Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

04.12.2018 в 22:30:50

Всем привет. СРАЗУ - знаю, что:

  • по закону это нельзя
  • это должна делать соответствующая организация Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную, где жильцам необходимо ремонт делать за свой счет.

Итак, исходные данные:

  • дом старый 1900г. два/три этажа, несколько подъездов, в подъездах по две-четыре квартиры на этаж. В доме есть ВРУ, в которое приходит со столба (столб имеет повторное заземление катанкой, как обычно делают) СИП 4 провода (3 фазы и НОЛЬ) и стальная полоса 40мм от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы), далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

04.12.2018 в 22:51:53

airsoftlike написал: мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Это подтверждено замерами сопротивления растеканию тока? Сколько в цифрах? Без этого - разговор ниочем...

Почитайте, тут все есть http://docs.cntd.ru/document/1200030218 А по вашим нормам - примерно тоже самое

0
Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

05.12.2018 в 01:51:55

BV написал:

airsoftlike написал: мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Это подтверждено замерами сопротивления растеканию тока? Сколько в цифрах? Без этого - разговор ниочем...

Почитайте, тут все есть http://docs.cntd.ru/document/1200030218 А по вашим нормам - примерно тоже самое

BV, спасибо за ответы на поставленные вопросы. спасибо за ссылку на пуэ. без вас я бы не справился.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

05.12.2018 в 02:44:06

  1. Можно, но опасно. Безопаснее без этого, но с УЗО.
  2. Если весь дом переделывать по уму - нужно. Но с воздушкой - опасно. Заземление даже 4 ома не спасет.
0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 03:12:41

airsoftlike, 1) нет. 2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.12.2018 в 06:28:15

airsoftlike написал: от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Возможно сделано мега-качественно но это НЕ контур дома! .

airsoftlike написал: Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы),

НУЖНО! .

airsoftlike написал: далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

05.12.2018 в 07:11:30

airsoftlike написал: Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную

Какие инженерные коммуникации подведены к дому? Водопровод, отопление, газ, телефон? Материал этих труб, изоляция от грунта, наличие гальванической защиты? Доступность подвала и возможность проведения в нём сварочных работ? Материал крыши и кровли, наличие молниезащиты?

Мы же ничего не знаем о параллельных вселенных, кроме того, что с ними есть связь через интернет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

05.12.2018 в 07:14:13

airsoftlike написал: откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру

Без исполнения СУП исключительно опасно заносить этот потенциал как в квартиру, так и в дом.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.12.2018 в 08:28:09

Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

05.12.2018 в 12:48:15

Во-первых, ребята, всем Вам спасибо, что так быстро откликнулись!

BV написал:

  1. Можно, но опасно. Безопаснее без этого, но с УЗО.
  2. Если весь дом переделывать по уму - нужно. Но с воздушкой - опасно. Заземление даже 4 ома не спасет.

BV, очень прошу Вас давать более развёрнутые ответы. Также прошу не предлагать заменить заземление УЗОм. Чем опасна воздушка СИП? Риск обрыва нулевого провода минимален, высоко, опасных деревьев рядом нет.

Rumato написал: airsoftlike, 1) нет. 2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.

Rumato , очень прошу давать более развёрнутые ответы. Я готов дать Вам ответы на любые вопросы по всем инженерным коммуникациям здания здесь.

Посититель написал:

airsoftlike написал: от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Возможно сделано мега-качественно но это НЕ контур дома! .

airsoftlike написал: Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы),

НУЖНО! .

airsoftlike написал: далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

Посититель , нет, это не контур дома, это контур заземления. А что, как заземление работает только контур дома? Я же дал четкое описание исходных данных. Чтобы ответить на мои два несчастных вопроса нужно еще что-то уточнить? Просмотрел Вашу ссылку, это всё мне понятно, но это уже местячковые локальные действия. Я же спрашиваю о более глобальных.

ВТБ! написал:

airsoftlike написал: Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную

Какие инженерные коммуникации подведены к дому? Водопровод, отопление, газ, телефон? Материал этих труб, изоляция от грунта, наличие гальванической защиты? Доступность подвала и возможность проведения в нём сварочных работ? Материал крыши и кровли, наличие молниезащиты?

Мы же ничего не знаем о параллельных вселенных, кроме того, что с ними есть связь через интернет.

ВТБ! , к дому подведены: газ (металл), отопление ("металл ввод-подвал-стояк-чердак", оттуда металл/пластик/металлопластик вниз по квартирам), холодная ("металл ввод - пластик подвал - металл подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам), горячая ("металл ввод - подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам). Канализация металл ввод - подвал, дальше металл/пластик. Все вводные в здание трубы проложены в грунте, затем заходят в подвал. Подвал и чердак доступны, внутри можно варить. Крыша металл жесть и шифер, молниезащита отсутствует. Гальванической защиты труб нет.

Alexey_Spb написал: Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.

Alexey_Spb , Вы же модератор...чо ж Вы не читаете первый пост - специально для Вас написал, старался... Рассматривайте, пожалуйста, данную тему, как руководство для КОНТРОЛЯ действий некой компании, которая будет делать капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ, ну чтобы они не налажали...чтобы знать как должно быть выполнено и смотреть как они выполняют, а то мало ли, может дурачки какие попадутся, которые ничего не читают.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

05.12.2018 в 12:57:44

Тему можно (нужно) закрывать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.12.2018 в 12:58:34

MaSeVi написал: Тему можно (нужно) закрывать...

Совершенно согласен.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2018 в 14:47:35

airsoftlike, Разворачиваю ответ. То что Вы хотите сделать, это серьезная работа, которая делается после вдумчивого изучения объекта. Самое главное слово - работа. Вопрос - почему Вы решили, что кто то будет делать её бесплатно, хоть и через монитор?

0
Аватар пользователя
airsoftlike

Местный

Регистрация: 04.12.2018

Одесса

Сообщений: 21

05.12.2018 в 15:06:19

Rumato написал: airsoftlike, Разворачиваю ответ. То что Вы хотите сделать, это серьезная работа, которая делается после вдумчивого изучения объекта. Самое главное слово - работа. Вопрос - почему Вы решили, что кто то будет делать её бесплатно, хоть и через монитор?

Rumato, по сути, "работа" на этом форуме всё, начиная от темы про щит в квартире и заканчивая электроснабжением дома. Полагаю, для НЕжелающих работать бесплатно здесь есть соответствующая ветка. Остальные ветки предназначены имхо для общения, обсуждения и обмена мнениями. Вы точно в ту ветку зашли? В Вашем сообщении кроется ответ на Ваш же вопрос. "То что я хочу сделать". Я не прошу кого-то делать работу за меня. Я прошу дать ответы на вопросы. За спрос денег не берут. Ну и главное - это то, что теперь понятно нежелание некоторых товарищей здесь отвечать. Нет возможности заработать - так хоть повредничать малость.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

05.12.2018 в 15:14:39

airsoftlike, Вы путаете понятия «повредничать» и взять на себя серьезную ответственность, напечатав что-то там. Ваши вопросы слишком серьезны в рамках форума. Это не «ребята, розетка ёкнулась»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу