Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 23:26:07

DICOM написал: поставлю вводной автомат 4-х полюсный. Вдруг фаза упадет на ноль, а я в щитке, безопасней будет, верно?

Не будет. Использование 4 полюсных автоматов уменьшает надежность.

DICOM написал: рука не поднимется резать СИП

Соседа позовите.

DICOM написал: При помощи чего лучше соединить СИП с ПуГВ (10мм2) у стены дома?

Прокалывающие зажимы Нилед.

DICOM написал: Буду заводить кабелем ПуГВ (10мм2)

Аллилуйя.

DICOM написал: Защита для него нужна внутри стены дома?

Стальная труба.

DICOM написал: 10мм2 для меди достаточно

Достаточно.

DICOM написал: У Кольчугинского завода гамма цветов бедная

Заедьте в Леруа, там богатая гамма цветной изоленты.

DICOM написал: Т.е. надо оставить запас СИП по длине 20-30см, не больше и не меньше, верно?

Идеал лучше один раз увидеть

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2019 в 23:39:11

Rumato написал: Использование 4 полюсных автоматов уменьшает надежность.

Интересно чего ? Что то новенькое :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18605

27.01.2019 в 23:45:09

Rumato написал: Использование 4 полюсных автоматов уменьшает надежность.

С какого перепугу? Хоть Вы не пугайте, а?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

27.01.2019 в 23:59:45

Спасибо. По вводному автомату, понял. Поставлю 3-х полюсный, если так. Нашел ответвительный зажим P 617-619 (НИЛЕД), подойдут? Если да, то чем отличается модель 617 от 619? Металлическая труба будет промерзать зимой. Можно ее чем-то заменить, например пластиковой гофрой?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.01.2019 в 00:04:04

MaSeVi написал: С какого перепугу? Хоть Вы не пугайте, а?...

Ну он же не сказал надежность чего.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

28.01.2019 в 00:09:54

DICOM, Р-14 вам нужен , к дому максимум 25 СИП подведён . По противопожарным требования только металлическая труба . Промерзание к электропожаро безопасности отношение не имеет . http://niled.biz/katalog-niled/otvetvitelnye-zazhimy-p-617-p-619-p-14-germetichnye/ Табличку -смотрите .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.01.2019 в 00:14:29

DICOM, Р625 лучше. Может еще что найдете - http://niled.biz/katalog-niled/

По Правилам только стальная труба. Да, мостик холода это проблема... Можно запенить пеной противопожарной, но обязательно закрыть с обоих сторон от света.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.01.2019 в 00:19:00

DICOM написал: Про какие колпачки идет речь?

ссылка

DICOM написал: При помощи чего лучше соединить СИП с ПуГВ (10мм2) у стены дома?

ссылка

DICOM написал: Металлическая труба будет промерзать зимой.

смотреь по месту как и что , всё решаемо

0

И это пройдёт ...

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.01.2019 в 23:24:49

ПPOPAБ написал: Если линия выполнена СИПом (черный изолированный провод косичкой) - 100% показан тип заземления системы TN-C-S. Если же голый провод в отличном эксплуатационном состоянии TN-C-S так-же вполне приемлема

я извиняюсь, но чем СИП принципиально отличается от голого провода? у нас ВЛ в этом году поменяли с простой люмихи на СИП. кроме изоляции черной разницы никакой ни в чём нет - ни на ТП ни у потребителей

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

28.01.2019 в 23:28:37

Dron/9K, СИП - он самонессущий. То есть безопасней многократно . :)

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.01.2019 в 23:38:41

Dron/9K, СИП в случае обрыва, не замыкает 2 фазы. На СИП нельзя набросить провод и воровать электричество мимо счётчика. Работа на столбах гораздо безопасней.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.