Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6507588

Здравствуйте!
Вопрос к специалистам и профессионалам.
Дом "сталинка" Полотенцесушители подключены к "обратке". Часто чуть тёплые, температура около 30 градусов. На подающем стояке около 50 градусов.
Возможно ли подключение ПС как на 3-м этаже? Не повлияет ли такое подключение на соседей по "стояку"?

Подсобник, повлияет.

Подсобник, и работать не будет

Подсобник, у всех соседей выше третьего этажа упадёт напор и заметно снизится температура ГВС.
Так что нарисованное - это прямо злое зло.

Почему просто не сделать нормальную схему подключения?
Например так:

Или так:

С "ямами" из труб в пол после отводов - ПС работать не будет или будет крайне нестабильно ( ).

Заказчик настаивает на такой схеме подключения. Подключили ПС на времянку. Греет отлично. Я понимаю, что будет неприятно соседям сверху. Напор у верхних этажей упадёт и температура ГВС тоже. Но у меня нет убедительных доводов отговорить Заказчика.

Mazayac, Спасибо за схему правильного подключения. Я это знаю. Но как доказать, что в моём чертеже неправильное подключении? Есть ли ссылка на какой-то нормативный документ или хотя бы статью?

Mazayac, Кстати, сейчас всё подготовлено по Вашему второму эскизу. Пробуем такое подключение. Но "обратка" на 10 градусов холоднее "подачи". ПС чуть тёплый. Поэтому и возникла идея использовать горячую "подачу" для прогрева полотенцесушителя

Подсобник, так подключите к стояку подачи. Это будет в сто раз меньшее зло, чем гидравлическое короткое замыкание между двумя стояками.

Заказчик настолько самоуверен, что не боится гнева десятков людей? Ему с ними жить так-то.

Норматив один, но он никому в данной ситуации не понравится: запрещено вносить изменения в проектные коммуникации дома

Mazayac написал:
Подсобник, так подключите к стояку подачи. Это будет в сто раз меньшее зло, чем гидравлическое короткое замыкание между двумя стояками.

Заказчик настолько самоуверен, что не боится гнева десятков людей? Ему с ними жить так-то.

Норматив один, но он никому в данной ситуации не понравится: запрещено вносить изменения в проектные коммуникации дома

Mazayac, С удовольствием бы подключились к стояку подачи, но там только один кран. Может попытаться уговорить Заказчика "врезать" второй кран

Подсобник, Вы не должны слушать заказчика, и выполнять то, что ему придёт в голову!

Подсобник, когда все это вскроется, крайним 100% окажетесь вы. Оно вам надо?

Подсобник, чего-чего? Какой один кран?
А водоразбор ГВС откуда пойдёт?

И вообще: значит тотальное вырезание штатного ПС из стояка обратки и вкрячивание в него непроектного отвода - это норм, а добавление двух отводов под ПС на стояк подачи - невозможно? Логика хромает на обе ноги или не договариваете чего-то.

Желаю соседям с верхних этажей в случае реализации эскиза из первого сообщения удачи в нахождении и вправлению дубьём мозгов «Заказчика».

Mazayac написал:
Подсобник, чего-чего? Какой один кран?
А водоразбор ГВС откуда пойдёт?

И вообще: значит тотальное вырезание штатного ПС из стояка обратки и вкрячивание в него непроектного отвода - это норм, а добавление двух отводов под ПС на стояк подачи - невозможно? Логика хромает на обе ноги или не договариваете чего-то.

Желаю соседям с верхних этажей в случае реализации эскиза из первого сообщения удачи в нахождении и вправлению дубьём мозгов «Заказчика».

Mazayac,
Поздно. неделя закончилась установкой ПС по моему чертежу. Получилось "гидравлическое короткое замыкание". Но Заказчик этого хотел. Сантехник приглашённый сам предложил эту схему и реализовал. Я не смог их отговорить. Ещё пару месяцев будем выполнять отделочные работы, если в это время поступят жалобы от соседей, то придётся переделать. А нет, то пусть с этим живут...

Подсобник, не волнуйтесь, успеете сбежать.
У нас народ терпеливый, может молча месяцами терпеть, если только кто посообразительнее не сопоставит пару событий.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Адрес дома опубликуйте. Вдруг соседи продвинутые, в интернет полезут проблему падения давления искать, а тут уже и ответ.

Подсобник, не занимайтесь вандализмом. Даже за деньги. Заказчик- не клиент. Пусть он парикмахеру или проститутке или мастеру по тату озвучивает свои хотелки. А ремонт- это ПРОИЗВОДСТВО. А не сфера услуг.

Мишутк написал:
Адрес дома опубликуйте. Вдруг соседи продвинутые, в интернет полезут проблему падения давления искать, а тут уже и ответ.

Мишутк,

Подсобник написал:
На подающем стояке около 50 градусов.

Надо жаловаться, т.к. температура ниже 60 градусов это нарешение, во вторых жители переплачивают за тёплое ГВС при этом платят как за горячее.

Подсобник написал:
Возможно ли подключение ПС как на 3-м этаже? Не повлияет ли такое подключение на соседей по "стояку"?

Повлияет и велика вероятность, что на нижних этажах сделали такой же финт ушами и потому верхние этажи остались без нормальной ГВС.

Подсобник написал:
Но у меня нет убедительных доводов отговорить Заказчика.

Пригласить с доводами УК.

Mazayac написал:
значит тотальное вырезание штатного ПС из стояка обратки и вкрячивание в него непроектного отвода - это норм, а добавление двух отводов под ПС на стояк подачи - невозможно? Логика хромает на обе ноги или не договариваете чего-то.

Судя по описанию не было ни какого вырезание, все работы без отключения стояков на имеющихся отводах. Так что логика 100% экономии и вредительства...

Подсобник написал:
Поздно. неделя закончилась установкой ПС по моему чертежу. Получилось "гидравлическое короткое замыкание".

Расклейте ваш чертёж на верхних этажах, жильцы должны знать своего героя кому сказать спасибо за отсутствие ГВС.

Подсобник написал:
Я не смог их отговорить.

Пригласите УК, они отговорят, возможно, путём продажи квартиры более ответственному собственнику с выдачей денег за реализацию квартиры вандалу.