MaSeVi написал: Тему можно (нужно) закрывать...
Совершенно согласен.
05.12.2018 в 14:47:35
airsoftlike, Разворачиваю ответ. То что Вы хотите сделать, это серьезная работа, которая делается после вдумчивого изучения объекта. Самое главное слово - работа. Вопрос - почему Вы решили, что кто то будет делать её бесплатно, хоть и через монитор?
05.12.2018 в 15:06:19
Rumato написал: airsoftlike, Разворачиваю ответ. То что Вы хотите сделать, это серьезная работа, которая делается после вдумчивого изучения объекта. Самое главное слово - работа. Вопрос - почему Вы решили, что кто то будет делать её бесплатно, хоть и через монитор?
Rumato, по сути, "работа" на этом форуме всё, начиная от темы про щит в квартире и заканчивая электроснабжением дома. Полагаю, для НЕжелающих работать бесплатно здесь есть соответствующая ветка. Остальные ветки предназначены имхо для общения, обсуждения и обмена мнениями. Вы точно в ту ветку зашли? В Вашем сообщении кроется ответ на Ваш же вопрос. "То что я хочу сделать". Я не прошу кого-то делать работу за меня. Я прошу дать ответы на вопросы. За спрос денег не берут. Ну и главное - это то, что теперь понятно нежелание некоторых товарищей здесь отвечать. Нет возможности заработать - так хоть повредничать малость.
05.12.2018 в 15:14:39
airsoftlike, Вы путаете понятия «повредничать» и взять на себя серьезную ответственность, напечатав что-то там. Ваши вопросы слишком серьезны в рамках форума. Это не «ребята, розетка ёкнулась»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.12.2018 в 15:32:59
airsoftlike, Ответы на вопросы Вы уже получили. Если они не устраивают, подождите, кто-нибудь даст ответы которые Вам понравятся.
05.12.2018 в 15:52:32
airsoftlike, куча людей, которые в данной предметной области, скажем так, кое-что смыслят на двух форумах талдычат Вам примерно одно и то же. Вам не приходила в голову мысль, что, наверное, всё таки правы они, а не Вы? Или "все не в ногу, один я в ногу"(С)?
05.12.2018 в 20:36:12
airsoftlike написал: Рассматривайте, пожалуйста, данную тему, как руководство для КОНТРОЛЯ действий некой компании, которая будет делать капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ, ну чтобы они не налажали...чтобы знать как должно быть выполнено и смотреть как они выполняют, а то мало ли, может дурачки какие попадутся, которые ничего не читают.
Делают рабочие - монтажники... Просто совет - эта организация, либо Вы должны начать эту работу с ПРОЕКТА. По проекту уже можно контролировать монтажников и тд и тп.
Вот хороший пример подхода к этому вопросу http://www.mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/
05.12.2018 в 21:56:59
airsoftlike написал: спасибо за ссылку на пуэ. без вас я бы не справился.
Там есть замечательный рисунок 1.7.7. который даст вам исчерпывающий ответ. Смотрите так-же абзац про ГЗШ.
Мы тут пользуемся ровно тем-же самым ПУЭ. Хотя номера пунктов в нем-же, "в вашей вселенной", несколько отличаются от оригинала.
07.12.2018 в 11:12:14
Дайте мне, пожалуйста, ответ на этот вопрос:
Или это тоже только через проект реконструкции и т. п?
07.12.2018 в 13:31:15
airsoftlike написал: можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
Нельзя.
07.12.2018 в 22:19:40
Rumato написал:
airsoftlike написал: можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
Нельзя.
Rumato, боюсь уже спрашивать, но может этому есть тех. объяснение? Земля плоская, Сонце движется вокруг Земли, с этим не спорю, но тут...вот это вот проклятое АПОЧЕМУ..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.