Добрый день, Уважаемые мастера! Прошу у вас помощи. Примерно год назад в моей квартире появился непонятный шум. Похож на звук работающей стиральной машины (помпы). Квартира расположена в панельном доме на 3 третьем этаже, комнаты - в линию. Звук отчетливо слышно в ванной комнате, на кухне (особенно возле раковины) и в детской комнате, которая граничит с кухней. В дальней комнате звук можно обнаружить, только приложив ухо к стене. Звук не постоянный, есть четкие временные границы работы – 12 минут работы, 9 минут перерыва и так постоянно, круглые сутки.
Услышав его ночью, на следующий день я обратилась в ЖЭК, но там мне, конечно же, не помогли, потому что, по их мнению, слышать инженерное оборудование, которое находится в подвале дома на третьем этаже не возможно, но все же сантехник проверил подвал, сказал, что все работает исправно и посоветовал мне искать причину в квартирах соседей или в своей голове. Также сантехник сказал, что в подвале дома есть только один насос, и он находится в другом конце дома, никаких насосов, поддерживающих давление воды в трубах и дренажных насосов нет.
К соседям я конечно сходила. На первом этаже бабушка глухая ничего не слышит, на втором этаже большая семья слышит звук текущей воды постоянно, разбираться не хотят, спят в берушах, на четвертом этаже никто не живет, выше я не ходила. Но если приложить ухо к стене, которая граничит с моей ванной комнатой, на лестничной площадке в момент, когда помпа работает, то ее слышно примерно до 6 этажа.
Также, когда полностью отключают воду в доме, звук этот тоже отключается.
Помогите мне, пожалуйста, советом – где и как искать источник звука и что за оборудование может так работать? Всех благодарю!
Юлия2205 написал:
12 минут работы, 9 минут перерыва и так постоянно, круглые сутки.
интервалы никогда не меняются, проверяли? Прям секунда в секунду? Как часики?
Это Важно.
Юлия2205 написал:
Также сантехник сказал, что в подвале дома есть только один насос, и он находится в другом конце дома,
Если предположить невероятное. То и этот насос не может иметь интервалы по часам - они должны плавать по времени.
Юлия2205 написал:
на втором этаже большая семья слышит звук текущей воды постоянно, разбираться не хотят, спят в берушах
они слышат этот звук с такими же интервалами?
Юлия2205 написал:
Но если приложить ухо к стене, которая граничит с моей ванной комнатой, на лестничной площадке в момент, когда помпа работает, то ее слышно примерно до 6 этажа.
А на 1м-2м и 5м6м - где громче?
И да, дистанционно такие проблемы не решить, тем более - не слыша о чем идет речь.
В принципе вероятность найти существует, но на это надо потратить время и искать на месте.
Добрый день, спасибо что откликнулись.
1) Интервал меняется, иногда перерыв в работе может быть всего 2-3 минуты, иногда 15-16 минут. Но последнее время (неделю) я специально проверяла время ночью и вечером. Интервал сохранялся. Погрешность не больше минуты.
2) Сантехник сказал, что этот насос работает без выключения, то есть постоянно.
3) Семья на втором этаже не прислушивается и ни анализирует. Да, звук есть, но и фиг с ним.
4) Мне кажется, что все-таки сильнее слышно на 1 и 2 этаже.
5) Электричество сохранилось, вода отключалась для работ, при летнем отключении звук оставался.
6) Мне нужен специалист, который поможет мне разобраться с источником, хотя бы исключить подвал. Конечно же не безвозмездно.
Юлия2205 написал:
1) Интервал меняется, иногда перерыв в работе может быть всего 2-3 минуты, иногда 15-16 минут. Но последнее время (неделю) я специально проверяла время ночью и вечером. Интервал сохранялся. Погрешность не больше минуты.
не знаю насос который может так работать.... насос то можно так заставить работать, но для каких функций ТАК надо - даже близко ничего нет
Да и насос-ли это?
Юлия2205 написал:
Семья на втором этаже не прислушивается и ни анализирует. Да, звук есть, но и фиг с ним.
это тот же звук, или просто им пофиг? У них ВЫ слышали интервальный звук льющейся воды - это важно!
Юлия2205 написал:
Электричество сохранилось, вода отключалась для работ,
И хвс, и гвс? На какое время?
Юлия2205 написал:
Мне нужен специалист, который поможет мне разобраться с источником, хотя бы исключить подвал.
Могу и не только подвал. Но в подвал нужно обеспечить доступ.
1) Я где то читала, что есть насос, который поддерживает давление воды в системе и что он включается и выключается периодически. Но ведь такое оборудование у соседей быть не может, это не вентилятор и не стиральная машинка и не холодильник, ну не может физически это быть слышно во всех комнатах, даже при закрытых дверях. То есть звук идет по конструкции (стены, пол, потолок).
