Добрый вечер.Помогите советом что где убрать или добавить. Квартира 3х комнатная. Из комнаты где установлена вентиляционная шахта, проложен канал(желтым отмечен) пластиковый плоский(Сечение канала - 204х60 мм).Длинна его 3 мерта. Со стороны кухни установлен Т образный тройник, и одет обратный клапан на него. В самой вентиляционной шахте проделано отверстие под пластиковый канал и все соединения, загерметизированы в местах стыка. На кухне установлен приточный клапан отмечен (красной точкой). И вся эта система не особо работает? Приток есть но слабый. Вопрос где косяк. Да хотел исправить ситуацию добавлением еще 1 приточного клапана в детской(тоже красная точка).Да в туалете хорошо работает вентиляция а в ванной не так хорошо(Принудительных вентиляторов нет ).Посоветуйте что исправить или добавить!. И заранее прошу прошения (за мою чехарду в описании). Фото прилагается.

  1. На кухне приточные клапана не ставят.
  2. Остальное надо смотреть на месте.

Спасибо за ответ. Можно поинтересоваться почему на кухне не ставят? И на ваш взгляд где бы вы расположили приточные клапана, для нормальной работы вентиляции?

Logovaz написал:
Спасибо за ответ. Можно поинтересоваться почему на кухне не ставят? И на ваш взгляд где бы вы расположили приточные клапана, для нормальной работы вентиляции?

Logovaz,
Потому что так устроена вентиляция.
Их ставят в комнатах.
Будете блины жарить - поймете

В каких комнатах вы бы посоветовали поставить приточные клапана? Пока ремонт идет.Чтоб все работало как надо!.

Logovaz написал:
В каких комнатах вы бы посоветовали поставить приточные клапана? Пока ремонт идет.Чтоб все работало как надо!.

Logovaz,
Во всех

Перенесли кухню в комнату....... Уберите воздуховод-трубопровод из кухни, все равно нормально работать не будет. Вытяжку кухонную сделайте на улицу, через 2 обратных клапана (которые будет периодически хлопать).
Приточные клапана (приток воздуха) делают в чистые помещения, "выбрасывают" воздух из грязных (кухня, с/у, гардеробная и тп).

staxnov написал:
через 2 обратных клапана

Клапана ставить последовательно или через какое то расстояние ? и какой диаметр лучше для вывода?

staxnov написал:
Перенесли кухню в комнату.......

Судя по планировке - да, кухня СЕЙЧАС как раз и перенесена в комнату
Интересно - утверждали перепланировку или нет?
Такое можно согласовать - только если это первый этаж.
А не согласованную и не на первом - соседи легко заставят вернуть в проектное состояние по СУДУ

Проще - кухню вернуть на родное место

staxnov написал:
Уберите воздуховод-трубопровод из кухни, все равно нормально работать не будет.

И как обеспечить естественную вентиляцию 24часа?
Не крутить же постоянно вытяжку?

BV написал:

staxnov написал:
Перенесли кухню в комнату.......

Судя по планировке - да, кухня СЕЙЧАС как раз и перенесена в комнату
Интересно - утверждали перепланировку или нет?
Такое можно согласовать - только если это первый этаж.
А не согласованную и не на первом - соседи легко заставят вернуть в проектное состояние по СУДУ

Проще - кухню вернуть на родное место

BV, Квартира свободной планировки.Этаж 5 из 7. Вентиляционный канал к которому провел все это только для кухни. Свои вентиляционный канал имеют туалет и ванна их не трогали.В кухонный только пластиковый канал вставлен без доработок и переделок.

Logovaz,
Свободная планировка не касается размещения "мокрых" помещений и кухни. Они четко обозначены на плане и их перенос очень проблематичен. У меня 2 этаж, ниже не жилые помещения. Вот я, чего захотел, то и нагородил, мне все можно (почти). У вас перенесена кухня (это запрещено) и как следствие в ней отсутствует ЕВ (потому, что осталась в, теперь "комнате"), которую вы пытаетесь сами "построить". Принудительная возможна. Нужно много думать. Естественная Вентиляция, мало вероятна.
Дальше вы сделаете, как получится, как вышло. Ну и как-то будите этим пользоваться, жить с этим.