05.12.2018 в 15:32:59
airsoftlike, Ответы на вопросы Вы уже получили. Если они не устраивают, подождите, кто-нибудь даст ответы которые Вам понравятся.
05.12.2018 в 15:52:32
airsoftlike, куча людей, которые в данной предметной области, скажем так, кое-что смыслят на двух форумах талдычат Вам примерно одно и то же. Вам не приходила в голову мысль, что, наверное, всё таки правы они, а не Вы? Или "все не в ногу, один я в ногу"(С)?
05.12.2018 в 20:36:12
airsoftlike написал: Рассматривайте, пожалуйста, данную тему, как руководство для КОНТРОЛЯ действий некой компании, которая будет делать капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ, ну чтобы они не налажали...чтобы знать как должно быть выполнено и смотреть как они выполняют, а то мало ли, может дурачки какие попадутся, которые ничего не читают.
Делают рабочие - монтажники... Просто совет - эта организация, либо Вы должны начать эту работу с ПРОЕКТА. По проекту уже можно контролировать монтажников и тд и тп.
Вот хороший пример подхода к этому вопросу http://www.mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/
05.12.2018 в 21:56:59
airsoftlike написал: спасибо за ссылку на пуэ. без вас я бы не справился.
Там есть замечательный рисунок 1.7.7. который даст вам исчерпывающий ответ. Смотрите так-же абзац про ГЗШ.
Мы тут пользуемся ровно тем-же самым ПУЭ. Хотя номера пунктов в нем-же, "в вашей вселенной", несколько отличаются от оригинала.
07.12.2018 в 11:12:14
Дайте мне, пожалуйста, ответ на этот вопрос:
Или это тоже только через проект реконструкции и т. п?
07.12.2018 в 13:31:15
airsoftlike написал: можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
Нельзя.
07.12.2018 в 22:19:40
Rumato написал:
airsoftlike написал: можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
Нельзя.
Rumato, боюсь уже спрашивать, но может этому есть тех. объяснение? Земля плоская, Сонце движется вокруг Земли, с этим не спорю, но тут...вот это вот проклятое АПОЧЕМУ..
07.12.2018 в 22:32:27
airsoftlike, Потому что для правильной работы, необходимо обеспечить 100% надежное соединение рабочего и защитных нолей. И если рабочий ноль отвалится, то может получится нехорошо. Короче, сказать - да, значит взять на себя пусть и интернетную, но ответственность. +неизвестно в каком состоянии ВРУ, короче, проще сказать - нет, и формально это будет правильно.
08.12.2018 в 01:50:01
Rumato написал: Короче, сказать - да, значит взять на себя пусть и интернетную, но ответственность. +неизвестно в каком состоянии ВРУ, короче, проще сказать - нет,
Ну, тут я с Вами не соглашусь (про то, что главное - проще). Хотя, тоже считаю, что нельзя. На мой взгляд, проблема в другом. Насколько понимаю, сейчас у Вас (airsoftlike) старая система заземления, которую можно назвать TN-C. Вы хотите преобразовать ее в TN-CS. В многоквартирном доме, в этом случае, всякие ДСУП и СУП - обязательны. Иначе все это хозяйство весьма не безопасно. Проще иметь ТТ и УЗО. Вот как-то так
08.12.2018 в 08:42:11
igor1 написал: Насколько понимаю, сейчас у Вас (airsoftlike) старая система заземления, которую можно назвать TN-C.
Не соглашусь: сейчас система заземления отсутствует - двух-проводка.
igor1 написал: В многоквартирном доме, в этом случае, всякие ДСУП и СУП - обязательны. Иначе все это хозяйство весьма не безопасно. Проще иметь ТТ и УЗО.
Соглашусь.
airsoftlike написал: Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы), далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.
Реконструкцию дома придётся делать сразу, а не по частям.
airsoftlike написал: Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?
СУП - строго обязательно, это основа основ электробезопасности в многоквартирном жилом доме. В вашем конкретном случае это ещё и прекрасное повторное заземление ответвления от ВЛ/ВЛИ.
airsoftlike написал: молниезащита отсутствует
Обустройство обязательно. Возможно, что для неё и искусственный заземлитель пригодится. Её подключение к ГЗШ также строго обязательно. Как на картинке от опуска или от заземлителя - не скажу.
08.12.2018 в 10:40:32
airsoftlike написал: можно ли соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания?
Вообще-то это обязательно. Вы бы фото ВРУ здания сделали...
airsoftlike написал: Более к контуру заземления ничего не подключено.
А должно быть! Все входящие в здание железяки обязательно должны быть соединены системой уравнивания потенциалов.
airsoftlike написал: Разделения PEN и т. п. далее не производится.
И откуда же у вас тогда земля возьмется, из цветочного горшка?
08.12.2018 в 12:38:32
Такое впечатление, что меня никто не читает...
Вопрос был простой и четкий: "- [с технической точки зрения] можно ли [т.е. правильно ли] соединить в ВРУ здания НОЛЬ и полосу от закопанного контура заземления, выполнив, таким образом, повторное заземление НОЛЯ в ВРУ здания? Более к контуру заземления ничего не подключено. Разделения PEN и т. п. далее не производится."
Про заземление дома, квартиры, СУП, ДСУП, молниезащиты речь не идёт ТАК КАК в предшествующем этому вопросу обсуждении совместными усилиями было решено, что НИЧО НЕЛЬЗЯ, ДЕЛАЙ ПРОЭКТ.
ТТ насколько я знаю из обсуждения, поднятого полгода назад, в многоквартирных домах и юр. и тех. запрещено и опасно (мне пояснили 2 тех. причины). После чего я попытался пойти по пути общедомового заземления, но и тут мне сказали - ХРЕН.
Привожу фотки ВРУ здания, до и после небольшого апгрейда. Скрутка нулевых алюминиевых жил показана стрелкой. Стальная полоса 40мм от контура заземления на фото отсутствует, но она есть.
08.12.2018 в 14:15:09
airsoftlike написал: Такое впечатление, что меня никто не читает...
Вы не вникаете в ответ, который прозвучал много раз: электробезопасность - это комплекс мер и мероприятий, их частичное выполнение может только снизить её уровень.
airsoftlike написал: Вопрос был простой и четкий:
Ответ Вы получили многократно: нельзя. Ждёте, что кто-то скажет: "- Валяй!"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу