AlexeyL написал:
_VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а
также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление
металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не
требуется.
:swoon
Это-же ПУЭ четвертого издания!
А вы - не хороший человек. Цитируете фигурненько... :mad:
VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.).
В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т.п., а также металлические трубы электропроводки к ним.
Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и общественных уборных, банях и тому подобных помещениях.
VII-1-62. В ванных комнатах жилых и общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода.
Шестое издание еще можно рассматривать как частично действующее. Все что до того - не более чем исторический артефакт.
Любитель_Эл написал:
Хорошо известен простой способ решения этой проблемы при отсутствии заземления. Нужно сделать это самое уравнивание. Т.е. заземляющие контакты вилок всего компьютерного оборудования должны быть соединены между собой, например, включены в один удлинитель, где розетки имеют соединенные между собой заземляющие контакты. Конечно, если при этом одновременно схватиться руками за корпус компа и батарею- может немного стукнуть...
Этот способ прямо запрещен!
Можно немножко умереть...
NAF написал:
Так? Другими словами, тут получается либо оперирование недействительным, неактуальным сегодня ПУЭ, либо же, если цитата из ПУЭ валидна, то апелляция к уровням защиты бытовых приборов не имеет смысла с юридической точки зрения.
Коллизия как бы?
Это цитата из 4-го издания 1965 года... После 1985 года оно вовсе никакой силы не имеет.