hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 15:31:30

Всем доброго здравия.Двухэтажный частный дом площадью 200м2.Дом Г-образный,котел напольный (Лемакс-Премиум 45квт.) стоит в кладовке на внешнем углу буквы Г.Автоматика котла ГГУ-45 SIT 820 NOVA.Котел работает 2-й год.Подробности об устройстве отопления пока не привожу,поскольку к нему претензий нет,прошлый сезон оно(отопление) отработало нормально.Скажу лишь,что в оба направления от угла буквы Г стоят циркуляционные насосы.Но если будет нужно-выложу любые данные.Проблема вот в чем:2 месяца назад,включив котел я обнаружил,что температура на максимуме терморегулятора не поднимается выше 60 градусов.Тогда я не придал этому значения,решив что с холодами газовики поднимут давление газа и все будет как надо.Месяц назад давление подняли,но температура выше не поднимается.Специалист горгаза провел полную чистку котла и всего чего только можно было.И недавно я случайно обнаружил,что температура поднимается как положено если отключить насос,толкающий воду на короткое плечо буквы Г.В этом,коротком крыле дома,первый этаж-это теплый пол; второй-биметаллические секционные батареи. Все мастера,когда я объясняю,не дослушав даже до конца,выдают-мол котел не справляется с объемом воды,при этом не учитывая.что этот котел расчитан на нагрев 450л. воды,в то время как у меня около 200-250л. Прошу специалистов дать совет,так как на форумах о такой проблеме я ничего не нашел.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138637

03.12.2018 в 16:08:49

Надо балансировать ветки котла. Обвязка теплого пола - вообще отдельная тема. Как всегда - наверняка сделано на отвали монтажниками с их личными заблуждениями, не имеющими ничего общего с нормальным расчетом и правильной обвязкой контуров. Может оно и работало на грани устойчивости, а чуть подзасорилось и изменились другие параметры и привет.

Рекомендую обратиться к проектировщикам отопления, предоставив им полные данные по системе. Например, на форуме есть Inch64

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.12.2018 в 16:24:02

hasproboy написал: этот котел расчитан на нагрев 450л

Вчера в магазине я встретил безумную девочку со схемой амплитудного модулятора, по которой она пыталась подобрать RGB - контроллер для новогодней ёлки. Это я к тому, что некоторые заблуждаются ещё круче Вас. Если котёл не выдаёт былую мощность, причин может быть несколько. Помимо низкого давления газа могут быть засорены газовый фильтр, форсунки, теплообменные поверхности. Последние снаружи засоряются сажей и отложениями солей жесткости изнутри. Если всё в норме, и засорены только теплообменные поверхности, то вырастает температура отходящих газов. Если она в установившемся режиме выше 150С, можно озаботится.

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

03.12.2018 в 16:38:35

Если всё было, то надо почистить все фильтры на ветках, потом посмотреть дельты температур на кажной ветке, включая разветвление на два крыла, может где и вылезут большие потери, видел как работал ТП на этаже с непоставленными окнами :) Чистка котла, конечно была, но всёж правильно говорят, температуру отходящих желательно посмотреть.

Вчера кстати смотрел у себя, котловая вода 80, в установившемся режиме в конце такта рука терпит на отходящем учаске дымохода в 70 сантиметрах от котла.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.12.2018 в 17:47:52

hasproboy, Хотите истинную причину услышать? Только заранее предупреждаю, что истинная правда Вам может не понравиться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 20:35:58

Inch1964 написал: hasproboy, Хотите истинную причину услышать? Только заранее предупреждаю, что истинная правда Вам может не понравиться.

Inch1964, Ничего страшного.Говорите.Речь ведь не пойдет о конце света).

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 20:42:42

BV написал: Надо балансировать ветки котла. Обвязка теплого пола - вообще отдельная тема. Как всегда - наверняка сделано на отвали монтажниками с их личными заблуждениями, не имеющими ничего общего с нормальным расчетом и правильной обвязкой контуров. Может оно и работало на грани устойчивости, а чуть подзасорилось и изменились другие параметры и привет.

Рекомендую обратиться к проектировщикам отопления, предоставив им полные данные по системе. Например, на форуме есть Inch64

BV, Что подзасорилось? По газу или по воде? К проектировщикам обращусь,спасибо за совет.

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 20:55:47

cineman написал:

hasproboy написал: этот котел расчитан на нагрев 450л

Вчера в магазине я встретил безумную девочку со схемой амплитудного модулятора, по которой она пыталась подобрать RGB - контроллер для новогодней ёлки. Это я к тому, что некоторые заблуждаются ещё круче Вас. Если котёл не выдаёт былую мощность, причин может быть несколько. Помимо низкого давления газа могут быть засорены газовый фильтр, форсунки, теплообменные поверхности. Последние снаружи засоряются сажей и отложениями солей жесткости изнутри. Если всё в норме, и засорены только теплообменные поверхности, то вырастает температура отходящих газов. Если она в установившемся режиме выше 150С, можно озаботится.

cineman,Форсунки почищены,фильтр новый,а вот теплообменные поверхности никто и не вспоминал.То ли потому что котел почти новый,то ли из-за того что газ горит чистым голубым пламенем.Температуру не замерял,но при 60 градусах рука на дымоходе терпит на 50-60 см от котла.Это как? И еще:почему котлу,который греет достойно 150 и или более литров,так проблематично нагреть еще 50-60 литров воды на этой ветке.Здесь всего 2 комнаты,а там-8.Не кроется ли здесь какая-то "хитрость".Бывают же ситуации,когда требуется нестандартное мышление,хоть это и звучит смешно:может котлу не нравится этот запуск насоса.

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 21:02:50

ALPIC,
Если всё было, то надо почистить все фильтры на ветках, потом посмотреть дельты температур на кажной ветке, включая разветвление на два крыла, может где и вылезут большие потери.

Да,пожалуй,придется. Но хорошо,если на улице 5-10 град. тепла,а котел не разогревается выше 60,уместно ли подозрение на потери?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.12.2018 в 21:28:30

hasproboy, оставьте в покое литры. Котёл не знает, сколько было этих литров, если он не паровой. Фильтры по воде можете не смотреть. Будь они грязные, котёл нагрелся бы. Поговорите с соседями. Нет ли у них схожей проблемы? На Украине газ бодяжат. У них такая проблема с недогревом уже несколько лет. Может и у в ваших краях балуют? Если газ горит сильно голубым и шумно, это может быть признаком избыточной тяги. Избыточная тяга плоха тем, что воздух не столько участвует в сжигании газа, сколько уносит тепло в дымоход.

0
hasproboy
hasproboy
Новичок

Регистрация: 03.12.2018

Грозный

Сообщений: 18

03.12.2018 в 21:54:09

cineman, Да нет,газ горит тихо.С соседями,Вы правильно сказали,это первое что мы все делаем,там никто не жалуется.Я понимаю Ваши доводы,но мне непонятно:почему температура падает когда я накидываю в систему эти литры?А без этих литров по любой погоде котел выдает 90 градусов.Кстати,я менял скорости на этом насосе,итог один,даже при самом малом движении воды в этой ветке,температура не поднимается.Но как только вода останавливается-температура поднимается на глазах. Скажите,имеет ли значение то,что насос стоит на подаче,а не на обратке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.