thesaurus
thesaurus
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Мытищи

Сообщений: 47

20.11.2018 в 23:32:12

Здравствуйте! Пытался найти информацию по этой теме в интернете, но ее на удивление мало, кроме откровенно паникерских умозаключений. А ситуация, я думаю, довольно распространённая. Вопрос такой. Чем грозит (особенно интересует долгосрочная перспектива) и с теоретической и с практической точек зрения повреждение металлической жилы кабеля при снятии изоляции в виде надреза. Интересует все касаемо этой темы: продольный/поперечный надрез, медь/алюминий, моножила/многожила, 0,75/1,5/2,5/4/6/8/10мм сечение и т.д. Понятно, что снижается эффективное сечение, что конечно нехорошо, но не криминально, но встречаются рассказы о том, что из-за этих порезов жила сломается/отвалится/отгорит и т.п., что уже пугает. Как обстоят дела на самом деле? Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

20.11.2018 в 23:36:46

thesaurus, Спите спокойно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124744

20.11.2018 в 23:38:33

thesaurus написал: Здравствуйте! Пытался найти информацию по этой теме в интернете, но ее на удивление мало, кроме откровенно паникерских умозаключений. А ситуация, я думаю, довольно распространённая. Вопрос такой. Чем грозит (особенно интересует долгосрочная перспектива) и с теоретической и с практической точек зрения повреждение металлической жилы кабеля при снятии изоляции в виде надреза. Интересует все касаемо этой темы: продольный/поперечный надрез, медь/алюминий, моножила/многожила, 0,75/1,5/2,5/4/6/8/10мм сечение и т.д. Понятно, что снижается эффективное сечение, что конечно нехорошо, но не криминально, но встречаются рассказы о том, что из-за этих порезов жила сломается/отвалится/отгорит и т.п., что уже пугает. Как обстоят дела на самом деле? Спасибо!

thesaurus, А вы готовите диссертацию?

0
thesaurus
thesaurus
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Мытищи

Сообщений: 47

20.11.2018 в 23:43:02

Не спится - пожары мерещятся :a Нет, никакой науки, интерес сугубо прикладной :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124744

20.11.2018 в 23:45:58

thesaurus, ограничьте поле вашего вашего вопроса до конкретно той беды, которая Вас затронула. Иначе Ваши запросы реально тянут на кандидатскую :) Только вот почему-то Вы обошли стороной диагональный надрез :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2018 в 23:49:17

Нет, это точно осеннее обострение. Спокойной ночи, да пребудет с Вами Кирхгоф.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

20.11.2018 в 23:55:32

BV написал: беды

Да просто ножиком зачищал. За который вы предлагали гнать в шею . Еще один аспект нашелся . :)

0

Да, ни фига.

thesaurus
thesaurus
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Мытищи

Сообщений: 47

21.11.2018 в 00:08:50

Да как тут ограничить. Есть проводка. В поводке используются разные кабели и сечения. Везде есть указанный дефект. Тепловизор с хорошим разрешением проблем нигде под нагрузкой не видит, сечения без отклонений, изоляция везде в отличном состоянии. Вся защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают. Переделывать бы не хотелось, да и это практически невыполнимо. Уж больно много всего. Хотелось бы удостовериться, что сюрпризов не будет. Самому внятную информацию найти не удалось, как уже написал, вот и спрашиваю :) Всё просто :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.11.2018 в 00:17:43

thesaurus написал: защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают.

так не бывает, что защита сделана более чем на отлично, но в то же время сам монтаж некачественный два ̶(̶3̶,̶ ̶4̶,̶ ̶5̶ ̶e̶t̶c̶.̶)̶ разных человека делали?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124744

21.11.2018 в 00:26:24

thesaurus написал: Да как тут ограничить. Есть проводка. В поводке используются разные кабели и сечения. Везде есть указанный дефект. Тепловизор с хорошим разрешением проблем нигде под нагрузкой не видит, сечения без отклонений, изоляция везде в отличном состоянии. Вся защита выполнена на 5 с +, даже на 6 из 5 :) . А эти надрезы раздражают. Переделывать бы не хотелось, да и это практически невыполнимо. Уж больно много всего. Хотелось бы удостовериться, что сюрпризов не будет. Самому внятную информацию найти не удалось, как уже написал, вот и спрашиваю :) Всё просто :)

thesaurus, Заземление подключено, так и остается. Отключаете, напряжение на вводе и фазу и ноль, отключаете все потребители, выкручиваете лампочки, отсоединяете встроенные блоки питания лед лент, включаете выключатели и проверяете все жилы попарно мегомметром сразу по всей квартире на напряжении 1000В, потом на 2500В. Если все ОК, то и не парьтесь.

Тепловизором имеет смысл проверять только нагруженные линии, либо искусственно давать нагрузку - например на осветительную сеть. Это долго и нудно. Проще проверять контакты измерителем сопротивления петли фаза-ноль, но побегать тоже придется

0
thesaurus
thesaurus
Новичок

Регистрация: 31.05.2017

Мытищи

Сообщений: 47

21.11.2018 в 00:29:15

Этого я не знаю. Но я бы не сказал, что он некачественный. Изоляция срезана очень ровно и везде на одинаковую длину прям под горло клеммы. Так, чтобы изоляцию не зажевало и голый металл не торчал + никаких резких углов в шкафах. А эти порезы хрен знает от чего. Может инструмент "устал"... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу