19.11.2018 в 15:04:14
BV написал: Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка?
специалиста пригласить можно и даже нужно, но если сам в вопросе разбираться не будешь, то спец. тебе может такого наворотить.... а ты будешь смотреть на него ничего не понимая и кивать как дрессированный тюлень.
19.11.2018 в 15:05:09
pasha71 написал: 50А отпадает. Думал ставить легранд, а у них УЗО на 50А не нашел (40 и 63 пожалуйста). При 40А не будет ли ложных срабатываний?
Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает. При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.11.2018 в 15:07:26
BV написал: Обьяснять почему так - не хочу.
не хотите, тогда свободны. я сюда за агрументированным советом пришел, а не за подколами.
19.11.2018 в 15:09:27
MaSeVi написал: Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает. При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...
Понял. Спасибо.
19.11.2018 в 15:16:47
pasha71 написал: не хотите, тогда свободны. я сюда за агрументированным советом пришел, а не за подколами.
Вам пишут дельные советы в той теме, в которой Вы, к Вашему, наверное, сожалению - вообще не разбираетесь. А Вы так жёстко реагируете. Тут некоторые форумчане города строили и сдавали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.11.2018 в 15:17:14
BV написал: Хамишь, Парниша! (С)
В ответ на твое поведение. И запомни ПАРНИША, не надо корчить из себя самого умного. Есть куча тем в которых ты полный ноль.
19.11.2018 в 15:19:28
pasha71, Всего доброго :)
19.11.2018 в 15:19:30
pasha71 написал: Есть куча тем в которых ты полный ноль.
Ну да, и именно об этом рейтинг говорит)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.11.2018 в 15:27:28
pasha71 написал:
BV написал: Хамишь, Парниша! (С)
В ответ на твое поведение. И запомни ПАРНИША, не надо корчить из себя самого умного. Есть куча тем в которых ты полный ноль.
pasha71, Подобный стиль общения на форуме заканчивается баном . Я бы ещё банил тех кто в дальнейшем пытается что-то отвечать забаненому в период действия бана. Или бы просто прикрывал тему на это время.
19.11.2018 в 15:44:11
MaSeVi написал: Ну да, и именно об этом рейтинг говорит)))...
Он вообще ни о чём не говорит :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу