10.12.2018 в 23:40:58

Vadim 161 написал:

евгеннн написал: Можно ли провод от стояка заменить самостоятельно, без согласования с УК и т. д.?

Можно конечно, но под напругой как-то не хорошо.

евгеннн написал: Всего у меня 11 линий, их делю на три группы, на каждую группу ставлю УЗО 63А 30мА

Нормально.

евгеннн написал: Я хочу болты отпустить немного и засунуть туда 10мм2, немного его сплюснув.

Не надо, может хорошо в глаза стрельнуть, если у соседей что-то включено. А если еще и квартиры запитаны от разноименных фаз, то можете технику соседям попалить, если в орех на нулевой жиле стояка полезете.

Vadim 161, спасибо! Вот этого я и хотел узнать по поводу стояков, всякие нюансы. Теперь понял, что лучше отключить стояки сначало.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.12.2018 в 23:43:20

евгеннн написал: посмотрим, что за сжимы

Сжимы - те, что на ваших фото.

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

10.12.2018 в 23:47:41

alx220 написал:

евгеннн написал: посмотрим, что за сжимы

Сжимы - те, что на ваших фото.

alx220, да да уже понял. Их тоже лучше ставить с отключением питания на стояках?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.12.2018 в 00:10:30

евгеннн написал: Их тоже лучше ставить с отключением питания на стояках?

Вообще, только умудрённые опытом и знаниями мужи позволяют себе работать под напряжением. Но лучше таки работать при снятии оного)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.12.2018 в 00:18:27

MaSeVi написал: умудрённые опытом и знаниями мужи

И давно не ловившие зайчиков :nо:

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.12.2018 в 00:23:31

евгеннн написал: alx220, да да уже понял. Их тоже лучше ставить с отключением питания на стояках?

Да

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

11.12.2018 в 00:24:33

volchenok написал: И давно не ловившие зайчиков

Зайчиков не ловил, но пару раз дёрнуло! :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

12.12.2018 в 20:14:12

Добрый вечер! Появилась проблема. Сегодня зашёл в УК, чтобы согласовать отключение стояка, чтобы заменить вводной провод на более мощный. Там в тот момент находился директор компании застройщика(скорее всего он и к УК имеет отношение). Так вот, он начал меня убеждать, что ввода проводом 6мм2 в квартиру (у меня двушка) это вполне достаточно и даже с запасом. Что в проекте предусмотрено всё и менять провод от стояка это изменение проекта и этого делать нельзя. После счётчика можно что угодно. Как мне быть? Есть ли правовой способ доказать обратное, что рассчетная мощность на мою квартиру превышает возможности 6мм2 и т. д. Либо сделать всё молча, без отключения напруги на стояках , предварительно договориться с соседями, отключив у них вводные автоматы? Я не думаю, что кто то потом это увидет(всего в доме более 200 квартир) Либо от стояка до вводного АВ провод оставить, а от АВ до квартиры сделать 10мм2? Кстати, провод 6мм2 у них по проекту хоть на двушку, хоть на однушку, хоть на студию!!! Я уже кабель по квартире на варочную панель кинул 6мм2, а у меня вводной провод на 6мм2 и почему-то вводной АВ 50А они поставили! Дайте пожалуйста совет, как поступить. Чисто по человечески. Можно в личку, я ссылаться ни на кого не буду. Спасибо!

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.12.2018 в 20:47:59

евгеннн написал: у меня вводной провод на 6мм2 и почему-то вводной АВ 50А они поставили

эээ, для начала нужно измерить диаметр этого "провода 6мм2 сечением"... возможны варианты :) :( попросите показать проектную документацию на дом, где указано сечение 6мм2 при АВ 50А

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.12.2018 в 20:57:06

евгеннн написал: Либо от стояка до вводного АВ провод оставить

А какая там у вас длинна этого ПуГВ, от стояка до вводного АВ ? Если сантиметров 30-50, то можно и оставить, ну, а после вводного АВ уже ваш 3x10 подключить.

0

Грубый, но справедливый

евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

12.12.2018 в 21:38:52

ZooZoo, сечение точно 6мм2, видел маркировку на нем. Да хотелось бы посмотреть на этот "грамотный" проект!)) Кстати на кабель 3×1.5 у них стоит АВ 16А,на 3×2.5 стоит АВ 25А,а на варочную панель линия 3×4 с АВ 40А. Именно поэтому я делаю всё с нуля!

0