dokar написал: И это все что можно сказать в защиту шнайдеровской двухстволки ?
Не, она няшечка! 😍 Шнайдер - 💪💪💪
28.11.2018 в 18:40:02
dokar написал: И это все что можно сказать в защиту шнайдеровской двухстволки ?
Не, она няшечка! 😍 Шнайдер - 💪💪💪
28.11.2018 в 18:43:04
Раздел 3. Защита и автоматика Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ Область применения, определения 3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей ( не цепей))) до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
28.11.2018 в 18:44:03
SB3 написал: Одно дело когда вы ставите хотя бы 16А АВ на 16А розетку,чтобы народ не перегружал розетку к примеру обогревателями и не ставите 20А или 25А АВ на эту линию.)
Я могу поставить 20А на линию 2.5мм2 с розетками, в виде исключения.
SB3 написал: 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
Чем мини бокс в доступном месте на кухне не угодил этим требованиям?
28.11.2018 в 18:46:54
BV написал: Чем мини бокс в доступном месте на кухне не угодил этим требованиям?
А зачем там минибокс? И, главное, где на кухне такое место?
28.11.2018 в 18:50:40
28.11.2018 в 18:52:32
BV написал: Бокс для защиты почти открытых токоведущих частей в АВ
А зачем на кухне АВ???? :eek:
28.11.2018 в 18:55:18
Не читаем почему-то, но цитируем что выгодно в определенный момент)))И не ясно о каких 25А АВ речь) - ВА88-32 3Р 25А 25кА IEK вне закона?)))
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ Область применения, определения 3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
А мы говорим о "цепях")
хотя бы более умного человека))) Характеристики электрооборудования, объединённого какой-либо электрической цепью, должны быть согласованы между собой. Например, номинальный ток электроплиты не должен превышать допустимый длительный ток питающего её кабеля. Номинальный ток автоматического выключателя или плавкого предохранителя, защищающего этот кабель от сверхтока, не может быть больше его допустимого длительного тока и меньше номинального тока электроплиты. Что, непереводимый итальянский фольклор :) , он не так сказал?)
28.11.2018 в 19:13:58
28.11.2018 в 19:27:39
BV написал: Если человеку приперло уже в готовом ремонте сделать отвод от линии 6мм2 защищенной АВ 32А кабелем 2.5мм2.
Да не нужны там никакие ав, устанавливается RA32-211R-B - и всё прекрасно.
28.11.2018 в 19:37:20
RA32-211R-B говорит о том, что Шнейдер у нас тоже ни о чем не думает, лишь бы удовлетворить спрос неплатежеспособного населения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу