Inaz написал: Как и что мерить? подробней пожалуйста.
"B" - почти всегда лучший выбор (кроме случая, когда цена неадекватно завышена).
Inaz написал: На опоре СИП и к щитку на столбе СИП. К щитку приходит СИП 4*16.
Воздушная линия от трансформаторной подстанции (КТП или ТП) до вашей опоры выполнена СИП (ВЛИ) или неизолированными проводами (ВЛ)?
Inaz написал: Шины Синяя и Желтая раздельные, между собой не замкнуты.
В щите учёта (ЩУ) или в щите в доме (формально ВРУ, но можно обозвать ГРЩ, наверное)?
Inaz написал: водогрей бытовой на 80-100 л
Однофазные обычно не больше 1.5 кВт, трёхфазные накопительные небольшой ёмкости - редкость.
Inaz написал: Землю из щита соединить со сваей?
Сваи обвязать по кругу сваркой стальной полосой. Или обустроить в цоколе шину заземления (ГЗШ), к ней подключить проводники от всех свай, от неё проводник к шине заземления PE во ВРУ/ГРЩ. Туда же проводник от шины PE в ЩУ.