06.01.2019 в 14:00:39
Добрый день. Вопрос такой: Дано квартира 5/5 Этаж, стояк горячего водоснабжения сделан из 40ой трубы полипропилена. Подача идет через ванную комнату и потом через стену уходит в туалет и вниз обратно к соседям.(На 1ой фото как было сделано от застройщика) Задача укоротить стояк горячей воды и переделать полотенцесушитель.. Накидал 3 варианта. Подскажите какой вариант будет правильнее? В каком случае система будет работать корректно?
06.01.2019 в 15:01:24
Jipper, низ-низ со смещённым байпасом, этот вариант не зависит от направления подачи.
06.01.2019 в 15:10:01
Mazayac, это получается мне байпас надо выносить ближе к винтелям.. Не хотелось бы стояк усложнять. Хотел просто срезать его ниже чтобы ванна встала и в туалет возле пола пустить..
06.01.2019 в 16:55:31
Jipper, оба отвода на ПС будете переделывать? Тогда Ваш выбор - однозначно схема номер 1, между отводами делаете заужение на 1 шаг от диаметра стояка (сейчас визуально какой-то трэш между ними, с игольное ушко).
Правую подводящую трубу не надо таким зигзагом тащить, почему не сразу к правому нижнему углу ПС она идёт?
Горизонтальная труба, уходящая вправо - почему так низко? Почему не вровень с верхом получающегося "колена"?
06.01.2019 в 18:07:50
Mazayac написал: Jipper, оба отвода на ПС будете переделывать? Тогда Ваш выбор - однозначно схема номер 1, между отводами делаете заужение на 1 шаг от диаметра стояка (сейчас визуально какой-то трэш между ними, с игольное ушко).
Правую подводящую трубу не надо таким зигзагом тащить, почему не сразу к правому нижнему углу ПС она идёт?
Горизонтальная труба, уходящая вправо - почему так низко? Почему не вровень с верхом получающегося "колена"?
Mazayac, На первом фото то как сейчас, однозначно оба отвода переделывать.. С байпасом все понял. Правую трубу для ПС хочу так сделать, чтобы был доступ к вентилям, чтобы не тянуться там под ванной.. Может конечно лучше краны сделать непосредственно возле ПС, вроде бы есть красивые ) А горизонтальную трубу может вообще перед байпасом до отвода на ПС сделать..
Еще вопрос, каким диаметром отводы делать? и ПС тима М-образные надежнее чем лесенка?
06.01.2019 в 19:19:39
06.01.2019 в 19:32:52
Mazayac, запорный вентиль, вроде так называются, Г-образные они. По 2ому пункту, горизонтальная труба это не обратка, это отвод воды в квартиру со счётчиком. Обратка уходит через стену в туалет.
06.01.2019 в 19:51:01
Jipper написал: запорный вентиль, вроде так называются
Неважно, как называются - вентили для ПС противопоказаны, только шаровые краны.