vilkin написал:
На эти трубы нанизаны стояки из 4 последовательно соединенных батарей каждая. И по верху идет еще одна труба - как я понял для стравливания воздуха.
vilkin написал:
не смог дажае классифицировать свою систему отопления. Кстати как она называется?
Однотрубная, с П образными стояками петлей (одна нога П - подача снизу, другая - подача - сверху), труба какбы Да, для стравливания воздуха... Но, если между верхушкой буквы П и этой трубой, соединяющей все стояки нет вентилей (Вопрос №1) - это ошибка, косяк, или личное заблуждение того, кто делал эту систему - по этой трубе будут перетоки между стояками - это не даст нормально отбалансировать отдельные П образные стояки по отдельности.
Что на конце этой трубы? Куда она идет? Вопрос№2
Сколько всего П-образных стояков? Вопрос№3
vilkin написал:
. Когда срезали старые трубы, то ужаснулись - практически полностью забиты, сгибы были сделаны коленом со значительным заужением.
у соседей, в остальной части вашего стояка может быть так же - из-за плохой циркуляции, либо из-за слива системы летом и тд. И если так на вашем стояке - то это мешает циркуляции - и для Вас плохо и для соседа выше...
vilkin написал:
Теперь описание: дому больше 50 лет, 2 этажа, 14 квартир, систему отопления вряд ли когда то ремонтировали.
Пора уже заменить все трубы и радиаторы. Как минимум - промыть - "гидропневматическая промывка" .По уму - это делается перед каждым началом отопительного сезона.
vilkin написал:
Теперь к непонятному - температура на входе и на выходе в мой стояк 40 градусов. Температура на входе и на выходе из дома 40 градусов
Обратка на выходе из дома должна быть холоднее. Обратка стояка должна быть холоднее грубо на 1-2/град на радиатор, т.е. хотя бы на 4 градуса. За горячую обратку теплосети штрафуют УК дома. Поинтересуйтесь про это в теплосетях и УК.
vilkin написал:
У соседей сверху чугунные батареи 40 градусов и тепло в квартире.
Соседи именно по Вашему стояку над Вами? Или просто, где-то? В №5
И 10 секций чугуна уж точно лучше 7ми ал радиатора
vilkin написал:
Ни у кого в доме байпасов нет.
потому что чугунные радиаторы и без вентилей.
vilkin написал:
Мне мастер сделал - с ними вроде правильнее
Да. Если не чугун и не конвекторы из стальной трубы 3/4, и есть регулятор - байпас обязателен!
vilkin написал:
На картинках тепловизор не корректно отображает температуру блестящих труб. Они вес у меня горячие.
Значит не так все плохо, и можно обойтись без полной переделки системы
vilkin написал:
Вопросы: если на байпасы поставить вентили и закрыть их, заставив тем самым весь теплоноситель идти через батареи, то поможет ли это?
Это нельзя, и не поможет, а ухудшит.
vilkin написал:
Насколько эффективно будет добавление секций на батареи?
практически никак, по крайней мере об этом надо думать, после того, как то, что есть начнет нормально работать
vilkin написал:
Виновата ли в том что холодно УК? если виновата, то что им предъявить?
Пока не надо ничего. Потом, может.... "горячая обратка из-за неотбалансированной системы"
vilkin написал:
достаточная ли температура теплоносителя в 40 градусов (на улице около 0)?
Смотря какой дом... ну можно бы было и погорячее... в районе 50 град.
Правильная или нет температура - спрашивайте в Теплосетях их "Температурный график на сезон 2018/2019" - это их основной документ по которому они работают. Температура на улице - Температура подачи / обратки.
Итого - перерисуйте всю схему:
- сколько всего стояков
- диаметры всех труб
- где Вы? Где сняты термограммы чугуна?
- какой диаметр ваших новых труб? Байпаса? Это пресс-нержа?
- почему есть снижение диаметра к новым трубам в подвале? Почему там нет вентилей? И сливных патрубков с краном на каждый стояк по 2?
- что показывают манометры на подаче обратке входа в дом?
- есть-ли домовой теплосчетчик? Если есть, то .... расход м3/час, Т под, Т обр, квт?
vilkin написал:
в квартре все равно холодно (стены а районе +13 - +15).
Это внешние стены (толщина, из кирпича?)... а температура воздуха в центре комнаты на высоте 1 метр?