Помогите советом, при сливе появояется не большая течь внизу.Отккда точно неясно, но вроде не из сливного патрубка. Патрубки родные, отрезаны правильно. Может было у кого такое и что посоветуете?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

26.11.2018 в 21:09:09

valk1725, Значит неправильно. Дефект литья на сливной трубе, манжета на наливной Комо встала. Варианты есть. Снять и переставить, осмотрев на предмет дефектов.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

26.11.2018 в 21:11:05

Косо встала наливная манжета, дефект литья на сливной патрубке унитаза. Снять и осмотреть, переставить

0
valk1725
valk1725
Новичок

Регистрация: 26.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.11.2018 в 21:31:29

Я тоже туда думаю, снимал, осматривал,раз пятьдесят уже, что только не пробовал, второй день вожусь. Шпильки не законтрены, а просто вкручены, немного шатаются, из-за этого может быть? Заливал воду ведром, не течет, значит проблема во входном патрубке. Он немного косоват, но когда просто вставляешь,вроде плотно сидит, а там как , после установки, не увидишь.

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

26.11.2018 в 21:47:18

Марка инсталляции? К примеру, у rapid sl было замечено, что манжеты слива из бачка текут. Фиговые в общем манжеты. Лечили заменой на нормальную, либо герметик. А до этого тоже раз пять снимал, осматривал, и ничего не находил.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

26.11.2018 в 21:53:32

Нужно видео снимать и хвастаться.Без толчка в срез стены пару фоток. По другому ни как.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

valk1725
valk1725
Новичок

Регистрация: 26.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.11.2018 в 21:54:33

Марку не скажу, не вижу, не я ставил. А нормальная манжета это какая? Герметик обычный,силикон сантехнический?

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

26.11.2018 в 22:08:41

Вообще конечно лучше манжету другую. Силикон- неодобряемый грамотными сантехниками вариант в подобных случаях. Но тем не менее работающий. Я мазал обычным санитарным. А отличалась манжета вроде как наличием слишком тонких и мягких гребней, и их количество вроде было три, на один меньше чем у нормальных, точно сейчас не помню, чтобы утверждать уверенно.

0
valk1725
valk1725
Новичок

Регистрация: 26.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.11.2018 в 22:17:25

0
valk1725
valk1725
Новичок

Регистрация: 26.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.11.2018 в 22:18:04

0
valk1725
valk1725
Новичок

Регистрация: 26.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

26.11.2018 в 22:19:36

0