Pamirrr
Pamirrr
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.12.2018 в 18:30:25

Господа, здравствуйте!

Прошу вашего экспертного мнения по 2м узлам водоснабжения, которые собрал мой сантехник. У меня не было вопросов к его работе, пока я не увидел, что он поставил вертикально косой фильтр отстойником вверх и прямой фильтр на вертикальном стояке и начал доказывать, что это нормально.. Есть ли на фотографиях ниже какие-то моменты, которые сделаны неверно, которые надо переделать? Спасибо!

  1. Основная ванная комната:

  1. Гостевой санузел + кухня:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

02.12.2018 в 19:41:22

Pamirrr написал: пока я не увидел, что он поставил вертикально косой фильтр отстойником вверх и прямой фильтр на вертикальном стояке и начал доказывать, что это нормально..

Баранов - полно. Коллекторы, краники - потекут года через три. Рядом с фильтром вроде кусок оцинковки - ржа будет. Редукторы - поршневые, долго не протянут. Уголки .... из хозмага?

0
Pamirrr
Pamirrr
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.12.2018 в 20:14:21

Спасибо за комментарий. Рядом с фильтром вы имеете ввиду справа от колбы гейзера? Коллекторы Tiemme стоят, я по ним не увидел негативных отзывов пока.. Точно потекут? Что вместо них можете посоветовать? Про уголки - какие в них риски, скажите, пожалуйста?

0
Pamirrr
Pamirrr
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

02.12.2018 в 20:23:24

Уголки стоят фирмы General Fittings Бочонок тоже, на сайте написано хромированная латунь вроде.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

02.12.2018 в 20:33:22

Pamirrr написал: Рядом с фильтром вы имеете ввиду справа от колбы гейзера?

второе фото, на самом верху, слева - магнитом найдете :)

Pamirrr написал: Коллекторы Tiemme стоят, я по ним не увидел негативных отзывов пока.. Точно потекут? Что вместо них можете посоветовать?

FAR, Oventrop, TECE. Все коллекторы, которые я видел с флажками - текли рано или поздно. В последних? что видел - текли абсолютно все флажки фонтанами, но там - лет десять уже срок. Ну если их конечно перебрать и сразу поставить колечки из специальной не дубеющей резины - будут работать. Но эти прокладки-колечки еще и найти надо..

Pamirrr написал: Про уголки - какие в них риски, скажите, пожалуйста?

Если гуано, и много цинка - или лопаются или свищи. Если один остался или купить еще один - раздавить клещами или молотком. Треснет, а не погнется - все остальные снимать и на выброс А проще Виега купить из бронзы.

PS Если GF - нормально. На фото - не разглядишь

0
nikita_khristov
nikita_khristov
Новичок

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 100

03.12.2018 в 00:26:37

Если мастер с этого форума, то было бы правильно пригласить его к обсуждению. Вроде норм, но почему счетчики стоят после фильтров? Это как так?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.12.2018 в 14:40:25

Pamirrr написал: фирмы General Fittings

Добротная продукция безсвинцовая латунь

sebastin написал: счетчики стоят после фильтров?

Допускается такое расположение

Pamirrr написал: косой фильтр отстойником вверх и прямой фильтр на вертикальном стояке

Косые что смотрят вверх - в них не будет задерживаться шлам из-за такого расположения оных, и будет оставаться в трубе. Они однозначно не правильно стоят, так как направление движения жидкости снизу вверх. Исправить ситуацию можно заменив косые ФГО на универсальные ФГО (Valtec VT.386.N), которым направление движения воды не важно. На вертикальном трубопроводе прямые фильтра заменить так де на универсальные.

0
Pamirrr
Pamirrr
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

03.12.2018 в 22:05:54

BV, sebastin, молоток Спасибо! Фильтры будем менять на Valtec 386, прораб согласился со мной. Оцинковки я не нашел, сегодня ползал с магнитом, ничего не магнитится. Смущает довольно громкая работа при полностью открытом кране. Можете что-нибудь посоветовать?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.12.2018 в 02:44:35

Pamirrr, ещё отмечу прямой тройник 110 мм вместо косого в лежаке канализации и переход из вертикального участка 50мм в лежак одним отводом 90 градусов вместо двух по 45.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.12.2018 в 02:45:11

Pamirrr написал: Смущает довольно громкая работа при полностью открытом кране.

Громкая работа чего? Каком кране?

Ещё отмечу прямой тройник 110 мм вместо косого в лежаке канализации и переход из вертикального участка 50мм в лежак одним отводом 90 градусов вместо двух по 45.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

04.12.2018 в 03:18:31

Pamirrr написал: Оцинковки я не нашел, сегодня ползал с магнитом, ничего не магнитится.

Самый верх слева у стены, между счетчиком и большим фильтром - между двух уголков - не оно? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу