Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 11:32:09

dokar написал: А вот автомат не срабатывает на перегруз , это уже вопрос - какого хрена ?

НЕ ВЕРЮ,это Станиславский :o

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 11:34:56

wolf1990net, А выложите схему и нагрузки ,а то у вас все АВ чёрные ,ТерВер нервно курит в стороне :)

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

09.12.2018 в 11:35:32

dokar написал:

ebf написал:

dokar написал:

ebf написал: wolf1990net, нет защиты от дураков :yu: Может надо было,схему правильно делать,а не на Леграна пинять

ebf, И какая схема правильная ?

dokar, Так вот же ответ

wolf1990net написал: умудрились воткнуть в розетку две индукционные плитки по 3.5 квт каждая,

это не правильно :D Как такое возможно,что два стаца могут быть под одним АВ? Бездари,так им и надо :yu:

ebf, Там умудряться нечего. В одну одиночную розетку, сидящую на отдельной линии втыкают удлинитель с колодкой от двух мест . А вот автомат не срабатывает на перегруз , это уже вопрос - какого хрена ? И если это специфическая нагрузка , то и 13А не поможет . :)

dokar, Скорее всего данный АВ уже отключался по перегрузу, вот и не выдержал.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 11:37:25

Хатхи написал: Скорее всего данный АВ уже отключался по перегрузу, вот и не выдержал.

Да 100 пудов ,у меня был такой работник,АВ вырубало,а он вместо того ,что бы сообщить ,его просто включал ,пока тот не почернел и не сдох

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 12:02:18

Хатхи, ebf, Большой вопрос - сколько повторных включений и и за какой промежуток времени должен выдерживать качественный автомат ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 12:08:56

dokar написал: Хатхи, ebf, Большой вопрос - сколько повторных включений и и за какой промежуток времени должен выдерживать качественный автомат ?

dokar, А кто его знает ,видимо только вы :) Четыре АВ не до фига си в одном щите?

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

09.12.2018 в 12:10:25

dokar написал: Хатхи, ebf, Большой вопрос - сколько повторных включений и и за какой промежуток времени должен выдерживать качественный автомат ?

dokar, не спорю, как то раз от представителей Леграна на семинаре, сказали желательно после 3 аварийных отключений. Но чем это обусловлено ответить не смогли)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 12:14:37

ebf, Ну польскую продукцию недавно обсуждали в соседней теме и хозяева от них открестились, вроде. Поляки много чего делают у себя в Китае .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 12:18:28

Хатхи написал:

dokar написал: Хатхи, ebf, Большой вопрос - сколько повторных включений и и за какой промежуток времени должен выдерживать качественный автомат ?

dokar, не спорю, как то раз от представителей Леграна на семинаре, сказали желательно после 3 аварийных отключений. Но чем это обусловлено ответить не смогли)

Хатхи, Легранд выдерживает всего три козы ? :)Тогда дешевле на ПВ перейти .

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.12.2018 в 12:20:17

dokar написал: ebf, Ну польскую продукцию недавно обсуждали в соседней теме и хозяева от них открестились, вроде. Поляки много чего делают у себя в Китае .

dokar,Вот правда,меня это БРЕДЯТИНА ДОСТАЛА,кто то что то обсуждал,кто то слышал ,знатоки блин .При всём моём уважении к вам ,перестаньте верить в эту ЧУШЬ .Легранд на своём сайте ,точно указывает у кого МОЖНО покупать его продукцию :yu: И да у Легранда есть свои заводы в Китае

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2018 в 12:33:14

У кого покупать или кто производитель ( страна производства) ? Польша похоже на экспорт вне ЕС хорошо никогда не делала и не будет, с польскими отвертками Виха тоже похуже стало,чем когда они немецкие были).

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

09.12.2018 в 16:27:38

Горько мне, горько... Перегрузка вырвала из наших рядов... А не сработали за час при 1,45 In почему-то другие, не ТХ.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20262

09.12.2018 в 16:32:41

Abrikos написал: Горько мне, горько... Перегрузка вырвала из наших рядов... А не сработали за час при 1,45 In почему-то другие, не ТХ.

Abrikos, Откуда дровишки ?

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12255

09.12.2018 в 17:02:41

SB3 написал: Польша похоже на экспорт вне ЕС хорошо никогда не делала и не будет, с польскими отвертками Виха тоже похуже стало,чем когда они немецкие были

Поляки экономят. Если за гуно внутри ЕС с поляков строго могут спросить, то за гуно вне ЕС с них никто не спросит.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12255

09.12.2018 в 17:07:51

wolf1990net написал: автомат по центру (19) не отработал по перегрузке

Может быть автомат и отрабатывал, но его снова включали. Вы были на месте когда автомат горел? Рассказать вам повара могут много чего (чтобы свою задницу прикрыть), но вот будет ли это правдой?

0

ИМХО (IMHO)

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.