Аватар пользователя
Nik89

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Хабаровск

Сообщений: 13

27.12.2018 в 11:25:34

Добрый день. Подскажите, насколько критично подключать проточный водонагреватель без УЗО? Заземление есть. Дело в том, что когда работал электрик, воткнул на линию для водонагревателя обычный автомат, а сейчас в щитке нет места под ДИФ и УЗО. Может, поставить УЗО в конце линии в сантехшкафе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2018 в 12:10:49

Nik89, УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 12:12:56

cineman написал: УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.

1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2018 в 12:19:59

aleks7777ef написал: 1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?

Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все новостройки сдаются с общим УЗО 30 мА на вводе

0
Аватар пользователя
Nik89

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Хабаровск

Сообщений: 13

27.12.2018 в 12:21:04

На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 12:23:38

Nik89 написал: На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?

это противопожарное. Вам нужно для защиты человека на 30мА.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2018 в 12:24:27

Nik89 написал: этого будет много?

Много. Можно заменить автомат проточника на дифавтомат. Но он будет шире на один модуль

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 12:25:18

cineman написал: Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все

по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

27.12.2018 в 12:37:05

Nik89, нету лишних двух сантиметров?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.12.2018 в 12:48:01

aleks7777ef написал: по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.

Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.12.2018 в 12:59:53

aleks7777ef, никто никуда не бегает с одним УЗО на вводе. В поле зрения пара квартир и пара офисов с бойлерами, посудомойками и прочей техникой. Очевидно «совокупности утечек» маловато.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 13:13:25

Mazayac написал: Очевидно «совокупности утечек» маловато.

видимо маловато но может быть и по другому.стиральная машина допускает 3,5 мА, плита 5мА и т.д. у тенов токи утечки бывают большие. Можно вернувшись с работы обнаружить оттаявший холодильник. УЗО на 30мА может сработать и раньше например при 20мА.На одно узо 30мА не рекомендовал бы подключать всю квартиру. лучше разбить по группам на несколько узо.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 13:17:45

cineman написал: Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?

каждый эл. прибор имеет небольшую утечку даже исправный. наберется ток утечки 30 мА и узо сработает

0
Аватар пользователя
Nik89

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Хабаровск

Сообщений: 13

27.12.2018 в 13:33:23

dmitrovski, увы, все забито.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

27.12.2018 в 13:45:28

Nik89 написал: увы, все забито.

лучше найти возможность впихнуть узо. проточник не тот прибор который может без него обойтись. Можно перебрать щит. Объединить другие нагрузки.

0