Добрый день.
Проблема следующая - не работает кран из вложения. Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию. Но спустя 5 минут она опять холодная. В чем проблема и что делать? Пока пюмррощы не сильные и справляется стоят, но дальше будет хуже

Это не кран. Крутилка- это термоголовка управляющая термоклапаном. Поставьте 5 по делениям- это максимум.

АлекСАН_dr, и как ей пользоваться? 3 радиатора в квартире и все холодные

Inartr написал:
3 радиатора в квартире и все холодные

Inartr, если так, то проблема точно не в термоклапане. Система двухтрубная? На фото стояков не видно, не понять..

Неправильное положение. Термоголовка греется воздухом от трубы.
Ось должна быть горизонтально.
Можно термоголовку снять - открутить гайку под ней. Термоклапан откроется.
Непонятные названия что есть что поможет понять гугл-картинки.
В каталоге Данфосс - гуглить есть все схемы монтажа.

Inartr написал:
Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию.

Означает подачу снизу.
Смотрите стрелочки на корпусах кранов - похоже краны установлены стрелочками против потока.
Если да - надо бы их поменять местами.

Еще -нужно фото подключение к стояку....
Если однотрубная - то кран и клапан - не той модели...

BV,

Подключение нормальное, через верхнюю где кран заходит, и обратно через нижнюю. Как я понимаю,основная проблема в терморегулятора, т.к. он греется мгновенно.

BV написал:
Неправильное положение. Термоголовка греется воздухом от трубы.

BV, правильно, но фигня на самом деле. Я себе на кухне поставил горизонтально, но не учел что дверца морозилки не откроется. Переставил вертикально и ниче...работает. Корреляция с Т в кухне есть, что и требуется.

Inartr написал:
Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию. Но

Опрокинутую циркуляцию в убитой двухтрубке это означает.

Inartr написал:
BV,

Подключение нормальное, через верхнюю где кран заходит, и обратно через нижнюю. Как я понимаю,основная проблема в терморегулятора, т.к. он греется мгновенно.

Inartr, Вопрос:

Inartr написал:
Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию

Можно понять двояко.
Сначала нагревается нижняя, а потом верхняя, или наоборот?
Если верхняя греется вначале - проблем нет, и надо развернуть ось горизонтально.
Если это нельзя сделать сейчас - снять термоголовки.
Это можно сделать руками за 1 минуту, или вначале немного помочь ключем.

BV, сразу верхняя потом нижняя. Т.е. направление циркуляции нормальное. Как дальше снять?

Inartr написал:
BV, сразу верхняя потом нижняя. Т.е. направление циркуляции нормальное. Как дальше снять?

Inartr, Вы ее разломали
Я же писал

BV написал:
Можно термоголовку снять - открутить гайку под ней.

То есть между головкой и трубой - никелированную, шестигранную.

А не сворачивать ей бошку как гусю


Одевать потом на соплях как показано в видео - не надо

BV, не, бошка просто разобралась по деталям. Как я понимаю, потом на это место можно прокрутить обычный кран? Без терморегулятора.

Inartr написал:
Как я понимаю, потом на это место можно прокрутить обычный кран?

НЕТ!!! Ни в коем случае!!! Угробите работу стояков отопления!
Гуглите "убитая двухтрубка"....
Вам же уже все написал ВЫШЕ!
Вы хоть читаете?
Повернуть ось - для этого нужно слить стояки. Можете поставить термоголовку на место.
Можете вместо термоголовки найти колпачек с резьбой - он при заворачивании будет давить на шток и закрывать тепло.

Сняли термоголовку в итоге?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Выставьте температуру регулятором на максимум, обмотайте трубу рядом с регулятором полотенцем. Этим временно уберете теплый воздух от головки. Если заработает, значит поворот крана поможет.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Inartr написал:
В чем проблема?

Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум.

молоток написал:
Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум

Но тем самым забрав тепло у всех соседей по двухтрубному стояку. Люди так делают, но не осознают, что это является, извините, крысятничеством (и как раз "убийством двухтрубных стояков").

Вас нисколько не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Это так. Для общего сведения. Поэтому, прошу не испытывать ко мне отрицательных эмоций.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Inch1964, Больше чем уверен никто нигде не регулирует настройки на вентилях, у всех выставлены как попало, несмотря что прописано в проектах. Вы считаете что все такие "святые". Если брать жилые квартиры, там тем более завал. Использование двухтрубки такого плана не разумительно, учитывая варварство жильцов. Если только на арматуру ставить защиту от взлома, и то это не поможет, вандализм не знает границ.

Inch1964 написал:
Люди так делают

Уже сделано. Хозяин платит деньги за отопление. Но почему то УК не разбирается с системой. Это не "крысятничество" ?
Никогда не накого не обижаюсь !

молоток написал:
Хозяин платит деньги за отопление. Но почему то УК не разбирается с системой. Это не "крысятничество" ?

Хозяин еще платит деньги за техобслуживание, которого по сути нет.
За ежегодный обход и проверку систем.
Увы, Вы правы. Увы, анархия...