2) Я лично не слушала у соседей в квартире. Ну, понимаете, как то странно зайти к людям в квартиру со словами дайте я послушаю. На мой вопрос получила ответ – да, мы слышим звук льющейся воды очень часто. Все. Но я звук слышала отчетливо на площадке рядом с их дверью, но время не засекала.
3) Отключение было ночное, выключилась и холодная, и горячая вода (авария), на некоторое время. Утром все работало (и вода и насос или как назвать это чудо техники).
4) Я живу в МО, 28 км от МКАД. Поедете?
Юлия2205, По проблеме никому дела нет естественно. А ваши соседи амЁбы обыкновенные, уши закрыли и по барабану. Нет чтоб коллективно раздавить тех кто должен исправить ситуацию. О результатах проверки напишите ! Интересная ситуация.
Добрый день, соседи живут так, как им удобно. Им удобнее не портить нервы и спать в берушах, не парит их этот звук. Мне нужно разобраться, в квартире живет ребенок, который должен высыпаться.
Сегодня ночью полтора часа с секундомером определяла частоту включения и выключения чуда техники.
Получилось вот так: в 23.16 начало измерения
9 минут 30 выкл., 12 минут 20 сек – вкл., 9 минут 30 сек выкл., 13 минут 22 сек вкл., 9 мин 20 сек выкл., 19 минут 33 сек вкл., 8 минут 20 сек. выкл. Ну и я тоже выкл., больше не смогла слушать.
Утром поход в ЖЭУ. Разговор с главным инженером. У него есть несколько предположения: аквариум у соседей, интернет провайдер. Про подвал говорит, что там ничего не включается и выключается, все работает постоянно. Но завтра, в качестве эксперимента, слесарь будет отключать оборудование (насосы и прочее), а я буду слушать, остался шум или нет. Сказал, что надо методом исключения. Пока все. Продолжение следует..
Если круглосуточно и круглогодично, то ближе всего похоже на рециркулятор гвс , только вот в квартире то он как ?
Ночью можно отследить по эл. счётчикам, если они в подъезде.
Добрый день, спасибо за советы!!! Я уже заинтриговала всех кого можно, ЖЭУ не сопротивляется, помогает. Сантехники в субботу час ждали у входа в подвал, ни слова не сказали. Муж искал, я слушала дома. В подвале много труб и всего один насос. В период тишины он продолжал работать, его выключение не изменило ситуацию абсолютно. Так что подвал не подтвердился. Расскажу подробнее про дом. Он панельный 9 этажный, на каждой площадке 2 тамбура по три квартиры. Все они в основном закрыты на ключ и доступа к электрощитам нет (блин). Днем слушать в подъезде бесполезно, звук «забивается» машинами с улицы и тд. Слушали ночью. Итак, не прикладывая ушей к стенам. На первом этаже почти тихо, на втором начинается еле уловимый низкочастотный гул, как у меня дома, на третьем этаже он усиливается, на четвертом этаже еще сильнее, на пятом этаже к низкочастотному гулу присоединяется высокочастотный, на 6 этаже такая же история. Приложив ухо к стене подъезда на 6 этаже отчетливо слышно работающий механизм. Как будто вентилятор, не понятно что. На седьмом этаже уже не слышно низкочастотных нот, начиная с 7 этажа, прибавляется шум вентиляторов из ящиков провайдеров, но приложив ухо к стене уже не слышно работающего механизма. Когда у меня в квартире тихо, вплоть до 7 этажа так же тихо, начиная с 7 этажа и до 9 слышны вентиляторы провайдеров.
Механизм на 6 этаже работает либо в тамбуре, либо в квартире. Не могу даже представить, что это может быть. Через этаж висят ящики провайдера, также протянуты провода в кабель каналах через весь дом. Пока в тамбур 6 этажа не попали, к сожалению, нет возможности выключить электричество в квартирах.
Периодичность работы этого механизма меняется, иногда он работает и 45 минут, перерывы максимальные 12-15 минут. Мой сосед по площадке, который живет в такой же квартире, как и у меня, только в другом тамбуре (у нас одна смежная стена – ванна, туалет, кухня), слышит что у него соседи часто стирают (т.е. слышит низкочастотный гул), но периоды работы «стиральной машины» его не смущают, готов слушать их дальше.
Вот такие новости.
