Андрей2020
Андрей2020
Новичок

Регистрация: 06.12.2018

Краснодар

Сообщений: 57

16.12.2018 в 18:28:56

молоток написал:

Андрей2020 написал: главное надежного коллектора

Это коллектор нерегулируемый фар тиемме рехау овентров с установкой на его выходы шаровых кранов далее отводы на потребители, надежнее не существует согласен Hitgher ?

молоток, ключевое слово нерегулируемый?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

16.12.2018 в 18:40:11

Андрей2020, за место шаровых или совместно с ними можно ставить регулируемые краны, ограничивающие проход жидкости. К нерегулируемому коллектору.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.12.2018 в 18:54:58

молоток написал: Кусок утолщенной трубы с резьбами на потребители, к ним шаровые,

Эти коллекторы режутся шагом 50 мм. Установить на такое шаровые краны почти не получается. Почти, потому что однажды смог найти кран FIV который смог провернуться в этом размере, но ручки кранов пришлось ставить в положении, что за них только двумя пальцами можно ухватится. Повторять такое не стоит. Недорогим получается коллектор из бронзовых тройников под пайку 28х1/2"х28. Нужно лишь иметь обрезок трубы 28 мм.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

16.12.2018 в 19:03:38

cineman написал: Эти коллекторы режутся шагом 50 мм

Я вас понял, соседние ручки будут друг другу не давать закрываться. Вариант-делать разбежку с помощью удлинителей через один. Но в продаже можно найти с большим шагом отступом между отводами. У меня один знакомый сделал коллектор из медной трубы с врезками, попросту остался материал медный.а разводку на потребители полипропиленом.

0
Андрей2020
Андрей2020
Новичок

Регистрация: 06.12.2018

Краснодар

Сообщений: 57

19.12.2018 в 22:05:50

cineman написал: В коллекторе овентроп кажется убрали дырку для воздушника. Я давно не их покупал, но слышал на семинаре об этом изменении. Это будет его второй недостаток. Первый недостаток - слишком узкий фланец с накидной гайкой, который нужно аккуратно стягивать.

Андрей2020 написал: Консультант в магазине вообще посоветовал остановить выбор на tiemme.

А я предложил остановится на этом коллекторе Far, и ноль реакции

cineman, Спасибо, очень доходчиво объяснили о недостатках овентроп. В таком же формате, какие недостатки есть у коллектора рехау ?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2018 в 22:18:40

cineman написал: Эти коллекторы режутся шагом 50 мм.

Жуть какая! Это ж какие коллекторы с такой жутью?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.12.2018 в 22:34:20

Андрей2020 написал: В таком же формате, какие недостатки есть у коллектора рехау ?

Вам нужен коллектор с запорными кранами, а не с вентилями. Любой из вентильных коллекторов имеет резиновый сальник вентиля, который от долгого нахождения в одном положении присыхает и рвётся при попытке аварийного закрывания раз в десять лет. В результате, после ремонта протекшего радиатора получите протекающий вентиль. Были здесь, в форуме жалобы на невозможность провернуть вентиль на коллекторе Фар. Потому из вентильных коллекторов более надёжными остаются коллекторы Фар с золотниковыми вентилями под 6-тигранный ключ. Такие вентили содержат колпачки, что спасут от протечки порванного сальника. Из недостатков этого коллектора будет сложность доступа для женских рук. Нужно открутить колпачок, найти ключ и крутить в нужную сторону. Коллекторы Рехау вообще достоинств не имеют, но имеют проблемы в виде зауженного прохода штатного общего крана и низкой точки забора воздуха воздушником. Воздушник этого коллектора получает воздух через отверстие ок 5 мм диаметром, что находится на геометрической оси тела коллектора. Всё, что на 3 мм выше этой оси, будет долго заполнено воздухом, который уйдёт только через диффузию обратно в воду. Для такой диффузии требуется давление, которое в коттеджах не всегда имеется. Потому это очень странное изделие. Особенно плохи эти коллекторы на половом применении. Ещё один недостаток в уплотнении выходных ниппелей. Они вкручены в маленькие отверстия в теле коллектора. Уплотнением выступает тонкое резиновое кольцо. Это кольцо иногда рвётся в момент прикручивания фиттинга с трубой. Рвётся из-за подвижки закрученного на заводе ниппеля.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.12.2018 в 22:50:42

На этом фото видна ФУМ-лента, намотанная на левый ниппель верхнего коллектора, вместо порванного кольца

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

20.12.2018 в 14:47:34

cineman написал: На этом фото видна ФУМ-лента, намотанная на левый ниппель верхнего коллектора

Найди десять отличий называется ;)

0
Андрей2020
Андрей2020
Новичок

Регистрация: 06.12.2018

Краснодар

Сообщений: 57

21.12.2018 в 21:31:53

cineman, Спасибо вам за исчерпывающий ответ ! ))) :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.