27.12.2018 в 23:09:48

Vadim 161, спасибо. теперь понятно, что в принципе контакты АВ16а 202серии можно тупо использовать как клеммник до 63А. Про наводку у меня вся проводка с дополнительным проводов (на всякий случай), заметил что некоторые участки "наводятся" немного но есть такие, типа где проходные включатели. По этому и спросил людей с опытом. Я правильно понимаю, что можно не обращать на наводку внимание. Типа есть и хрен с ней.

0
Аватар пользователя
nektoY

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 17

27.12.2018 в 23:29:57

Граждане электрики а можно ещё тупой вопрос: если проложить новый кабель 10кв от щитка прям на варочную, что лучше взять одножильный ВВГ... или НУМ … ? Как 10кв. к плите собачить, наверняка замаешься плиту переворачивать-провод гнуть туда-сюда. Или все таки не мудрить и поставить розетку? Просто посмотрел сейчас внимательно в принципе не проблематично новый провод протянуть через одну стену в полкирпича санузла, поверху ванной над фальшпотолком, и бетонную стену ванной и я уже в предбаннике лестничной площадки в коробе-шкафу для ливневки около входной двери там вообще дырку в бетоне расковырять (правда там шов стыка плит заштукатуренный в 2-3см)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.12.2018 в 23:31:37

nektoY написал: если проложить новый кабель 10кв от щитка прям на варочную,

А 6мм, не устроит? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

27.12.2018 в 23:33:26

nektoY написал: Как 10кв. к плите собачить

Зачем вам 10?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.12.2018 в 23:35:52

nektoY написал: Граждане электрики а можно ещё тупой вопрос: если проложить новый кабель 10кв от щитка прям на варочную, что лучше взять одножильный ВВГ... или НУМ … ? Как 10кв. к плите собачить, наверняка замаешься плиту переворачивать-провод гнуть туда-сюда. Или все таки не мудрить и поставить розетку? Просто посмотрел сейчас внимательно в принципе не проблематично новый провод протянуть через одну стену в полкирпича санузла, поверху ванной над фальшпотолком, и бетонную стену ванной и я уже в предбаннике лестничной площадки в коробе-шкафу для ливневки около входной двери там вообще дырку в бетоне расковырять (правда там шов стыка плит заштукатуренный в 2-3см)

nektoY, Да ведите 16 кв., сразу на все: варочная, духовка, хол-к, свет, теплый пол, розетки, м/волновка, ТВ, посудомойка, измельчитель... Ничего не забыто?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nektoY

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 17

28.12.2018 в 01:55:28

MaSeVi, варочная 7.4 + дух 3.1 итого 10.5кВт. В 2000 укладывали 4кв тоже кричали нах так много. Итог мало того, что ПВС положили так теперь и не хватает 4кв. Затевать прокладку кабеля и давиться за 2-3 тыс. деревянных? Положил бы в 2000 10кв. сейчас бы мозг не выносил себе и Вам. Можно конечно и 6 кв. положить легче гнуть и т.д. а потом в 80 лет ощипавать себе волоски на тощей попе что зажался 3-я блоками сигарет? Это как заказывать кухню за 250-900 тыс. и идти на поводу у производителя ставя пластмассовые навесы на 80 кг на пару в навесные шкафы, а потом в лучшем случаю они упадут ночью никого не прибив. Кто-нибудь ради интереса выгрузите всё из шкафчика и взвести и вес самого шкафчика не забудьте приплюсовать.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.12.2018 в 02:03:59

nektoY, Проще и правильнее ,проложить 6мм и 2,5 мм и не мучить себе мозг :yu:

0
Аватар пользователя
nektoY

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 17

28.12.2018 в 02:15:05

ebf, согласен что сегодня правильно, а завтра? В принципе ПВС 4кв. 18лет прожил с нагрузкой по документам одиночной плиты 10.3 кВт и надеюсь духовку с 3.1кв переживет еще лет 20. Хотя оказывается узнал что ПВС 10 лет срок жизни. Кстати пришло в голову, а не пойти ли к энергетикам и мощность себе на квартиру прикупить пока есть, а то завтра наше родное вспомнит что на кв-ру 5 кВт положено.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.12.2018 в 02:21:30

nektoY написал: согласен что сегодня правильно, а завтра?

А что завтра,На духовку как было 2,5(16-20А) так и будет ,на варочную было 6мм(32-40А) ,так и будет :)

0
Аватар пользователя
nektoY

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 17

03.01.2019 в 19:06:36

С новым годом! Вопрос, надумал тянуть кабель от лестничного щитка прямо в варочную панель. Длина получается 18 метров. Рассматриваю кабель Кгввнг(А)-FRls 3х6 или Кгввнг(А)-ls 3х6. Есть и тот и другой. Цена практически одинаковая. Есть ли смысл брать FR (это слой слюды) или это просто лишний геморрой при разделке провода? Правда больше всего напрягает, что мах допустимая температура +70, у меня варочная будет стоять на духовом шкафу, там требования к ДСП типа +100 градусов (хотя где они такое ДСП видели ХЗ), провод всё равно же будет проходить так или иначе через это пространство для подключения к варочной панели, следовательно как бы может от духового шкафа до +100 градусов выдавать?

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.01.2019 в 19:23:27

MaSeVi, Вы забыли кулинарный 3D-принтер, печатающий черную икру и бужинину из яичного порошка. "Раньше про них ничего не знали, а потом кусали локти. 02.01.24"

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.01.2019 в 19:25:21

nektoY написал: Есть ли смысл брать FR (это слой слюды) или это просто лишний геморрой при разделке провода?

Лучше не надо, ибо он еще толще чем НГ-ls

nektoY написал: может от духового шкафа до +100 градусов выдавать?

Очень маловероятно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

03.01.2019 в 19:54:43

SergeyE написал: MaSeVi, Вы забыли кулинарный 3D-принтер, печатающий черную икру и бужинину из яичного порошка. "Раньше про них ничего не знали, а потом кусали локти. 02.01.24"

SergeyE, И к чему эта бессмысленная ремарка?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nektoY

Местный

Регистрация: 25.12.2018

Москва

Сообщений: 17

03.01.2019 в 20:05:52

Vadim 161, спасибо. я просто не спец , но тоже почему-то кажется смысла нет в слюде В можно еще вопрос, Ешё по тому же маршруту буду прокладывать кабель ввгнг(А)-ls 3х2,5. Стоит в общем то 2-а вопроса: Допустимо ли кабель 3х6 и 3.2,5 загнать в одну Трубу гофрированная ПВХ 30мм для прохода через ванную и туалет по потолку, или все таки для каждого кабеля свою Трубу гофрированная ПВХ класть.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.01.2019 в 20:43:43

nektoY написал: Допустимо ли кабель 3х6 и 3.2,5 загнать в одну Трубу гофрированная ПВХ 30мм