ВТБ! написал:
ПPOPAБ написал:
Можно прокалывающим сжимом на PEN ВЛ до счетчика сделать отвод десяткой меди на "земляную" шину.
А перемычку между шинами делать?
Для защиты от отгорания нуля в опломбированном зажиме счётчика? :(
Я в своей деревне с однофазным подключением об этом не задумываюсь, но тут фазы три - угроза реальная или надуманная? Жила СИП всегда надёжно в счётчике подключается или встречались недобросовестные исполнители?
И что с формальной точки зрения считается точкой разделения PEN?
Шина/зажим или весь щит? Буквально по тексту, вроде бы, шина - тогда перемычку нельзя?
Не получается последовательно ответить на такие вопросы...
В TN-C-S PEN проводник ВЛ следует присоединять к ГЗШ и это место считать точкой разделения.
Ну а рабочий ноль через счетчик на нулевую шину.
В таком случае после счетчика перемычку между шинами лучше не устанавливать. Могут быть проблемы при повторном заземлении ноля при некоторых типах счетчиков. Они тупо начнут считать больше, "думая" что вы их пытаетесь обмануть.
Что-бы ноль в трехфазном счетчике прямого включения подгорал - не видел такого никогда...
Опять-же - не каждый счетчик штатно принимает СИП.
Inaz написал:
Объясните, почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами ?
Можно, в том щитке который на улице, но могут быть проблемы с учетом. То есть - лучше этого не делать.
В доме - нельзя. Так PEN проводник разделен ранее. И если вы соедините защитный и рабочий ноли опять получите TN-C...