20.12.2018 в 01:21:26

ebf, Вот так всегда - смываются . Поберегите попкорн. :)

0

Да, ни фига.

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 01:36:57

Нет, ну если спецы настаивают, я могу уйти от "неотключайки", я ее добавил в последний момент, мне это показалось удобным...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

20.12.2018 в 08:22:35

BAJIEPKA написал: мне это показалось удобным

Удобно на всё поставить АВДТ, причём буквально на всё и вся. Но отчего-то так не делают, по крайней мере в большинстве своём...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

20.12.2018 в 08:56:59

BAJIEPKA, попробую теперь все высказанные замечания сгруппировать:

  1. В ЩЭ ставьте связку АВ 2П С50 + УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА.
  2. УЗО TX3 тип А в природе не существует, ИЭК найти 63А тип А довольно проблематично. Ближайший удобоваримый вариант АСТРО УЗО, но цена где-то 3 тыр с небольшим.
  3. Линия ДШ - кабель 3х2,5мм2 и АВ 16А.
  4. Электронные АВДТ использовать не стоит, тем более на линию холодильника. Если хотите эту линию выделить - УЗО25А 30мА + АВ 16А.
  5. Чем провинилась линия освещения "комната+прихожая+кладовка", что вы её оставили без диффзащиты? Заведите её, скажем, под 2-е УЗО.
  6. "Неотключаемые" линии - от лукавого.
0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:03:21

Доброе утро! Постарался учесть большинство замечаний. Вот что получилось... Будет ли это работать?

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:09:04

На освещение, читал, что не обязательно ставить УЗО. Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы. Я исходил из рекомендации, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал УЗО по току, в противном случае нужно защищать УЗО автоматом номиналом ниже, а места для него уже нет...

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:10:50

И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.12.2018 в 09:29:42

BAJIEPKA написал: И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...

BAJIEPKA, Для такого шитка в chint нет никакого смысла, вот там где три фазы, контакторы итп - сразу появляется разница, и ощутимая.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

20.12.2018 в 09:36:30

BAJIEPKA написал: На освещение, читал, что не обязательно ставить УЗО. Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы.

По существующим российским нормативам - не обязательно, кроме помещений с повышенной опасностью и особо опасных. Но лучше поставить.

BAJIEPKA написал: Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы.

Одну под второе УЗО, другую под 3-е.

BAJIEPKA написал: Я исходил из рекомендации, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал УЗО по току

Во-первых, это несколько не так. Во-вторых, в текущем варианте все Ваши УЗО защищены вышестоящим АВ 50А, независимо от того, сколько и каких линий к ним подключено. На вводе в квартирный щиток перед УЗМ поставьте 2П АВ или ВН, дабы иметь возможность обесточить щиток, не выходя из квартиры. УЗО 10мА для СМ не нужно от слова "совсем". Достаточно 30мА. Выделять линию СМ под отдельное УЗО совершенно ни к чему.

BAJIEPKA написал: И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах?

Если они в Вашем городе в свободном доступе - можно (УЗО тип А в Россию они не поставляют), специально искать, на мой взгляд, не стОит, ничего в них особо примечательного нет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.12.2018 в 10:01:17

BAJIEPKA написал: Будет ли это работать?

Конечно , а почему нет ? Только в щит я бы добавил вводное устройство , УЗМ - ку конечно можно отключить , но ВН или ВА сподручней . И это - свет не под одним ВДТ .

BAJIEPKA написал: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах?

Тип А - ни разу не видел , а вот цена типа АС ... :)

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

20.12.2018 в 10:42:50

ebf написал: avmal ,он сам об этом писал, с гордостью ,на этом форуме

Его трогать не смейте..

0