16.12.2018 в 18:40:11
Андрей2020, за место шаровых или совместно с ними можно ставить регулируемые краны, ограничивающие проход жидкости. К нерегулируемому коллектору.
16.12.2018 в 18:54:58
молоток написал: Кусок утолщенной трубы с резьбами на потребители, к ним шаровые,
Эти коллекторы режутся шагом 50 мм. Установить на такое шаровые краны почти не получается. Почти, потому что однажды смог найти кран FIV который смог провернуться в этом размере, но ручки кранов пришлось ставить в положении, что за них только двумя пальцами можно ухватится. Повторять такое не стоит. Недорогим получается коллектор из бронзовых тройников под пайку 28х1/2"х28. Нужно лишь иметь обрезок трубы 28 мм.
16.12.2018 в 19:03:38
cineman написал: Эти коллекторы режутся шагом 50 мм
Я вас понял, соседние ручки будут друг другу не давать закрываться. Вариант-делать разбежку с помощью удлинителей через один. Но в продаже можно найти с большим шагом отступом между отводами. У меня один знакомый сделал коллектор из медной трубы с врезками, попросту остался материал медный.а разводку на потребители полипропиленом.
19.12.2018 в 22:05:50
cineman написал: В коллекторе овентроп кажется убрали дырку для воздушника. Я давно не их покупал, но слышал на семинаре об этом изменении. Это будет его второй недостаток. Первый недостаток - слишком узкий фланец с накидной гайкой, который нужно аккуратно стягивать.
Андрей2020 написал: Консультант в магазине вообще посоветовал остановить выбор на tiemme.
А я предложил остановится на этом коллекторе Far, и ноль реакции
cineman, Спасибо, очень доходчиво объяснили о недостатках овентроп. В таком же формате, какие недостатки есть у коллектора рехау ?
19.12.2018 в 22:18:40
cineman написал: Эти коллекторы режутся шагом 50 мм.
Жуть какая! Это ж какие коллекторы с такой жутью?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2018 в 22:34:20
Андрей2020 написал: В таком же формате, какие недостатки есть у коллектора рехау ?
Вам нужен коллектор с запорными кранами, а не с вентилями. Любой из вентильных коллекторов имеет резиновый сальник вентиля, который от долгого нахождения в одном положении присыхает и рвётся при попытке аварийного закрывания раз в десять лет. В результате, после ремонта протекшего радиатора получите протекающий вентиль. Были здесь, в форуме жалобы на невозможность провернуть вентиль на коллекторе Фар. Потому из вентильных коллекторов более надёжными остаются коллекторы Фар с золотниковыми вентилями под 6-тигранный ключ. Такие вентили содержат колпачки, что спасут от протечки порванного сальника. Из недостатков этого коллектора будет сложность доступа для женских рук. Нужно открутить колпачок, найти ключ и крутить в нужную сторону. Коллекторы Рехау вообще достоинств не имеют, но имеют проблемы в виде зауженного прохода штатного общего крана и низкой точки забора воздуха воздушником. Воздушник этого коллектора получает воздух через отверстие ок 5 мм диаметром, что находится на геометрической оси тела коллектора. Всё, что на 3 мм выше этой оси, будет долго заполнено воздухом, который уйдёт только через диффузию обратно в воду. Для такой диффузии требуется давление, которое в коттеджах не всегда имеется. Потому это очень странное изделие. Особенно плохи эти коллекторы на половом применении. Ещё один недостаток в уплотнении выходных ниппелей. Они вкручены в маленькие отверстия в теле коллектора. Уплотнением выступает тонкое резиновое кольцо. Это кольцо иногда рвётся в момент прикручивания фиттинга с трубой. Рвётся из-за подвижки закрученного на заводе ниппеля.
19.12.2018 в 22:50:42
На этом фото видна ФУМ-лента, намотанная на левый ниппель верхнего коллектора, вместо порванного кольца
20.12.2018 в 14:47:34
cineman написал: На этом фото видна ФУМ-лента, намотанная на левый ниппель верхнего коллектора
Найди десять отличий называется ;)
21.12.2018 в 21:31:53
cineman, Спасибо вам за исчерпывающий ответ ! ))) :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу