Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 11:27:02

Олегус написал: Inch1964, многоэтажка, ЦО, двухтрубка. Проверено тремометром - сверху 58, снизу 20. Давление на входе 9

Да, тут видно, что двухтрубку кто-то "убил". Не делают никогда в проектах остывание в двухтрубках многоэтажек в отоп.приборе более 20 градусов.

Т.е. максимальное остывание в Вашем случае должно быть около 15 градусов. Соотвественно, если на подаче в приборный узел +58, то на обратке должно быть около +38-43 градуса.

К сожалению, такое явление чаще всего является следствием вандальных действий жильцов. Подробности может прочесть в моей статье "Холодная батарея снизу", которую можно найти поисковиком или на главной странице моего сайте (ссылка в моем профиле). Прямую ссылку дать - запрещают правила этого форума.

Олегус написал: Давление на входе 9

Это наверняка статическое давление. Наверное в Барах (9 Бар=900 000 Паскаль). Но статическое давление не играет никакой роли, для величины расхода ТН, через ОП.

Важен ПЕРЕПАД давлений между подачей и обраткой магистралей, в точках подключения приборного узла. Который на точках подключения приборного узла проектируется не менее 8000 Паскаль.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5057

03.12.2018 в 12:54:56

Олегус, это называется убитая двухтрубка, не поможет даже если вы подключите радиаторы только через шаровые краны. Причина-отсутствие радиаторных вентилей у кого-то из ваших соседей по стояку. На прошлой неделе встретился с такой же проблемой, к подаче притронутся невозможно, низ радиатора комнатной температуры, тот незначительный объём тн что поступает в оп полностью охлаждается радиатором.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 13:41:48

Олегус написал: Помогите пожалуйста, дело в том что нижняя часть радиаторов не прогревается.

Вот почти во всех темах слышу этот бред! Что рук что-ли нет, чтобы измерить температуру труб подачи и обратки отопительного прибора? Или нет серого вещества в мозгах?

Люди вы, или Человеки? Неужели нельзя почитать дайджесты из учебников или обратиться за консультацией к проектировщикам ОВик (если у самого нет времени вникать?).

Но ведь же нет! "Мышки плакали, кололись - но всё равно продолжали жрать кактус!".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Dotoshyi
Dotoshyi
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Рыбинск

Сообщений: 3

03.12.2018 в 13:42:10

Олегус, Во первых надо знать что у вас было, какой радиатор? Допустим чугунный, Он мог смонтирован как с перемычкой. так и без и естественно без каких либо кранов, проходные каналы внутри теплоносителя намного шире, чем у биометаллического, и если потрогать низ вашего радиатора ближе к стоякам. наверное он все таки прогревается,вы правильно заметили,на возможность проблемы из-за вентилей, ведь стояк то у вас3/4, так зачем же 1/2 вентиля, и далее опять же существуют несколько схем подключения, надо было выбрать самую рациональную с наилучшей теплоотдачей, сколько секций ваш радиатор? 8,10,12, Какой перепад в системе? Какой разлив верхний, нижний? Если отдельная обратка без радиаторов? Может ваш радиатор стоит на обратке, а подача в соседней комнате или у соседа? Сколько дом этажей? сколько соседей сделали так же как вы? А перемычку вы сделали,или пустили весь теплоноситель через ваш радиатор?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 13:52:14

Dotoshyi написал: каналы внутри теплоносителя намного шире, чем у биометаллического

Раз у вас БИО металлические радиаторы, то далее читать бред - не интересно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Dotoshyi
Dotoshyi
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Рыбинск

Сообщений: 3

03.12.2018 в 13:55:45

Поглядел на фото подключения, количество радиаторов не понятно,ведь всё же должен существовать предел хвоста, чем дальше тем хуже. что делать теплоносителю в хвосте, он прекрасно циркулирует в начальных секциях, и сдаётся мне раньше было другое подключение, хорошо что соседи не заходят на этот сайт, они наверное терпеливей и толстокожие, пока не могут понять а почему же у нас батарей стали хуже греть?

0
Dotoshyi
Dotoshyi
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Рыбинск

Сообщений: 3

03.12.2018 в 13:59:25

Inch1964, А чём собственно бред? А виноват ссылку не заметил "Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир." Только не надо парить про гидравлический расчёт,по нему тоже всё приблизительно вычислительно, вы скорей всего теоретик чем практик, а теоретиков я уж повидал на своём веку, у такую ерунду насчитают, только потом как применить к практике не знают

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

03.12.2018 в 14:51:06

Олегус написал: Может ли это быть причиной проблемы?

Больше нет чем да

Олегус написал: Помогите пожалуйста

Пригласите специалиста, вам всё равно разбираться по месту.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 14:57:55

Dotoshyi написал: А чём собственно бред?

В ваших написанных текстах. И если вы настаиваете, то вынужден констатировать, что вы ни бельмеса на понимаете ни в гидравлике, ни в теплотехнике.

Dotoshyi написал: Только не надо парить про гидравлический расчёт,по нему тоже всё приблизительно вычислительно, вы скорей всего теоретик чем практик

С термином "парите" вам нужно идти ошиваться в подворотную шоблу шпану. Ошибаетесь. Сначала был чисто практиком, но потом перешел на теорию, на основе своей собственной практики. вы же похоже - ничто, раз заставляете других что-что собой представляющих обосновывать свой статус перед вами (подворотня) - ничего собой не представляющих.

Dotoshyi написал: а теоретиков я уж повидал на своём веку, у такую ерунду насчитают, только потом как применить к практике не знают

вы сударь - полный дебил. И свой дебилизм скрываете по "формуле" "мы всем так делает и никто не жаловался". вы сударь, сначала научитесь хотя бы резьбы паковать. А то сейчас, наверняка, монтируете через анус худые системы отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 15:10:04

Dotoshyi написал: Только не надо парить про гидравлический расчёт,по нему тоже всё приблизительно вычислительно, вы скорей всего теоретик чем практик, а теоретиков я уж повидал на своём веку

Ругательные термины из вас исходят лишь от того, что сами то вы не способны произвести гидравлический расчет, ибо образования не хватает.

вы что, только "откинулись" что-ли, что с блатным жаргоном прётесь на цивильный форум? Ну так и отношение к вам будет соответствуещее.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

03.12.2018 в 15:16:08

Inch1964 написал: Сначала был чисто практиком, но потом перешел на теорию, на основе своей собственной практики.

Наверное так скажу, хороший практик в определенный момент начинает понимать, что ему не хватает теории, чтобы делать хорошо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу