15.12.2018 в 17:36:52
Поставил себе счетчик ABB E31 на самого прожорливого потребителя - приточную вентиляцию чтобы понять сколько и когда она есть. Счетчик в Москве везде продается запрограммированным на 2 тарифа. Счетчик может считать и 4 тарифа, но запрограммирован всегда на 2. Есть оптический порт и есть интерфейс удаленного доступа. Как сделать 3 тарифа???
15.12.2018 в 17:44:38
aburdakov, найти прогу или заплатить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 09:43:36
aburdakov написал: Есть оптический порт и есть интерфейс удаленного доступа. Как сделать 3 тарифа???
Нужен оптический порт или RS485 (судя по руководству), читайте руководство и качайте программу настройки, обзаводитесь нужными железками (оптопорт или RS485, в зависимости от того, что есть на борту прибора):
aburdakov, если прибор расчетный и введён в эксплуатацию, то все действия с прибором после предварительного уведомления сетевиков (лучше письменно). Тем более если вы юр.лицо, то вмешательство в расчётный прибор может стоит больших денег. Если не расчётный, то экспериментируйте на здоровье.
megrad написал: найти прогу или заплатить.
Программа на официальном сайте. Кому платить? При наличии нужных железок можно и самому запрограммировать, то что требуется. Или у поставщика заказывать прибор с нужной программой.
aburdakov написал: понять сколько и когда она есть.
Тут вероятно профиль нагрузки должен быть в приборе (имеется не во всех приборах, тарифные зоны в этом случае не нужны), в профиль пишется каждые 30-60 минут потреблённая нагрузка за заданный интервал в память прибора (вероятно можно задать и другие интервалы), потом через оптопорт/интерфейс снимаются эти самые профили и видно распределение нагрузки по суткам/недели/месяцу.
aburdakov написал: Счетчик в Москве везде продается запрограммированным на 2 тарифа.
Некоторые поставщики перепрограммируют прибор и даже денег за это не берут. Можно попробовать перепрограммировать в Мосэнергосбыте или любой другой конторе, но это денег стоит, обычно 500-1000 руб/прибор.
18.12.2018 в 10:33:33
ser000 написал: На официальном сайте. Кому платить? При наличии нужных железок можно и самому
И такое наваять, что сети ещё должны останутся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 11:24:04
megrad написал: И такое наваять, что сети ещё должны останутся.
Сети в праве всё проверить за свой счёт и опломбировать клеммную крышку, а не за счёт клиента закодировать прибор так что доступа к своему прибору потом не получишь ни за какие каврижки.
Себе программировал и менял приборы сам (перед заменой уведомлял сети, в формуляр вклеивал новые данные программы - так же делает дилер при перепрограммировании у себя), после этого официально и бесплатно вводил в эксплуатацию через сети (физ.лицо для себя, многоквартирный дом). Сети заикались о необходимости заплатить хоть что нибудь, но и без денег прекрасно справились с вводом в эксплуатацию после замены прибора по поданной заявке о планируемой замене и необходимости ввести прибор в эксплуатацию после замены.
Через программу счётчик обратно не заставишь крутиться, возможно только распределение потребление по зонам тарификации, которые вправе проверить сети, так что сети заставить приплачивать потребителю штатным перепрограммированием не получится.
18.12.2018 в 18:23:39
ser000, у нас такое не пройдёт - либо сети, либо лицензия.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2018 в 21:13:41
megrad, лицензия на что и кому она нужна и на каком этапе?
Вот покупаешь счетчик за свой счет. И спокойно программируешь своими силами. Потом ставишь на учет. У пэса, например, нет технической возможности (их цитата) для перепрограммирования abb. Но они не имеют права не ставить на на учет прибор, находящийся в реестре средств измерения
18.12.2018 в 21:28:22
megrad написал:
vitya написал: Вот покупаешь счетчик за свой счет.
Это да.
vitya написал: И спокойно программируешь своими силами.
На основании чего?
megrad, тут скорее вопрос зачем)) Т.к. никаких оснований, запрещающий подключать счетчик к пк нет. Может это дорогой счетчик, являющийся кроме всего прочего анализатором сети (abb платиновая серия А) и есть желание настроить экспорт данных. Да банально интересно, может. А может счетчик из другой страны или производства какого и настроена специальная тарифная сетка.. И нужно настроить на верную. И т.д.
А вот если это вмешательство закончится расхождением с законодательными нормами - то это вопрос иного порядка, чревато..
Понятно, что это все могут быть пустым оправданием неблаговидных целей. Но как технически ресурсник может это контролировать, да и вообще узнать об этом? Не поставить на учет не может..
Мне пэс прямо сказал, мы эти счетчики обслуживать не умеем. Хотите - пожалуйста, официально снимайте пломбы и своими силами. Потом заново пломбы поставим.
18.12.2018 в 21:29:53
vitya написал: А вот если это вмешательство закончится расхождением с законодательными нормами - то это вопрос иного порядка, чревато..
Программное вмешательство без вскрытия прибора к таким последствиям привести не может, т.к. защита от этого предусмотрена прибором и является обязательной при аттестации прибора.
megrad написал: у нас такое не пройдёт - либо сети, либо лицензия
Лицензия на что? Можно поподробнее? Лицензия на право винты крутить? Или лицензия на право использовать штатный функционал прибора описанный в руководстве?
Может вы просто не проходите заградительные ни к чему не обязывающие навязанные услуги? Когда в первые попал в абонентский отдел сетей, тоже много чего говорили: Нельзя, Предлагали разные платные услуги, Заявление отказывались принимать, Паспорт и документы на квартиру требовали при приёме заявки, или принимали заявку ни как не регистрируя (со словами мы возьмём у вас бумаги и передадим куда надо, но вам ни каких отметок о том что взяли документы не дадим). Вообщем закидонов много бывает на местах, но это не говорит о законности предъявляемых требований и выставляемых ограничений от монополиста. Зашёл в другой офис, там вообще без проблем взяли заявку, поставили все положенные отметки и по регламенту сняли показания до демонтажа, показания после демонтажа и надлежащим образом ввели в эксплуатацию совершенно бесплатно.
megrad написал: На основании чего?
На основании РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на прибор.
18.12.2018 в 21:31:22
megrad написал: На основании чего?
На основании РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на прибор.
18.12.2018 в 21:36:05
vitya написал: А вот если это вмешательство закончится расхождением с законодательными нормами - то это вопрос иного порядка, чревато..
Программное вмешательство без вскрытия прибора к таким последствиям привести не может, т.к. защита от этого предусмотрена прибором и является обязательной при аттестации прибора.
18.12.2018 в 21:44:03
А разве тариф произвольно настроить нельзя?
Т.е. нес 7 до 23, а иначе.
Зы есличо, не призываю к противоправным действиями
18.12.2018 в 21:48:34
Хотя время же видно на дисплее. Так что при оплрмбировании все видно.
Т.е. даже теоретических возможностей нет что-то сделать не так.
18.12.2018 в 22:07:20
vitya написал: А разве тариф произвольно настроить нельзя? Т.е. нес 7 до 23, а иначе.
Можно, но сети на что? Что бы деньги потребителей кушать? Пускай проверяют (кнопки тыкают и смотрят расписание на текущие сутки или прибор подключают для проверки).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу