ПPOPAБ написал: Можно прокалывающим сжимом на PEN ВЛ до счетчика сделать отвод десяткой меди на "земляную" шину.

А перемычку между шинами делать? Для защиты от отгорания нуля в опломбированном зажиме счётчика? :( Я в своей деревне с однофазным подключением об этом не задумываюсь, но тут фазы три - угроза реальная или надуманная? Жила СИП всегда надёжно в счётчике подключается или встречались недобросовестные исполнители?

И что с формальной точки зрения считается точкой разделения PEN? Шина/зажим или весь щит? Буквально по тексту, вроде бы, шина - тогда перемычку нельзя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

16.12.2018 в 13:46:14

Объясните, почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами ?

Держатель контрольного пакета акций ;) этой дачи - зять :killyourselfbywall: Поэтому некоторые моменты, типа печи и нормального отопления, отложены на потом.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.12.2018 в 18:30:35

Inaz написал: Объясните, почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами

До счётчика монапосле нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.12.2018 в 19:49:56

ВТБ! написал:

ПPOPAБ написал: Можно прокалывающим сжимом на PEN ВЛ до счетчика сделать отвод десяткой меди на "земляную" шину.

А перемычку между шинами делать? Для защиты от отгорания нуля в опломбированном зажиме счётчика? :( Я в своей деревне с однофазным подключением об этом не задумываюсь, но тут фазы три - угроза реальная или надуманная? Жила СИП всегда надёжно в счётчике подключается или встречались недобросовестные исполнители?

И что с формальной точки зрения считается точкой разделения PEN? Шина/зажим или весь щит? Буквально по тексту, вроде бы, шина - тогда перемычку нельзя?

Не получается последовательно ответить на такие вопросы... В TN-C-S PEN проводник ВЛ следует присоединять к ГЗШ и это место считать точкой разделения. Ну а рабочий ноль через счетчик на нулевую шину. В таком случае после счетчика перемычку между шинами лучше не устанавливать. Могут быть проблемы при повторном заземлении ноля при некоторых типах счетчиков. Они тупо начнут считать больше, "думая" что вы их пытаетесь обмануть. Что-бы ноль в трехфазном счетчике прямого включения подгорал - не видел такого никогда... Опять-же - не каждый счетчик штатно принимает СИП.

Inaz написал: Объясните, почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами ?

Можно, в том щитке который на улице, но могут быть проблемы с учетом. То есть - лучше этого не делать. В доме - нельзя. Так PEN проводник разделен ранее. И если вы соедините защитный и рабочий ноли опять получите TN-C...

Inaz написал: Держатель контрольного пакета акций ;) этой дачи - зять :killyourselfbywall: Поэтому некоторые моменты, типа печи и нормального отопления, отложены на потом.

Если там жить - за зиму намотаете столько что дешевле сразу сделать водяное отопление с твердотопливным котлом. Даже заняв денег на это.
В идеале - пеллетный котел, но для него нужно отдельное помещение. Дровишками или брикетами можно и в кухне топить вполне комфортно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.12.2018 в 09:14:45

Inaz написал: почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами ?

Вы бы не могли указать точную модель электросчётчика?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

17.12.2018 в 12:00:13

ПPOPAБ написал: В таком случае после счетчика перемычку между шинами лучше не устанавливать. Могут быть проблемы при повторном заземлении ноля при некоторых типах счетчиков. Они тупо начнут считать больше, "думая" что вы их пытаетесь обмануть.

Только я хотел спросить почему и вот ответ )

0
Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

17.12.2018 в 12:02:06

ВТБ! написал:

Inaz написал: почему просто нельзя сделать перемычку между двумя шинами ?

Вы бы не могли указать точную модель электросчётчика?

ВТБ!, Обязательно напишу, сейчас не помню, но вроде "меркурий"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

17.12.2018 в 22:43:35

Inaz написал: но вроде "меркурий"

Точную - это со всеми буквами и цифрами. Тогда и погадаем по паспорту.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Inaz
Inaz
Новичок

Регистрация: 10.12.2018

Луга

Сообщений: 35

23.12.2018 в 19:25:17

ВТБ!,

Это пойдет? или на самом счетчике смотреть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.12.2018 в 20:57:40

Inaz,

Inaz написал: Это пойдет?

В паспорте никаких дополнительных указаний о подключении СИП нет. Схемы подключения счётчика к нулю одним проводником тоже нет. Желательно мнение людей, которые подключали такие счётчики.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.12.2018 в 00:58:11

ВТБ! написал: Одно четырёхполюсное желательно селективное на всю электроустановку. Номинал 100 мА. Если будет выбивать - повод проверить исправность этой самой сауны.

Извините, что встреваю... срабатывание УЗО может быть вызвано не только неисправностью сауны, может быть и конструктивное, заложенное от природы... ;) Заглянув перед покупкой в паспорт на электросауну (как я понял, сама сауна ещё в мечтах) и увидев строчки "не включать в сеть через УЗО", появится повод задуматься... а ту ли модель я себе выбрал.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.