жилой дом, последний этаж , централизованная система отопления , нет нормального нагрева батарей
установлены стандартные чугунные батареи , есть краны в нижних и верхних заглушках , подача воды с низу через Т-образный ввод , сброс через крест , верх идет на чердак , в воздухоуловитель , крест сварен с перекосом в сторону одной батареи , батареи установлены в разных комнатах
если сливать воду через краны в верхних частях батарей то сразу батареи нагреваются, после закрытия начинается остывание и снижается температура , водяные из дэза кивают на грехи теплосети , но может быть беда заключена в перекосе креста на обратке ?? буду признателен за советы и рекомендации

f2hd, перекос ни при чём, для понимания сути проблемы нужно такое же фото с любого из этажей ниже.

f2hd,
По фото видно, что исходная конфигурация системы была изменена. Из однотрубки сделали какое-то подобие двухтрубки.

f2hd написал:
водяные из дэза кивают на грехи теплосети ,

Врут (стандартная отмазка). Это легко проверить - просто позвонить в теплосети.

Жалуйтесь в МЖИ. Пусть УК с ними обьясняется...

Еще может быть - чугун старый и в нижнем коллекторе завалы из отложений.
В этом случае УК должна промыть бесплатно.