Будем подождать
Вот ещё мыльсь, квартиры обычно на этаже раскиданы по фазам от трёхфазного стояка, если попасть в э.щит на пятом этаже (условно), то можно проверить потребление (созвучное) токовыми клещами и таким образом узнать искомую фазу, а когда попадёте в щит 6 этажа останется посмотреть в какую квартиру уходит эта фаза, ну вобщем электрик поймёт, о чём это я
Рециркуляция ГВС даже теоретически не может работать ЦИКЛИЧНО.
Поэтому НИКАК не похоже.
BV, может вам просто не встречались, у меня стоит вот такой ,таймер может разбить сутки по 20 минутным периодам, вкл или выкл, я нарезал 20 мин работы, 20 мин стоит. Пока наруливал косвенник, наслушался, вот и навеяло
ALPIC написал:
BV, может вам просто не встречались, у меня стоит вот такой ссылка ,таймер может разбить сутки по 20 минутным периодам, вкл или выкл, я нарезал 20 мин работы, 20 мин стоит. Пока наруливал косвенник, наслушался, вот и навеяло
В многоквартирных домах. Ну а в личном - можно хоть азбукой Морзе
В МКД нет смысла да и откровенно неразумно старт-стопить насос - это и гидроудары в первую очередь, и износ контактора - ненадежно.
Либо подбирается насос соответствующей производительности, либо производительность управляется частотным приводом с автоматическим регулированием, в современных решениях.
Да и в частных домах циркуляцию делают частотниками
ALPIC написал:
, может вам просто не встречались, у меня стоит вот такой ссылка ,
встречался
В связи с переходом на энергоэффективное оборудование с двигателями на постоянных магнитах GRUNDFOS прекращает производство циркуляционных насосов для систем ГВС UP 15-14 BUT (96433886).
В качестве замены выступают насосы UP 15-14 B PM (97916771) и UP 15-14 BA PM (97916757).
Спасибо, так вот и я уже пришёл к необходимости выключить таймер, полотеньчики за 20 мин выхолаживают, и начинается гравитационная циркуляция, в результате температурные броски на точках гвс , цирк в общем с этим таймером . Рециркулятор должен давать обоснованный максимум производительности (для данной двухтрубки), минимум потребления и обслуживания и никакие частотники, управление через вайфай и соцсети просто не нужны.
Нет, нужны конечно, маркетологам
Да не хочу я слышать, об этой энергоэффективности и в свой дом её не пущу. Там той эффективности на 0, 5%, а проблем у людей на сотни баксов. Глядишь на красивую наклейку - класс на две ступени выше, а в техкаталог смотришь, а ток то один и тот же, а то и выше у инвертора при одинаковой производительности. К тому же у меня систем на DC двигателях за последние два года погибло больше, чем на тупых асинронниках за последние пять лет и это только по гарантии, не говоря уже о небрежной эксплуатации и кривых электросетях.
Вот такая у меня правда жизни
Юлия2205 написал:
Я уже заинтриговала всех кого можно,
а может просто у кого-то стоит древний холодильник, прижат вплотную к стене или к венткоробу, к примеру, раз всем слышно. Помнится, был у меня Полюс, и так-то грохотал изрядно, а если оказывался прижатым к стене-вся стена вибрировала в моменты включения.. И интервалы времени, вами названные, уж очень смахивают на режим работы холодильника. Маловероятно, но вдруг..
ALPIC написал:
Спасибо, так вот и я уже пришёл к необходимости выключить таймер, полотеньчики за 20 мин выхолаживают, и начинается гравитационная циркуляция, в результате температурные броски на точках гвс , цирк в общем с этим таймером . Рециркулятор должен давать обоснованный максимум производительности (для данной двухтрубки), минимум потребления и обслуживания и никакие частотники, управление через вайфай и соцсети просто не нужны.
Нет, нужны конечно, маркетологам
ALPIC,
Вот жеж
Ну как по Вашему реглировать насос подпора в МКД этажей так на 30 при переменном расходе?
Сантехника с реостатом посадить?
BV, ну это же совсем из другой оперы, тут конечно проще частотником по давлению отработать. Задача тут другая, более динамичная. А рециркулятор стоит на достаточно инерционной задаче (если по стоякам мороз не гуляет )
ALPIC написал:
А рециркулятор стоит на достаточно инерционной задаче
Вот именно. Масса воды. Поэтому нужен плавный пуск хотя-бы, если уж городить старт стоп, только вот ЗАЧЕМ?
В частном доме - да, можно экономить - отключать когда все уехали....
У Грюндфоса есть решение - изучает график жильцов, подстраивается сам...
Для МКД - это не подходит...
Я разрабатывал и производил он-офные системки поддержания температуры в инерционных системах для хлипких асинхронников, поэтому тут я полностью вас понимаю.
я вот не встречал гидроударов на центробежниках, разве только кавитацию, может я что недопонял?