ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 11:20:27

MaSeVi написал: Его трогать не смейте..

Из песни ,слов не выкинешь

0
BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 12:22:46

Учел последние замечания, вроде всё помещается...

К сожалению, от РН не могу отказаться - дом хоть и новый, но напряжение сильно скачет. Будет мучительно больно, если техника сдохнет.

Достаточно ли будет для защиты всех УЗО вводного автомата в этажном щитке?

Или лучше поставить вместо ВН какой-нибудь АВ? тогда какой? С40 или С50 30мА?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

20.12.2018 в 12:27:45

BAJIEPKA, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 12:40:44

Спасибо всем за ценные советы! Возьму за основу последний вариант. Собирать буду не я, ибо нет ни опыта, ни инструмента. В субботу буду общаться с электриком, надеюсь убедить его в правильности моей схемы. То, что я видел у разных соседей, это просто ужас какой-то! И всем делали электрику "профессионалы"...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

20.12.2018 в 12:41:45

MaSeVi написал: BAJIEPKA, Собирайте...

MaSeVi, А как же байпас в обход УЗМ ? :sorry: У ИЕКа такого вроде -нет . :(

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

20.12.2018 в 18:31:08

dokar написал: А как же байпас в обход УЗМ ?

А никак, чё уж там...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.12.2018 в 22:43:12

BAJIEPKA, а щит уже куплен ?

BAJIEPKA написал: В субботу буду общаться с электриком

просто если бы мне такое принесли ... :cool:

0

И это пройдёт ...

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

21.12.2018 в 07:34:53

serj12, что конкретно Вам не нравится?

"всё" и "криво" - слишком туманный ответ. На АВВ у меня нет средств, Ваш CHINT здесь раскритиковали.

И да, Вы еще не видели. что мне "электрики" предлагали...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

21.12.2018 в 07:41:28

BAJIEPKA, Что Вам электрики предлагали?)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BAJIEPKA
BAJIEPKA
Новичок

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

21.12.2018 в 08:07:42

Самый первый предложил вообще оставить щиток от застройщика, другой убил наповал - ни одного УЗО, только штук 10 автоматов и все на 32А, два других настойчиво рекомендуют на освещение ставить С16, на розетки С25, исходя из своего многолетнего опыта... Я не от хорошей жизни стал в эту тему вникать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

21.12.2018 в 08:14:26

BAJIEPKA написал: Я не от хорошей жизни стал в эту тему вникать.

Если Вы из Ростова, то надо элементарно обратиться к Vadim161 и на этом доблестно успокоиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу