ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 15:26:41

Inaz написал: Как и что мерить? подробней пожалуйста.

"B" - почти всегда лучший выбор (кроме случая, когда цена неадекватно завышена).

Inaz написал: На опоре СИП и к щитку на столбе СИП. К щитку приходит СИП 4*16.

Воздушная линия от трансформаторной подстанции (КТП или ТП) до вашей опоры выполнена СИП (ВЛИ) или неизолированными проводами (ВЛ)?

Inaz написал: Шины Синяя и Желтая раздельные, между собой не замкнуты.

В щите учёта (ЩУ) или в щите в доме (формально ВРУ, но можно обозвать ГРЩ, наверное)?

Inaz написал: водогрей бытовой на 80-100 л

Однофазные обычно не больше 1.5 кВт, трёхфазные накопительные небольшой ёмкости - редкость.

Inaz написал: Землю из щита соединить со сваей?

Сваи обвязать по кругу сваркой стальной полосой. Или обустроить в цоколе шину заземления (ГЗШ), к ней подключить проводники от всех свай, от неё проводник к шине заземления PE во ВРУ/ГРЩ. Туда же проводник от шины PE в ЩУ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 15:29:33

Inaz написал: сечение 2.5

Совершенно адекватно для трёхфазного подключения, даже с умеренным запасом. Но Вы не указали расстояние от дома до бани.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 15:31:10

ВТБ! написал: Шины Синяя и Желтая

Жёлто-зелёная, наверное?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

15.12.2018 в 16:44:05

ВТБ! написал: "B" - почти всегда лучший выбор (кроме случая, когда цена неадекватно завышена).

учту, спасибо.

ВТБ! написал: Воздушная линия от трансформаторной подстанции (КТП или ТП) до вашей опоры выполнена СИП (ВЛИ) или неизолированными проводами (ВЛ)?

от подстанции до столба СИП метров 100-120 от столба до дома 10метров медь 10 сечение

ВТБ! написал: В щите учёта (ЩУ) или в щите в доме (формально ВРУ, но можно обозвать ГРЩ, наверное)?

ЩУ на столбе с счетчиком две отдельные шины. СИНЯЯ для ноля и ЖЕЛТАЯ для земли. Там запитана розетка и фонарь на столбе. В доме щит распределительный только автоматы и узо. Отдельно шины для ноля и отдельно шины для земли. Ни на столбе , ни в доме земля и ноль не пересекаются.

ВТБ! написал: Однофазные обычно не больше 1.5 кВт, трёхфазные накопительные небольшой ёмкости - редкость.

Водогрей простой, однофазный на третей фазе планировался, но к нему узо брал.

ВТБ! написал: Сваи обвязать по кругу сваркой стальной полосой. Или обустроить в цоколе шину заземления (ГЗШ), к ней подключить проводники от всех свай, от неё проводник к шине заземления PE во ВРУ/ГРЩ. Туда же проводник от шины PE в ЩУ.

Заземление через сваи, жаль не додумался раньше, сейчас все зашито и обвязать все сваи железом проблематично, но можно.

ВТБ! написал: Но Вы не указали расстояние от дома до бани.

10 метров

ВТБ! написал: Жёлто-зелёная, наверное?

Шина синего цвета для ноля и шина желтая для земли, две штуки в ЩУ

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 17:10:51

Inaz написал: от подстанции до столба СИП метров 100-120 от столба до дома 10метров медь 10 сечение

Следует устроить систему заземления TN-C-S с разделением PEN в ЩУ.

Inaz написал: Ни на столбе , ни в доме земля и ноль не пересекаются.

Как выполнить разделение совсем правильно: PEN от ВЛИ заводится на шину PE в ЩУ; туда же жёлто-зелёные проводники от заземлителя под опорой, от корпуса щита, жила PE подземного кабеля; туда же проводник в изоляции синего цвета к зажиму N прибора учёта (ПУ). Далее N от второго нулевого зажима счётчика к шине N.

Поскольку счётчик трёхфазный, в паспорте на него можно увидеть и другой легальный способ подключения: перемычка от шины PE к шине N, а уже от неё одна перемычка к счётчику.

Если ноль от ВЛИ завели сразу в ПУ, это неправильно - но деваться особенно некуда.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 17:13:24

Inaz написал: фонарь на столбе.

Запитан после счётчика?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

15.12.2018 в 19:12:59

ВТБ! написал: Если ноль от ВЛИ завели сразу в ПУ, это неправильно - но деваться особенно некуда.

Ноль заведен в счетчик и выход на синюю шину.

ВТБ! написал: туда же жёлто-зелёные проводники от заземлителя под опорой, от корпуса щита, жила PE подземного кабеля;

Так и есть. Желтая шина.

Желтая и синяя шина не соединяются.

Фонарь запитан после счетчика.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.12.2018 в 21:04:01

Inaz написал: Ноль заведен в счетчик и выход на синюю шину.

Inaz написал: Желтая и синяя шина не соединяются.

Сейчас у Вас система заземления TT. Её (в данном конкретном случае) следует переделать на TN-C-S. Нулевой проводник от счётчика следует переключить на шину PE. Проводник должен иметь изоляцию синего цвета с жёлто-зелёной расцветкой на концах или наоборот жёлто-зелёного с синей. От шины PE перемычка на шину N проводником с изоляцией синего цвета.

При этом проводник PEN будет иметь недоступное для обслуживания винтовое соединение, что само по себе является нарушением. Дальше идёт непереводимая игра слов и мыслей.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2018 в 00:06:49

Inaz написал: от подстанции до столба СИП метров 100-120 от столба до дома 10 метров медь 10 сечение

Отличный "анамнез". :)

Inaz написал: Как и что мерить? подробней пожалуйста.

Измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и тока короткого замыкания. Но - ваш пациент здоров как бык и кардиограмму можно не делать. :) Хотя какие-то странные симптомы с морганием света при коммутации мощной нагрузки...

Вот и коллега ВТБ! присоединился, теперь у нас полноценный консилиум. :)

ВТБ! написал: Сейчас у Вас система заземления TT. Её (в данном конкретном случае) следует переделать на TN-C-S. Нулевой проводник от счётчика следует переключить на шину PE.

Можно прокалывающим сжимом на PEN ВЛ до счетчика сделать отвод десяткой меди на "земляную" шину.

Немного из другой оперы... Каменку бани я бы предпочел все-же дровяную. Много дешевле, да и пар более приятный. Отопление домика выполнил бы водяное, алюминиевыми радиаторами, твердотопливный котел (дрова/уголь) с электро ТЭНом, теплоноситель "незамерзайку" для Московского региона можно развести на -35*С. Лучше бы гравитационную систему реализовать (без циркуляционного насоса), либо предусматривать источник бесперебойного питания циркнасоса. Мои друзья-товарищи построили пять дач и немного пожив продали. Во всем этом я принимал самое непосредственное участие (электрика, вода, отопление). Так что могу безвозмездно поделится опытом строительства и эксплуатации.

Надеюсь проводку вы делаете открытую в кабель каналах. В щитовом домике то... :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

16.12.2018 в 00:41:27

ПPOPAБ написал: немного пожив продали.

А что так, дальше не жилось при такой, то инженерке ?

ПPOPAБ написал: Во всем этом я принимал самое непосредственное участие (электрика, вода, отопление).

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2018 в 02:26:10

dokar написал: А что так, дальше не жилось при такой, то инженерке ?

Двое на "землю" уехали. То есть с Севера на совсем, на юг, на родину. Тут это обычное дело. Две дачи изначально предусматривалось продать по истечении некоторого времени. Типа бизнес такой. Ну и жить на "Мечте" (дачный поселок) не всем удобно, 25 км до города все таки и бензин почему-то совсем не дешевле становится. Хотя многие пенсионеры наоборот из города переезжают на дачи. Хоть магазин недавно там построили, а то вообще грустно было. И продуктовый и хозяйственный. А то за каждым гвоздем и булкой хлеба нужно было в город ехать. . После 861-го пп, народ стал подключатся мимо правления СНТ... Те свои проблемные сети и сбагрили местным "винегретикам". Которые были чрезвычайно рады такому внезапному (!) подарку. У них просто столько денег и сразу не было, чтоб в порядок это хозяйство привести. Но порешали в мэрии, там тоже ошалели от таких "финтов ушами" - предупреждать надо! Мол на следующий год выделим статью муниципального бюджета. Однако потрясли "родные газмяс и нефтегаз" и они проблему решили, хотя и без особой радости... Так что теперь там напруга не гуляет, но и с учетом не забалуешь. :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу