5 квадрата. А конфорки 1.5 квадрата. Силиконовые кабели. А к чему этот вопрос? Там токи по 3-5 ампер на конфорку и по 10-15 на гриль. И??? Как можно сравнивать силиконовый кабель, с малыми токами и общий "шланг" по которому всё идет?

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

20.11.2018 в 10:16:14

По поводу дачи. У нас требуют ставить бокс на улице с автоматом. Это считайте ТУ на подключение электричества. 99 процентов не полезет менять номинал вводного автомата без снятия напряжения. А электрик откажет. Мне тоже неохота сип вытаскивать под напряжением. Поэтому я поставил выключатель нагрузки и диф. Чтоб менять диф не под напряжением. У менЯ идёт сип, входит в коробку, в рубильник и диф и от него, потом в металлорукаве через стену в щиток счётчика. В счётчике свой вводной двухполюсный. Само собой я могу менять автоматы в доме. Но какой смысл менять дома если вводной меньше будет? Ну и щиток пока мал. Я ставил иэковский щиток под круглый счётчик, там влезло совсем чуть чуть. Входит 3х10 , на плиту идёт 3х6. Если буду кроме этой времянки строить дом но эту шестерку поделю щитом и пущу в дом в земле бронированным кабелем или в ПНД трубе.

Заземление может и нужно. Но не все сразу. Я электричество месяц назад подключил, чтож теперь , все за один день делать что-ли? На следующий год сделаю, пущу жилу, придумаю что нибудь. Пока хватит дифа если нет водопровода PS в розетке двойной может и 10 см. А штатная вилка то метра полтора, разве нет? Если будет не КЗ а утечки с возгоранием, имхо автомат на общую линию 6мм будет держаться и не сработает.

0