30.11.2018 в 18:15:58

Lipzona написал: Если честно не совсем, но я решил показать обсуждение тем спецам кто делал. Думаю они более компетентны в этом

Если они компетентны, то что же у них ГР неправильно работает? ;)

И опять же, если они БОЛЕЕ компетентны, то зачем спрашивать здесь на форуме? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

30.11.2018 в 18:52:04

Lipzona написал:

Inch1964 написал: Lipzona, Вам понятен мой пост, где писал Вам о расходах в первичном и вторичном контуре ГР?

Если честно не совсем, но я решил показать обсуждение тем спецам кто делал. Думаю они более компетентны в этом. Хотя есть сомнения.

Lipzona, Вот Вам делать нечего..... волынку тянуть и экспериментировать. Связались бы с Inch64 - дали бы ему данные. Получили-бы на выходе готовое решение, отдали бы рабочим (да, именно рабочим, которые это сотворили по незнанию) чтобы они сделали в точности по проекту и радовались.... Или для Вас новость, что отопление надо РАССЧИТЫВАТЬ? Придется заплатить за проект? Да. А Вам еще не надоели "бесплатные" эксперименты и не работающие "пробы пера" рабочих ? :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.11.2018 в 21:21:55

Lipzona написал: Думаю они более компетентны в этом. Хотя есть сомнения.

Если речь о тех людях, что делали первоначальный монтаж, то они не понимают, что делают. Когда надоест мёрзнуть, установите переключатели скорости на всех насосах, кроме котловых, на минимум.

0
Аватар пользователя
danon1974

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Москва

Сообщений: 7

20.01.2019 в 15:06:22

Почистить или убрать сетки из фильтров котлового контура в качестве эксперимента. Второе попробовать запустить два котла на более низкой температуре и проследить потери температуры . То есть должно работать два котловых насоса одновременно. пишите что вышло...

0
Аватар пользователя
danon1974

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Москва

Сообщений: 7

20.01.2019 в 15:09:24

если гидрострелка с сепаратором проверить чистый он или нет. Кран внизу гидрострелки открыть для промыва сепаратора

0
Аватар пользователя
danon1974

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Москва

Сообщений: 7

20.01.2019 в 15:21:42

При нагреве БКН все остальные должны выключаться-это факт

0
Аватар пользователя
Kraska

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 1

10.12.2019 в 10:55:02

Здравствуйте. Требуется консультация и возможно расчет расхода теплоносителя в контурах. Дано: Котел Buderus Logano G234 60 кВт, Коллектор Woodstoke 331 на 7 контуров, с насосными группами 6 шт +насос на бойлер косвенного нагрева и трехходовыми кранами. Дом 3 этажа, ~500 кв.м. 1 контур - 3 этаж, 1 - контур - 2 этаж, 2 контура радиаторы 1-го этажа, 2 контура ТП 1-го этажа. Поскольку расстояния большие, поэтому разделили так. Разводка лучевая. На 2 и 3 этажах стоят по одному коллектору, на 1 этаже их 4 - 2 на ТП и 2 на радиаторы. Котел работал в автономном (аварийном) режиме, поскольку не было подключено управление термостатами со всех этажей. Сейчас потребовалось подключить всю автоматику, для удобства пользования. Приехал инженер, сообщил, что нужно установить гидрострелку и они установят и запустят автоматику и будет комфорт. Далее, приехали, подключили гидрострелку Meibes MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при 25 °С), DN 32, между котлом и распределительным коллектором в котельной. После чего, температура в распр.коллекторе, упала до 27 градусов, несмотря, на то, что котел греет 60. В доме понизилась температура. Подскажите, как правильно настроить оборудование (насосы-расход теплоносителя, котел-температура)? Трехходовыми кранами, видимо будет управлять автоматика. В данный момент, сервоприводы на трехходовых кранах, не подключены к управлению и они открыты на полный проток. Данных, по длинам труб нет, можно только примерно прикинуть по расстояниям до радиаторов, по плану дома. Возможно только посчитать кол-во радиаторов на этажах и площади теплых полов.

P/S все советы перепробовал, увеличивал t на котле, менял расход на "малом"кольце между гидрострелкой и котлом, а также на всех контурах. Не растет t на коллекторе и все тут. Кстати, этот коллектор Woodstoke 331, имеет встроенную гидрострелку, но как сказал, один из инженеров, она не полноценная. Чтобы это значило? Вообщем нужна помощь!

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

10.12.2019 в 11:40:36

Kraska, Приехал инженер, сообщил, что нужно установить гидрострелку и они установят и запустят автоматику и будет комфорт. Далее, приехали, подключили гидрострелку Meibes MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при 25 °С), DN 32, между котлом и распределительным коллектором в котельной. После чего, температура в распр.коллекторе, упала до 27 градусов, несмотря, на то, что котел греет 60. В доме понизилась температура. Ну так пусть тот инженер и настраивает. Окей по его словам.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.12.2019 в 04:08:49

Kraska написал: ТП

С вероятностью 99,999…% водяные теплые полы у Вас так же сделаны с ОШЫБКАМИ что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!

Теплый пол под паркетную доску .

Kraska написал: Разводка лучевая.

Лучевая разводка НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!

Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители! .

Kraska написал: Подскажите, как правильно настроить оборудование (насосы-расход теплоносителя, котел-температура)?

НЕправильно сделанное НЕ получится настроить ПРАВИЛЬНО! .

Kraska написал: Чтобы это значило?

ТУПЕЙ ТУПОГО инженер ВТУЛИЛ последовательно друг за другом две гидрострелки сделав ещё ХУЖЕ чем было сделано! .

Kraska написал: Вообщем нужна помощь!

Как минимум НУЖНО демонтировать, порезать, чтоб НИ кто другой НЕ наступил на те же грабли, и сдать в металлолом НЕНУЖНУЮ НИКОГДА подключенную гидрострелку, так как гидрострелка только ухудшает надёжность, функционал системы отопления из-за чего в "лучшем" случае их владельцы ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!

0