Alex___dr, ШВВП.
10.12.2018 в 01:00:15
Alex___dr, ШВВП.
10.12.2018 в 01:07:47
Если чеидак не вентилируемый - то летом может быть очень жарко от крыши. Плюс провод заниженного сечения. Плюс пенопласт не очень. Мог и пеиегреться, могли и пластификаторы полезть. Нужна экспертиза не только провода, но и пенопласта на горючесть - есть антипирены или нет? Есть ли минвата вокруг окон? Как вариант - сделать по пенопласту тонкую стяжку, или негорючие листы цементно стркжечной плиты, или аквапанель
10.12.2018 в 01:10:27
Да хоть песка слой
10.12.2018 в 01:15:09
vitalik.ventik написал: Маркировка провода puls cable h05vv-f 2х1.5. Рядом еще лежит ШВВП 3х1.5, от него тоже следы, но не такие. Освещение таким же проводом (как на фото) сделано и в другой комнате и там тоже он так вплавился, хотя там одна лампа.
Оболочка кабеля H05VV-F это пластикат:

И оболочка ШВВП тоже. Пластикат это ПВХ пластифицированный различными добавками. Для оболочки кабеля выпускается большая номенклатура пластикатов, но в составе большинства используется диоктилфталат (ДОФ) и другие эфиры, способные при контакте разрушать XPS (мигрируя из ПВХ в XPS). Повышенная температура (летом на чердаке в Херсоне должно быть очень тепло) ускоряет :

P.S. Кстати на форуме аналогичную проблему пенопласта упоминали в вопросе про гидроизоляцию.
10.12.2018 в 01:56:29
Резон написал: vitalik.ventik написал: Температура плавления пенопласта более 200 градусов,
Подозреваю, что намного меньше порядка 60 градусов...
Интересно, зачем гадать и писать отсебятину?
10.12.2018 в 02:10:34
10.12.2018 в 06:00:28
Как такое может быть?
Кабель "фенолит" те испускает пары фенола.
Типичный косяк советской радиоаппаратуры, которая несколько лет простояла в упаковке. Кабель буквально вплавливался в полистирольный корпус. Только в вашем случае это Пенополистирол.
10.12.2018 в 06:27:10
BV написал: Интересно, зачем гадать и писать отсебятину?
Не путайте полистирол сырье и вспененный полистрол....
признаю несколько ошибся.... не + 60, температура эксплуатации до + 80
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
10.12.2018 в 11:55:13
Aтос, А можно у Вас узнать:
10.12.2018 в 12:43:33
Rumato, Одескабель К29 (не путать с Одесса-кабель, Одесса ГОСТ, ТУМЕН и т.п.). ШВВП, ВВП1, ВВП2, ВВГ НГ-LS. Цвет оболочки ВВП может быть от светло-серого до тёмно-серого, у ВВГ от тёмно-серого до чёрного.


10.12.2018 в 12:50:08
Согласен про реакцию пластфикатора и пенопласта - у меня паяльник старый лежал в пенопластовой упаковке. Когда недавно достал, увидел, что провод "проел" пенопласт где касался.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.