vitalik.ventik
vitalik.ventik
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Херсон

Сообщений: 13

09.12.2018 в 23:47:58

Резон, Везде скрутки, обмотанные изолентой. Причем соединяются провода разного сечения

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21692

09.12.2018 в 23:49:58

vitalik.ventik написал: Везде скрутки, обмотанные изолентой

В топку , т.е в переделку . Жить хотите ?

0

Да, ни фига.

Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7343

09.12.2018 в 23:50:15

vitalik.ventik написал: Резон, Везде скрутки, обмотанные изолентой. Причем соединяются провода разного сечения

vitalik.ventik, вскрывайте... фото сюда - спецы подскажут. Подозреваю, ревизия по всем линиям предстоит...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

vitalik.ventik
vitalik.ventik
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Херсон

Сообщений: 13

09.12.2018 в 23:53:29

dokar, Да, я уже сам понял, как только увидел скрутки разного сечения, что надо переделывать все. Но вот эти расплавленные следы от провода с освещением были совсем непонятны

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.12.2018 в 23:57:01

vitalik.ventik написал: я уже сам понял, как только увидел скрутки разного сечения, что надо переделывать все

Только прокладывайте теперь не ШВВП,а нормальный ВВГнг-LS, там где кабели пойдут по дереву или пенопласту, по нормам надо прокладывать в железной трубе.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21692

09.12.2018 в 23:58:22

vitalik.ventik, Внутренняя отделка какая ? Могли ведь пушки подключать при проведении работ зимой или межсезонье .

0

Да, ни фига.

vitalik.ventik
vitalik.ventik
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Херсон

Сообщений: 13

10.12.2018 в 00:02:23

dokar, Штукатурка цементная, плитка. Гипсокартон на потолке, в некоторых комнатах гипсокартон на стенах

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21692

10.12.2018 в 00:10:56

vitalik.ventik, За дом уже полностью отдали ? Ведь если за гипсой пенопласт с электрикой , может даже ломать местами придется.

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.12.2018 в 00:16:57

Vadim 161, В Украине ШВВП не такой как у нас, он почти как ВВГ.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.12.2018 в 00:19:29

vitalik.ventik, Ну значит что то подключали при стройке, чудес не бывает. И посмотрите кровлю, на пенопласте похоже следы протечек.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.12.2018 в 00:39:22

Rumato написал: В Украине ШВВП не такой как у нас, он почти как ВВГ.

ШВВП? Или ПУНГП?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу