28.11.2018 в 18:40:02
dokar написал: И это все что можно сказать в защиту шнайдеровской двухстволки ?
Не, она няшечка! 😍 Шнайдер - 💪💪💪
28.11.2018 в 18:43:04
Раздел 3. Защита и автоматика Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ Область применения, определения 3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей ( не цепей))) до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
28.11.2018 в 18:44:03
SB3 написал: Одно дело когда вы ставите хотя бы 16А АВ на 16А розетку,чтобы народ не перегружал розетку к примеру обогревателями и не ставите 20А или 25А АВ на эту линию.)
Я могу поставить 20А на линию 2.5мм2 с розетками, в виде исключения.
SB3 написал: 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
Чем мини бокс в доступном месте на кухне не угодил этим требованиям?
28.11.2018 в 18:46:54
BV написал: Чем мини бокс в доступном месте на кухне не угодил этим требованиям?
А зачем там минибокс? И, главное, где на кухне такое место?
28.11.2018 в 18:52:32
BV написал: Бокс для защиты почти открытых токоведущих частей в АВ
А зачем на кухне АВ???? :eek:
28.11.2018 в 18:55:18
Не читаем почему-то, но цитируем что выгодно в определенный момент)))И не ясно о каких 25А АВ речь) - ВА88-32 3Р 25А 25кА IEK вне закона?)))
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ Область применения, определения 3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
А мы говорим о "цепях")
28.11.2018 в 19:27:39
BV написал: Если человеку приперло уже в готовом ремонте сделать отвод от линии 6мм2 защищенной АВ 32А кабелем 2.5мм2.
Да не нужны там никакие ав, устанавливается RA32-211R-B - и всё прекрасно.
28.11.2018 в 19:37:20
RA32-211R-B говорит о том, что Шнейдер у нас тоже ни о чем не думает, лишь бы удовлетворить спрос неплатежеспособного населения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу