20.12.2018 в 09:40:01

Уважаемые мастера нужна ваша помощь.Приобретена 2комнатная квартира в новостройке. Принято решение заменить там проводку, установив 2 квартирных щита, один основной и второстепенный на кухне(чтоб не тянуть кучу проводов с кухни в прихожую). Нарисовал примерную сборку обоих щитов. Хотелось чтоб люди знающие, имеющие дело с электричеством проверили мои сборки щитов.Чертежи сборок щитов ниже прилагаются.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2018 в 10:10:01

Холодильник - обязательно под диф. защиту. Освещение - желательно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

20.12.2018 в 10:17:47

maksimish, а шину - гребёнку использовать , не ?

maksimish написал: проверили мои сборки щитов

в щите кухни ВДТ 40 А избыточно , достаточно на 25 А . Зачем вам диффы ?! Ладно , вам виднее :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 10:20:36

maksimish написал: Уважаемые мастера нужна ваша помощь.Приобретена 2комнатная квартира в новостройке. Принято решение заменить там проводку, установив 2 квартирных щита, один основной и второстепенный на кухне(чтоб не тянуть кучу проводов с кухни в прихожую). Нарисовал примерную сборку обоих щитов. Хотелось чтоб люди знающие, имеющие дело с электричеством проверили мои сборки щитов.Чертежи сборок щитов ниже прилагаются.

Навскидку:

  1. На вводе должен быть 2П АВ или ВН.
  2. Линия холодильника без диффзащиты.
  3. Все линии освещения без диффзащиты.
  4. "Неотключаемые" линии - от лукавого.
  5. Два щита в двушке совершенно ни к чему. Но, хозяин - барин. Исходя из каких соображений хотите ставить на тёплые полы именно дифы? Модульку какой серии собираетесь использовать?
0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

20.12.2018 в 10:33:00

Под теплый пол надо ставить дифавтомат 16А 30ма, так пишут во всей справочной информации которая представлена в интернете.Поэтому и заложил

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

20.12.2018 в 10:33:48

maksimish, Ну, так себе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

20.12.2018 в 10:35:15

maksimish написал: Под теплый пол надо ставить дифавтомат 16А 30ма, так пишут во всей справочной информации которая представлена в интернете.

Это пишут полудурки! Теплый пол под 10А, тем более терморегуляторы не любят проводники сечением 2,5 кв.мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

20.12.2018 в 10:42:26

У меня стоит вводный автомат, правда в этажном жите на 32А,он изображен на второй картинке. А в квартирном основном щите я не ставлю двухполюсный автомат на 32А, так как по-моему это будет ошибкой, и дублирование и нарушение селективности.Поэтому поставил выключатель нагрузки.Выключатель нагрузки мне нужен чтоб обесточивать всю квартиру, кроме холодильника, когда уезжаю за город. Применяться будет модульку фирмы АВВ, бюджетной серии. Почти вся модулька приобретена кроме УЗМ и выключателя нагрузки

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

20.12.2018 в 10:47:02

MaSeVi , подскажи по подробнее, что я неправильно сделал с теплым полом

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

20.12.2018 в 10:50:12

maksimish написал: Почти вся модулька приобретена кроме УЗМ и выключателя нагрузки

Бугога!!! Как обычно: сперва сделать, потом думать!)))

maksimish написал: подскажи по подробнее, что я неправильно сделал с теплым полом

На ТП кабель 3х1,5 кв.мм, а регуляторы, как правило, не любят сечение выше 1,5 кв.мм.

maksimish написал: нарушение селективности

Для селективности ставится селективный автомат.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 10:51:20

maksimish написал: У меня стоит вводный автомат, правда в этажном жите на 32А,он изображен на второй картинке. А в квартирном основном щите я не ставлю двухполюсный автомат на 32А, так как по-моему это будет ошибкой, и дублирование и нарушение селективности

Ошибкой будет НЕ ставить вводной коммутационный аппарат (АВ или ВН), дающий возможность обесточивать ВЕСЬ щиток, не выходя из квартиры. Про селективность забудьте.

maksimish написал: Поэтому поставил выключатель нагрузки.Выключатель нагрузки мне нужен чтоб обесточивать всю квартиру, кроме холодильника, когда уезжаю за город

Обесточить что - пустые розетки и не работающие ЭП?

maksimish написал: Применяться будет модульку фирмы АВВ, бюджетной серии

А именно? Дифы какие конкретно?

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

20.12.2018 в 11:12:27

СтранникXXI,по факту вы правы рубильником я буду отключать пустые розетки).Диффы и узо серии Basim M ABB. Сейчас, как я нарисовал щиток, если нужно обесточить квартиру мне нужно выключить рубильник и автомат на 16А, правда остается под напряжением УЗМ, что его тоже обесточить нужно вырубать этажный рубильник. А вы как предлагаете установить перед УЗМ рубильник? тогда пропадет не отключаемая линия на холодильник, чтоб не хотелось. К общей проблеме еще в том что щиты я уже купил на 18модулей). Изначально я спроектировал щиты без узм и неоткл.линии на холодильник, но потом прочитал про не отключаемые линии, и тоже решил сделать неотк. линию на холодильник, так как эта функция мне показалась нужной. Но увы щиты были куплены и пришлось немного перекомпоновать, до вида которые вы видели на картинках

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

20.12.2018 в 11:14:34

maksimish написал: К общей проблеме еще в том что щиты я уже купил на 18модулей)

Мдааа-с, всё одно и то же - купил и думаю!) Собирайте уже...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

20.12.2018 в 11:20:33

MaSeVi, вы правы, но я ведь щит еще не собрал, поэтому существует еще возможность что-то исправить, сделать что-то лучше

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 13:53:39

maksimish написал: Сейчас, как я нарисовал щиток, если нужно обесточить квартиру мне нужно выключить рубильник и автомат на 16А, правда остается под напряжением УЗМ, что его тоже обесточить нужно вырубать этажный рубильник

Вот именно.

maksimish написал: А вы как предлагаете установить перед УЗМ рубильник? тогда пропадет не отключаемая линия на холодильник, чтоб не хотелось

На ввод дополнительный АВ или ВН. Вопрос элементарной безопасности.

maksimish написал: по факту вы правы рубильником я буду отключать пустые розетки)

Возникает вопрос: а зачем?

maksimish написал: К общей проблеме еще в том что щиты я уже купил на 18модулей).

Во те на... Тогда схема примерно такая: Вводной АВ или ВН - 2П УЗМ - 2П УЗО - 2шт 4П Под два УЗО распределяете Ваши 9 линий. Линию тёплого пола сажаете не на диф, а на обычный 2П АВ. Получится "под завязку", помучится придётся (женщин и детей сразу удалите), но, в принципе, должно получится

0