02.12.2018 в 23:36:40
Форумчане приветствую! Помогите пожалуйста, дело в том что нижняя часть радиаторов не прогревается. Подача боковая сверху, обратка снизу. Давление все норм. Подозреваю что проблема из-за зауженного вентиля. Трубы на 3/4 а вентиль на 1/2 подключен к радиатору через переходник. Может ли это быть причиной проблемы?
02.12.2018 в 23:38:46
Олегус, Может, и много чего еще может. Но здесь не шоу экстрасенсов....
03.12.2018 в 00:00:27
Олегус написал: Трубы на 3/4 а вентиль на 1/2 подключен к радиатору через переходник. Может ли это быть причиной проблемы?
Если в самом радиаторе не 1/2, то вентиль однозначно менять. И не просто на 3/4, а смотреть, чтобы был не зауженный. Но данных не хватает. Даже про сам вентиль не ясно, что это. Шаровый кран? Вентиль с ручной регулировкой? С термоголовкой?
03.12.2018 в 04:55:34
Dimixx, спасибо! Прошу прощения,в отоплении первый опыт. Вот как на фото, и сверху и снизу. Прошу подскажите какие надо ставить на подачу и какие на обратку
03.12.2018 в 08:11:15
Олегус написал: проблема из-за зауженного вентиля.
Проблема из-за залипшего штока в вентиле.Он стоит против шерсти. Заужение ни при чем.
03.12.2018 в 08:26:15
касимов, спасибо! Но сомневаюсь что в этом причина,эта проблема не на одной батарее.
03.12.2018 в 08:26:59
BV написал: Олегус, Может, и много чего еще может. Но здесь не шоу экстрасенсов....
BV, спасибо за юмор. Не лень вам троллить.
03.12.2018 в 09:19:27
Олегус, Коттедж, многоэтажка? ЦО или автономка? Однотрубка или двухтрубка?
Олегус написал: нижняя часть радиаторов не прогревается
Эта информация неконкретна. Измерьте температуру на трубах подачи и обратки контактным термометром, а не рукой.
Олегус написал: Давление все норм.
Какое? Если про статическое, то оно не оказывает никакого влияния на циркуляцию ТН.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.12.2018 в 09:20:53
Олегус написал: спасибо за юмор
Вам намекали, что Вы дали совершенно недостаточно входной информации, чтобы Вам можно было хоть чем-то помочь.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.12.2018 в 10:47:25
Inch1964 написал: Олегус, Коттедж, многоэтажка? ЦО или автономка? Однотрубка или двухтрубка?
Олегус написал: нижняя часть радиаторов не прогревается
Эта информация неконкретна. Измерьте температуру на трубах подачи и обратки контактным термометром, а не рукой.
Олегус написал: Давление все норм.
Какое? Если про статическое, то оно не оказывает никакого влияния на циркуляцию ТН.
Inch1964, многоэтажка, ЦО, двухтрубка. Проверено тремометром - сверху 58, снизу 20. Давление на входе 9
03.12.2018 в 11:27:02
Олегус написал: Inch1964, многоэтажка, ЦО, двухтрубка. Проверено тремометром - сверху 58, снизу 20. Давление на входе 9
Да, тут видно, что двухтрубку кто-то "убил". Не делают никогда в проектах остывание в двухтрубках многоэтажек в отоп.приборе более 20 градусов.
Т.е. максимальное остывание в Вашем случае должно быть около 15 градусов. Соотвественно, если на подаче в приборный узел +58, то на обратке должно быть около +38-43 градуса.
К сожалению, такое явление чаще всего является следствием вандальных действий жильцов. Подробности может прочесть в моей статье "Холодная батарея снизу", которую можно найти поисковиком или на главной странице моего сайте (ссылка в моем профиле). Прямую ссылку дать - запрещают правила этого форума.
Олегус написал: Давление на входе 9
Это наверняка статическое давление. Наверное в Барах (9 Бар=900 000 Паскаль). Но статическое давление не играет никакой роли, для величины расхода ТН, через ОП.
Важен ПЕРЕПАД давлений между подачей и обраткой магистралей, в точках подключения приборного узла. Который на точках подключения приборного узла проектируется не менее 8000 Паскаль.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.12.2018 в 12:54:56
Олегус, это называется убитая двухтрубка, не поможет даже если вы подключите радиаторы только через шаровые краны. Причина-отсутствие радиаторных вентилей у кого-то из ваших соседей по стояку. На прошлой неделе встретился с такой же проблемой, к подаче притронутся невозможно, низ радиатора комнатной температуры, тот незначительный объём тн что поступает в оп полностью охлаждается радиатором.
03.12.2018 в 13:41:48
Олегус написал: Помогите пожалуйста, дело в том что нижняя часть радиаторов не прогревается.
Вот почти во всех темах слышу этот бред! Что рук что-ли нет, чтобы измерить температуру труб подачи и обратки отопительного прибора? Или нет серого вещества в мозгах?
Люди вы, или Человеки? Неужели нельзя почитать дайджесты из учебников или обратиться за консультацией к проектировщикам ОВик (если у самого нет времени вникать?).
Но ведь же нет! "Мышки плакали, кололись - но всё равно продолжали жрать кактус!".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.12.2018 в 13:42:10
Олегус, Во первых надо знать что у вас было, какой радиатор? Допустим чугунный, Он мог смонтирован как с перемычкой. так и без и естественно без каких либо кранов, проходные каналы внутри теплоносителя намного шире, чем у биометаллического, и если потрогать низ вашего радиатора ближе к стоякам. наверное он все таки прогревается,вы правильно заметили,на возможность проблемы из-за вентилей, ведь стояк то у вас3/4, так зачем же 1/2 вентиля, и далее опять же существуют несколько схем подключения, надо было выбрать самую рациональную с наилучшей теплоотдачей, сколько секций ваш радиатор? 8,10,12, Какой перепад в системе? Какой разлив верхний, нижний? Если отдельная обратка без радиаторов? Может ваш радиатор стоит на обратке, а подача в соседней комнате или у соседа? Сколько дом этажей? сколько соседей сделали так же как вы? А перемычку вы сделали,или пустили весь теплоноситель через ваш радиатор?