spaceeggs, там тоже были скрутки и явные следы теплового повреждения изоляции. Может из-за этого. BV, к сожалению не менее 1/10 диаметра, а полный круг. По поводу вибрации на контакторах, пускателях, больших реле - думаю, что это можно проигнорировать, хотя об этом я как-то не задумывался. Насекомых грызунов нет. До 1000. С тепловизором все очень просто было. 1 - нагрузка очень легко отключается (в т.ч. физически, а не рубильником) + 2 - за шкафами вообще нет шин и шлейфов. В регламентное время все открыли, обесточили, промеряли, нагрузили поочередно, пофотографировали, закрыли. Я при этом все время не присутствовал, но было не быстро. Место не влажное, монтаж не сказать, чтобы плотный - в жилом секторе плотнее бывает :)